Самую разную.
Вот например в последнем проекте стоит 19200 - ибо на той же линии еще и 14 частоников (не ОВЕН) а они больше не дают.
Вид для печати
Самую разную.
Вот например в последнем проекте стоит 19200 - ибо на той же линии еще и 14 частоников (не ОВЕН) а они больше не дают.
Как лучше организовать связь с модулями ввода-вывода, чтобы она была надежной и стабильной, с автоматическим перезапуском после потери связи?
Можно ли использовать механизм добавления каналов Modbus Slave? Или лучше использовать библиотеки (ModulsOwenLib, Modbus)?
По умолчанию, все работает.
До этого обновления пользовался модулями с прописанными всеми доступными регистрами. Почему-то разработчики решили сократить "лишний" по их мнению функционал. Спасибо. Три проекта переделывать. Если получится.
Пример хотя бы покажите.
Почему недоступна вкладка "соотнесение входов\выходов"?
СПК105+МВ110-2А+МУ110-8К+МВ110-16D. Скорость обмена 19200. Использую для обмена модули МХ110. Модуль МВ110-2А периодически отваливается. Программно "поднимаю обмен" с этим модулем и считаю кол-во восстановлений. Отваливается в среднем раз в 4-5 минут. При этом другие модули за несколько суток работы не дают ни одного сбоя. В чём проблема? В прошивке модуля МВ110-2А или что то с программной реализацией модулей МХ110?
Версии прошивок:
МУ110-8Р - V2.01
МВ110-2А - V1.04
МВ110-16Д - V1.11
По схеме подключения... СПК105 и все модули размещены в одном щитовом ящике. СПК установлено на переднюю панель, а модули размещены на одной DIN-рейке в самом ящике. Датчики (термопреобразователи сопротивления ) и исполнительные механизмы (клапана и привод смесителя) находятся в пределах 1 метра от ящика. На рейке так же размещён блок питания для СПК. Питание модулей осуществляется по линии 220В. Подключение по RS-485 с следующей последовательности: СПК105 - МВ1102А - МУ1108Р - МВ110-16Д - терминальный резистор. Как видим никакой распределённой длинной линии не имеем. Сбои связи с МВ1102А происходят вне зависимости от того осуществляется в данный момент управление исполнительными механизмами или нет. Если на линии оставить только МВ1102А то всё равно линия отваливается с той же частотой. Т.е. остальные модули, кажется, влияния не оказывают.
Задам ещё вопрос по МВ110-16Д. Обнуление регистров счётчиков. Метода такая: сначала пишем в регистр какое то ненулевое значение, а только потом уже нулевое. При этом если сразу последовательно произвести эти операции эффекта может и не дать. Приходиться выдерживать паузу между этими операциями. Отчего такие сложности? Вроде бы регистр он и есть регистр, записаться должно то что пишем, ноль это или не ноль...
Здравствуйте!
Не найдется ли у кого-нибудь мануала или проекта по созданию модулей?