Ну например сюда можете написать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=318 или отдельную тему создать.
А вообще то скриншот можно сделать любой подходящей программой, как по мне, то тут много другого лучше сделать)
Вид для печати
Ну например сюда можете написать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=318 или отдельную тему создать.
А вообще то скриншот можно сделать любой подходящей программой, как по мне, то тут много другого лучше сделать)
Я так понимаю, Вас какой-то вирус лени обуял, в смысле, совсем недавно в соседней теме подобный вопрос задавался в посте 7029: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=703
Так никто не спорит, хотите иметь такую возможность, берите устройство, что это поддерживает, в смысле ПЛК, он и стоить будет дороже!
Просто это не логично, в смысле делать Вы ничего не хотите, в смысле лапками шевелить и более дорогие устройства которые позволяют не шевелить лапками в таких случаях тоже не хотите покупать, короче, неразрешимая проблема получается!
Вы так имели в виду: https://disk.yandex.ru/d/mHnvGl1dzIg6gw, https://disk.yandex.ru/d/UV-oKkHH8RFMuQ? Только еще не понятно, почему DWord, а не просто Word и про проставление галок с регистрами тоже:confused:
Вообще-то, для дискретных и аналоговых входов и выходов ПР уже прописаны сетевые регистры в РЭ на прибор, устал выкладывать скрины:
Вложение 69122
И, товарищу можно совсем не заморачиваться(для первого раза) с переменными с плавающей запятой, в смысле, достаточно целочисленной, у него будут значения диапазона 0-40, то есть диапазона целочисленной переменной(UINT) достаточно для точности до тысячных долей, что даже я считаю избыточно и никакие байты тасовать не придётся! А входа, придётся настраивать в любом случае:
Вложение 69123
С такими настройками в панели нужно: получить целочисленное значение, преобразовать целочисленное значение в значение с плавающей запятой и разделить на тысячу, всё!
В ИПП120 это делается элементарно! В случае если в сенсорной панели это сделать проблематично, в смысле, сложно(никогда не сталкивался с СП, в СПК это тоже элементарно делается), можно(нужно) в завершении всего процесса разогнать его конструкторов, точнее кто им ТЗ писал, честно заслужили, всё!
В таком виде и с ТРМ данные передаются, должна же правая рука знать, что делает левая, в смысле всё должно быть продумано, тем более для получения данных с приборов своей же фирмы с минимальными усилиями!
Можно и так, только я писал про давление в баке, а вы давление пытаетесь передать в уровень бака. Вложение 69124 скрин сделан в эмуляции
Уровень можно измерять и передавать 1 регистром.
А давление, можно 1 или 2 регистрами.
В этом цеху работают женщины и все должно быть максимально просто и понятно. Нажать одну кнопочку или тыкнуть в экран один раз пальчиком. К тому же цех довольно влажный и исполнение прибора должно быть щитовым с нормальным IP, а я как понимаю ПР200 с установкой на дин-рейку. Да и к тому же, Сергей, заморочка с панелью это чисто мое желание или причина, чтобы на практике познакомиться с HMI панелью.
Размер одного регистра - 16 бит, в нём можно передать значения −32 768...32 767 если нужны отрицательные значения или 0...65 535 если предполагаются только положительные. Для большинства измеряемых параметров 1 регистра вполне достаточно.
В панели при этом можно "сдвигать" запятую на один или два разряда и отображать полученное значение 1256 на экране как 125.6.
Если значения переменной выходят за диапазон 1 регистра, можно использовать переменные типа float (real).
Переменные типа float (real) имеют размер 32 бита и, соответственно, занимают при обмене 2 регистра (младший и старший регистр(слово)). В стандарте порядок передачи 32 битных переменных не обозначен - и поэтому эти 2 регистра могут быть отправлены в порядке как старший-младший, так и младший-старший и нужно заранее обозначить у получателя установленный отправителем порядок передачи.