Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56

Тема: Учет воды

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вложение 86053
    Константу датчика выбирать как можно меньше.
    Датчик выдает меандр при любом расходе.

    Если взять https://armastock.ru/rashodomer-vody...k-rashoda-vody
    С константой 25 имп/л. и резьбой G1
    То 1000/25 = 40л/с = 144м3/ч
    Зависит от давления 45л/мин максимум для G1 = 2.4м3/ч
    Т.е. МВ110-32ДН с запасом!!! и сразу на 32 канала!!!
    А вы уверены, что у всех счетчиков с импульсным выходом скважность равна двум ? Можете дать ссылку на РЭ счетчика где прописаны параметры импульсного выхода.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.10.2025 в 11:55.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А я считываю внутренний счетчик каждого канала, а не его состояние?

    Вложение 86055

    и аккумулирую уже в панели.
    А как отследить переполнение счетчиков импульсов МВ110-32ДН ?

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    не делайте му-му. берите подходящий счетчик. Или счетчик с импульсным выходом + Пульсаровские регистраторы импульсов с интерфейсом (и батарейкой к тому же). Регистраторы есть от 2-х каналов.

    Там только одна проблема - протокол Пульсар, но он простой как валенок. При значительной лени поставите Рапиду в качестве шлюза. драйвер на Пульсар там мой и бесплатный и кидайте себе во что угодно через OPC UA, MQTT и что там есть еще...

    з.ы. и да. берете панельку с Linux (я вот пользую RK3575A на 7") и выводите на ней значения. Ее же можно использовать в качестве шлюза.
    Последний раз редактировалось melky; 07.10.2025 в 11:58.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А вы уверены, что у всех счетчиков с импульсным выходом скважность равна двум ? Можете дать ссылку на РЭ счетчика где прописаны параметры импульсного выхода.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen3.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	275.1 Кб 
ID:	86056

    При переполнении счетчик обнуляется и макрос в СП3хх этот момент обрабатывает вполне корректно:
    вычисляет разницу между текущий и предыдущим и прибавляет к накопительному
    т.к. арифметика беззнаковая, то проблем никаких не возникает.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen3.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	275.1 Кб 
ID:	86056

    При переполнении счетчик обнуляется и макрос в СП3хх этот момент обрабатывает вполне корректно:
    вычисляет разницу между текущий и предыдущим и прибавляет к накопительному
    т.к. арифметика беззнаковая, то проблем никаких не возникает.
    Там скважностью 2 и не пахнет.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    не делайте му-му. берите подходящий счетчик. Или счетчик с импульсным выходом + Пульсаровские регистраторы импульсов с интерфейсом (и батарейкой к тому же). Регистраторы есть от 2-х каналов.

    Там только одна проблема - протокол Пульсар, но он простой как валенок. При значительной лени поставите Рапиду в качестве шлюза. драйвер на Пульсар там мой и бесплатный и кидайте себе во что угодно через OPC UA, MQTT и что там есть еще...

    з.ы. и да. берете панельку с Linux (я вот пользую RK3575A на 7") и выводите на ней значения. Ее же можно использовать в качестве шлюза.
    И какой это подходящий счетчик по твоему ? Ссылку можешь дать ?

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    Newcomer так если вы планируете использовать счетчик с импульсным выходом, то любой, который вам нравится с ДУ40. + регистраторы импульсов на выбор Пульсар(от 2-х каналов и их протоколом) или у Valtec были, кажется тоже от 2-х каналов (при этом есть с протоколами Modbus и M-Bus) (ранее под маркой Valtec они шли, потом название поменялось, можете у них уточнить).

    У обоих регистраторов этих контор встроенные батарейки, считают при отключении питания. Есть еще контора, делает беспроводные + блок БРШС (если надо название, что найду и напишу) но там свой протокол для связи с блоком сбора данных и регистратор импульсов по факту как МВ будет, он сам не сохраняет количество воды и т.д., то есть тупо считает импульсы (что мне не понравилось).

    Далее от распределенности счетчиков, можете взять регистратор на 2, 6, 10, 16 каналов если Пульсар. Если Валтек, то смотреть у них какие варианты есть. точно 2, 10, 16 были.

    https://valtec.ru/catalog/sistemy_di...om_rs_485.html

    да, косяк Пульсара - если многоканальный регистратор, то счетчики должны быть одинаковыми, у Пульсара есть параметр в настройках - длительность импульса, так вот он был общим на все каналы. По Валтеку не подскажу, не помню особо.

    во, БРШС это Риэлта, но у них тупые счетчики импульсов, они не превращают вам импульсы в кубометры, как Пульсар или Валтек.
    Последний раз редактировалось melky; 07.10.2025 в 12:22.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Newcomer так если вы планируете использовать счетчик с импульсным выходом, то любой, который вам нравится с ДУ40. + регистраторы импульсов на выбор Пульсар(от 2-х каналов и их протоколом) или у Valtec были, кажется тоже от 2-х каналов (при этом есть с протоколами Modbus и M-Bus) (ранее под маркой Valtec они шли, потом название поменялось, можете у них уточнить).

    У обоих регистраторов этих контор встроенные батарейки, считают при отключении питания. Есть еще контора, делает беспроводные + блок БРШС (если надо название, что найду и напишу) но там свой протокол для связи с блоком сбора данных и регистратор импульсов по факту как МВ будет, он сам не сохраняет количество воды и т.д., то есть тупо считает импульсы (что мне не понравилось).

    Далее от распределенности счетчиков, можете взять регистратор на 2, 6, 10, 16 каналов если Пульсар. Если Валтек, то смотреть у них какие варианты есть. точно 2, 10, 16 были.

    https://valtec.ru/catalog/sistemy_di...om_rs_485.html

    да, косяк Пульсара - если многоканальный регистратор, то счетчики должны быть одинаковыми, у Пульсара есть параметр в настройках - длительность импульса, так вот он был общим на все каналы. По Валтеку не подскажу, не помню особо.

    во, БРШС это Риэлта, но у них тупые счетчики импульсов, они не превращают вам импульсы в кубометры, как Пульсар или Валтек.
    Зачем нужен регистратор импульсов если можно использовать МВ110-32ДН. Много дешевле получится.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    Newcomer используйте, если не понимаете между ними разницы как с программной точки зрения, так и с аппаратной. Хозяин барин.
    скажем так, если очень коротко, то запитайте все свои МВ110 + СП(К) от ИБП, то получите примерно то же самое, только еще с тратой времени на все это.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Newcomer используйте, если не понимаете между ними разницы как с программной точки зрения, так и с аппаратной. Хозяин барин.
    скажем так, если очень коротко, то запитайте все свои МВ110 + СП(К) от ИБП, то получите примерно то же самое, только еще с тратой времени на все это.
    К МВ110-32ДН, который стоит 17160 руб. можно подключит 32 счетчика. 32 регистратора стоят сильно дороже. ПЛК и панель в любом случае будут стоять.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.10.2025 в 13:33.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Технический учет электроэнергии
    от grignikolaj в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 22:03
  2. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  3. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  4. Учет электроэнергии
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:19
  5. ПЛК и коммерческий учет
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •