У вас адрес регистра 1, а должен быть 16384, 2 раз пишу уже
За минуту уже подключился к ПЛК по TCP/IP в эмуляции, а вы 2 дня никак
Вид для печати
Спасибо огромное, все заработало!
так что заработало то - один решётки вместо цифр
Да, всё убрал, дальше разбираюсь
и перестаньте заниматься нищебродством, если выбрали Ethernet и Modbus TCP, поставьте самый дешманский хаб свитч коммутатор, хотя бы тот же ОВЕН, невозможно же заниматься наладкой и диагностикой
ладно бы по РС485 делали бы соединение, я бы ещё понял, делаем эконом вариант, удешевляемся по полной.
Но выбрать ТСР и не поставить элементарный хаб и страдать вслепую - ну это вообще мазохизм какой-то лютый
Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! Вложение 73956
У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php...683#post430683
Ну, попробуйте так
Вложение 73964
З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5
Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
Работает ! Вложение 73969
Спасибо всем, вопрос закрыт!