Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?
Вид для печати
EFrol, спасибо!
Вложение 89253
Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?
Руководство от старого МВ, а у вас новый МВ110-8А H/W v2.0, у нового изменены коды и новый Owen Configurator.
https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
kondor3000, спасибо!
Еще вопрос. В инструкции написано:
Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110-8А в сети задается по формуле:
[базовый адрес предыдущего прибора +8]. Таким образом, под каждый прибор резервируется 8
сетевых адресов. Для совместимости принципа адресации с другими модулями семейства
Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
До сих пор задавал модбас адреса приборов МВ110 подряд (+1) - проблем не замечал.
Какие проблемы возможны при нумерации приборов подряд?
Юра54 Для протокола Modbus можно делать адреса подряд (я по приколу делаю с шагом 10, если устройств мало).
А то, что там описано - это для протокола ОВЕН. Это было важно для модулей старой линейки (до H/W 2.0), где конфигуратор работал по протоколу ОВЕН.
Но опять же: если модуль для настройки можно было отключать от основной линии RS-485 и подключать напрямую к конфгуратору - то адрес тоже был не важен.
[QUOTE=Валенок;483948]и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А[/QUOTEКод:статус_в_натуре := SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
Изящно! Но я уже сделал "по простому"Вложение 89259
Настройка модуля МВ110-8А - 4-20мА, диапазон 0-150. Обрыв и КЗ хотел взять из статуса канала, задавая значения токового сигнала (4-20, отрывая и закорачивая вход), но кроме 0х0А (Измеренное значение слишком велико) и 0x0B (Измеренное значение слишком мало), не получал 0x0C (Короткое замыкание датчика) и 0x0D (Обрыв датчика*). Зачем тогда этот статус и как определять КЗ и обрыв?
А где в инструкции про это:
Вложение 89522
Вложение 89523
Для токовых только выход из диапазона, при этом для токового с 0 до Х даже обрыв как выход из диапазона неприменим.
Для ТС эта авария есть ну это и понятно, если сопротивление пропало - обрыв, если 0 - КЗ.
PS Ну пропало в противоположном смысле, стало бесконечностью)
Недостоверность можно контролировать создав два(и более) канала измерения одного параметра, сравнивая результаты, например если они отличаются более чем на 5-10%!
Обрыв, КЗ иначе и контролировать невозможно, только как выход из диапазона, например менее 3,8 мА - обрыв, более 22 мА - КЗ!
Может Вы там чего придумали в праздник на новых физических принципах, не таите в себе, поделитесь с народом!