Спасибо большое за разъяснение )
Вид для печати
Облако вроде не поддерживает такого количества математики, чтобы например два датчика в регистр загнать это надо чтобы датчики никогда не превышали 25,5 градусов, так как один байт не может иметь значение больше. а если есть отрицательные числа так вообще до 12,7 диапазон снизится... ну разве что целые градусы показывать... Смысл.
Сократили float до int и уже хорошо, аж в два раза...
Столкнулся еще с одной проблемой ) есть необходимость записать отрицательное число из овен клауда в пр200 , стоит формат данных uint16 - пишет неверный формат когда ввожу со знаком минус . Ставлю int16 передает билебирду .
Я так понимаю, это шутка такая, Вам только что(на преведущей странице) дали ссылку на макросы преобразования!
Бывают разные кодировки, в смысле, дополнительный код, прямой и обратный, но обычно применяется дополнительный код.
Если отрицательные значения диапазона передаются в дополнительном коде, то код числа "65535"(диапазона INT) соответствует числу "-1".
Вложение 66854
Привет.
Подскажите, если пользоваться эти сервисом (OwenCloud), то будет ли у меня возможность распечатывать на бумаге (!) 30-40% моих отчетов для предоставления гос.поверителю?
Как это будет реализовано физически? Печать из браузера?
Спасибо.
Добрый день!
В мобильном приложении, при использовании функции "Представление значения", требует ввода значения, а не выбор из его представлений. Что-то сломалось или еще недоделали?
Вложение 66924
Сергей спасибо вам за подсказки и помощь , понимаю , что я элементарные вещи не могу догнать ) Я смог все сделать что касаемо пр200 -> овенклауд и обратно , все хорошо , все записывается и читается с отрицательными числами . Но я опять впал в тупик , никак не могу с экрана пр200 записать отрицательное число , хотя на экран выводится именно отрицательное , но записать не дает со знаком минус , переменная float . Пробовал по разному и сетевую туда и преобразовывать , что то упускаю если сможете помочь буду вам очень благодарен .
Посмотрите ограничения диапазона ввода через экран. Там по умолчанию 0-65535. Подкорректируйте.
Здравствуйте. Возможно ли использовать облако Овен с OPC сервером Codesys?
Dimooon вы не унимаетесь :) у облака вроде есть OPC UA сервер. OPC сервер CodeSys тут каким боком ?
Здравствуйте. Подскажите, в какой стране находятся сервера с данными хранящимися в OwenCloud? Сейчас время не простое - в случае чего, если обрубят глобальный интернет нашей стране, он сможет продолжать функционировать?
по заявлениям в России, но хрен редьки не слаще, если DNS сервера не будут иметь о серверах облака данных.
Откуда информация что в России находятся? Сами представители компании заявляли? Или где-то информация на сайте есть? Дайте, пожалуйста, ссылку.
Ну, с DNS то проще - можно и самому настроить. В крайнем случае IP адресами пользоваться.
Вроде заявляли на форуме. И я не уверен, что вы можете настроить шлюз на работу по IP... честно вообще не уверен, что шлюз хоть как-то можно настраивать...
О каком шлюзе идёт речь? О ПМ210, ПЕ210, ПВ210 ?
Их и не нужно настаивать. Достаточно указать им DNS сервер который знает нужный адрес.
Не увидел в документации на ПЕ210 настройки DNS сервера от слова совсем. Только задание IP, маски для сети и указания, что на роутере должен быть открыт порт 25001
Если вас устраивает такое подключение, то вперед...
может это подойдет? Вложение 68771 https://web.owencloud.ru/site/privacy-policy думаю первого раздела будет достаточно
Коллеги, привет!
Подскажите где глючит и как с этим бороться.
Вложение 70001
Вложение 70002
Ошибка на всех трех устройствах подключенных к одному шлюзу.
Несколько дней назад подобная ошибка уже была.
Стоит проблему разделить и проверить прохождение сигналов от шлюза до устройств. Помехи и плохие линии связи - стандартная проблема.
Бывает элементарно заземлишь шкаф, заземлишь ноль источника питания и все уже работает.
В статье несколько советов, буду признателен за конструктивную критику
https://fast-project.ru/articles/rs-485.html
Спасибо, друзья!
Не знал, что при плохой связи могут прыгать регистры.
Добрый день!
С 03.09.2023 в приложении не отображаются графики на некоторых приборах и нет таблицы значений.
Текущие параметры отображаются и обновляются.
Это у меня с оборудованием проблемы или сервису овен поплохело?
Спасибо, почитал с большим интересом. Захотелось посмотреть на экране, что происходит в сетях, которые строю)
Небольшое уточнение. Вы пишите, что MasterOPC Universal Modbus Server поддерживает слейв режим. Я не смог найти как это реализовать. Может в Демо версии не работает?
Вот скрин, если при добавлении узла, переключить на TRUE, то будет СлейвВложение 70043
Привет коллеги!
Купил датчик растворенного кислорода в воде. В инструкции прочитал адреса регистров и понял что на одном адресе 0х0000 находится 16 разрядное число без знака и отражает в себе 3 датчика сразу.
Возможно его добавить в Owen Cloud?
В Облаке есть формулы для определения бит, возможно при помощи них как-то можно наложить маску и показать как число? смотрите арифметические операции в принципе какие возможны.
В продолжение разговора.
У прибора отключено питание, а в облаке висит такое.
На втором приборе ситуация аналогичная.
Вложение 70224
Может из-за отсутствия питания
Я внимательнр почитал и удалил. Хотя там размыто написано.
Там фигурирует "платформа", поэтому погорячился