А настройки сети на ПК?
Вид для печати
Спасибо. Все завелось вроде бы. Поменял 1-->44 на ПР103, и в изибилдере соответственно
Всем привет!
Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
(Zero-Based Addressing)
Заранее благодарен!
При выборе адреса в Панели написан диапазон адресов, для 3х, 4х, LW диапазон от 0 до 65535. Вложение 85195
3х только чтение, 4х чтение и запись.
Не путать с функциями 0х03 и 0х04, тут наоборот всё.
Проверил на пустом проекте - Выше 16398 не работает
Ха ха, а на другой ПРке работает. Вопрос закрыт.
Всем Благодарю!
Добрый день!
Возникла такая же проблема, не можем Законнектить ПР103 и Weintek MT8052iP. Пишет "Device no response". Может у кого тоесть проект под панель Weintek и ПР103, чтобы посмотреть и сделать по примеру. Или может совет какой-либо дадите...
Ничего сложного там нет, в Панели ставите Модбас RTU , настройки сети как в ПР и слейв адрес ПР, забиваете адреса как в ПР. Вложение 87759
или по ТСР забиваете IP как у ПР и адреса регистров Вложение 87731
Сделайте свои проекты и выложите тут, если не работает.
На станицах этой темы даже скрины выложены, с разными вариантами.