А у меня что-то не идет.
Вид для печати
А у меня что-то не идет.
Я понял в чем дело. В произвольном приборе Modbus, подключенном к облаку не прописан регистр с адресом A.
А Удаленное управление в облаке работает ? В регистры произвольного прибора Modbus из облака можно запись делать ?
Да. Работает.
Вложение 56716
Добрый день.
Ошибка: 255 что означает ?
Добрый день.
Описание всех ошибок приведено в РП.
Вложение 56728
Добрый день. Подскажите, подружить ТРМ151 и owencloud возможно?
Добрый день.
Напрямую подключить не получится по двум причинам:
1) Прибор не поддерживает протокол Modbus.
2) В облаке нет шаблона для данного прибора по протоколу ОВЕН, так как прибор имеет специфические типы данных, которые облаком не поддерживаются.
Теоретически, можно прибор опросить по протоколу ОВЕН с помощью, например, ПЛК110 [М02], а уже с ПЛК передать данные в облако.
Что значит в платном тарифе 10 СМС? В день, в месяц ограничение? Можно на сайте дать понятную информацию?
Добрый день.
Может кто подскажет, как организовать?
Есть два больших котла, которые включаются по расписанию(с чч:мм по чч:мм) по дням недели. Расписание нужно редактировать. Как можно организовать редактирование расписание по облаку? Желательно на мнемосхеме
Добрый день.
Самый простой вариант - это вынести данные времена в отдельные регистры, которые будут опрашиваться облаком.
Для удобства их значения можно отобразить на мнемосхеме.
Создать один шаблон записи (или под каждый день недели свой шаблон, если так будет удобнее), где будут все эти параметры.
Добавить кнопку шаблона (либо кнопки возле каждого дня недели) на мнемосхему, в настройках кнопки шаблона нужно поставить галочку "Подтвердить запись".
Если галочка стоит, то перед записью параметров, откроется окошко, где будет предложено указать значения регистров, входящих в шаблон.
Ну это жестко. массив 2*4*7 57элементов. это достаточно сложно отобразить
чч вкыл мм вкыл чч выкл мм выкл х[1..7]
Не могу установить параметр оперативным, может кто что подскажет?
Вложение 57222
Чтобы сделать параметры оперативным, то в самом ПЛК, в файле символьной конфигурации нужно для соответствующего параметра установить атрибут только чтение.
Вложение 57225
Цитата из руководства:
В вашем случае только через костыль:
просто добавьте поверх поля "данные" поле "текст" с прозрачным фоном и рамкой.
А вообще, мнемосхема сама подтягивает единицы измерения из настроек параметра (Администрирование > Приборы > Настройки параметров).
Но так как у вас прибор автоопределяемый (сам подтягивает регистры из облака), то для него заблокирована возможность менять настройки параметров.
Так себе костыль, если честно
Вложение 57234Вложение 57235
1 скрин из приложения, 2-ой из браузера
ОВЕН сообщил:
1 октября 2021 года мы произвели обновление облачного сервиса OwenCloud.
Компания ОВЕН предоставляет возможность работы с облачным сервисом OwenCloud физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Овен сообщил следующие:
Для перерегистрации всех желающих на работу как юр лицо - мы продлили Переходный период до 8 октября 2021 года.
Также напоминаем, что клиенты, находящиеся на Переходном тарифе, после 8 октября 2021 года автоматически переведутся на Базовый тариф, при этом:
• данные от приборов будут опрашиваться с периодичностью 60 сек;
• количество конфигураций сократится до 2.
В октябре облако перестало опрашивать ПЛК. В чем дело ?
Напишите на support@owen.ru
В письме укажите логин и пароль от личного кабинета.
Посмотрим в чем причина.
ни че не задаю, но вроде хранятся даже те которыми не пользуюсь Вложение 57371
ЗЫ И есди верить первому скрину то связь есть но ошибка, слейв возвращает 255
Доброго дня, появилась ли у юрлица возможность пополнять личный кабинет, если да то как получить счёт ?
Добрый день.
Работа с юридическими лицами организована по постоплате.
По истечении 30 дней автоматически будет выставлен счет и УПД на оказанные услуги OwenCloud на e-mail для получения счетов, указанный в Профиле группы.
Оригиналы документов будут направлены на почтовый адрес, указанный в личном кабинете.
Дата выставления счета указана в личном кабинете - Администрирование | Услуги и оплата - "Действует до."
Добрый день.
В OwenCloud создан аккаунт. К облаку подключен прибор как произвольное устройство Modbus. Произведена настройка параметров прибора. Произведен экспорта параметров прибора в формате JSON. Далее был создан другой аккаунт и подключен такой же прибор как произвольное устройство Modbus. Вопрос - параметры из JSON можно загрузить в облако с вновь созданным аккаунтом ?
Здравствуйте! попробовал сводные графики. получил вместо удобного элемента анализа какую-то кашу. подскажите, с чем это связано? основная проблема что в этот график данные передаются как-то в разнобой и очень редко.
прилагаю два скриншота одного промежутка времени и одних и тех же данных непосредственно со страницы прибора и из сводного графика.
и это при том, что за этот функционал еще и платить приходится...
Попробовал у себя - подтверждаю, на сводном графике по времени идут пропуски данных. Графики, отдельно на приборах, показывают данные нормально. Ошибка проявляется когда на сводном графике выделяешь ЛКМ определённый участок, если выделить тотже участок графика на выпадающих списках настройки времени, тогда ошибка не проявляется.
А где он, сводный график, берется?