Пока не готов озвучивать сроки.
Не читал всю тему. Может и повторюсь. Зачем вы сделали пром. устройство зависящим от аккумуляторов? Подыхание аккумуляторов приводит панель в кучу бесполезного пластика, стекла и железа. Объясняю ситуацию! Имеется котельная, шкаф управления тепловым пунктом котельной перевели с ПЛК110 на ПЛК210 (так как прежний задолбал делать Wath Dog). К плк прилеплена Scada, но заказчик узнав о данном новшестве как веб панель, решил вкорячить в дверь шкафа данную панель и запросил написать визуализацию. Не вопрос, все сделали все запустили. Через пару дней, тревожный звонок, панель сдохла! Оказалось, что в связи с регламентными работама сетевиков, по обслуживанию подстанции 0,4Кв, котельную обесточивали примерно на 8 часов (межотопительный период, это нормально в данном населенном пункте). Соответственно сначала сдох по запасу энергии бесперебойник питающий ПЛК и панель, потом сдохли аккумуляторы панели и все погасло. Но вот проблема, при восстановлении питания панель оживать не хочет, аккумуляторы не заряжаются. Вопрос! Зачем делать пром. устройство зависящее напрямую от надежности и качества аккумуляторов, если на объекте и так присутствуют системы бесперебойного электроснабжения. Побежав по магазинам, мы просто не нашли в наличии таких аккумов, объект работает, оператор видит все через скаду, но заказчик ведь заплатил за панель которая сдохла после отключения электроэнергии. Панель сама по себе не плохое решение, с этим никто не спорит, для разработчиков вообще кайф, но с питанием вы ребята перемудрили. Ждем аккумы, надеюсь оживим.
Добрый день. Выполняю проект на связке ПЛК210 и ВП110, веб - визуализация. Возникли трудности с отображением тренда.
1. Элемент "выбор временного диапозона" привязанный к тренду, добавленный с помощью ПКМ "вставить элементы для управления трендом" с интервалами 10s,30s,1m,10m,30m, 2h, 10h, 1d,Auto, работает с большим временем отклика, переключение занимает более минуты, иногда переключение совсем не происходит.
2. Ползунок на элементе "выбора интервала дат" привязанный к тренду, не получается сместить влево, ни кнопкой "<", ни перетаскиванием пальцем ползунка, по кнопке "<<" перемещение на другой отрезок времени происходит, но так же не всегда и с временем ожидания более минуты.
Поскольку визуализация для панели создается в среде CODESYS, по совету на оф. сайте ВП110 в установках менеджера визуализации включена "обработка мультикасания", в панели ВП110, создано две вкладки.
Данные проблемы делают работу с трендами на панели ВП110 крайне затруднительной и почти невозможной.
Вопрос, есть ли возможность устранить данные зависания и ускорить обработку нажатий в проекте при работе именно с трендом? остальные элементы имеют нормальное время отклика и срабатывают.
3. В настройках задачи тренд установлено сохранение трендов "без ограничений".
Вопрос, как приблизительно узнать какой период времени будет сохраняться тренд при записи 3 переменных формата REAL, каждые 100мс, учитывая что в проекте также настроено сохранение тревог с максимальным количеством записей 400. В узле Drives FS size Встроенная Flash, указан 138 мб, значит на данные тренда и тревог остается 512 - 138 мб?
Надеюсь на Вашу помощь.
По п. 1-2 - у меня на моем тестовом проекте не воспроизводится (переключение интервалов занимает не более секунды-двух, полоса прокрутки работает).
Возможно, торможения начинаются при росте накопленной истории и отображении на тренде значительного числа переменных.
Если вы выложите свой проект - я могу проверить на нем.
Добрый день.
1. У меня на панели не получается задать статический IP адрес.
После сохранения DNS и шлюз сохраняются, а на месте IP и маски подсети "левые" значения.
Такое ощущение что он их берёт с DHCP сервера.
2. После перезагрузки панели, периодически выскакивает табличка о перегреве аккумуляторов, с предложением выключить панель. Хотя аккумуляторы холодные, и после перезагрузки панели табличка исчезает.
Здравствуйте, Евгений!
Назревает потребность приобрести ещё десяток ВП110, подскажите пожалуйста, когда планируется выход обновления прошивки? Очень хотелось бы чтобы панель умела автоматически выключаться при пропадании внешнего питания.
Подскажите web панель которая может нормально работать с MasterSCADA 4D. Весной сделали проект на ПЛК 110 MS4 с панелью ВП110, а потом выяснилось что она не тащит и тормозит безбожно.
Транслятора HMI чего, MasterSCADA?
У нас тоже есть задача через веб отображать наш веб-интерфейс.
если можно запустите веб-интерфейс через панель оператора, работает нормально, не тормозит? http://92.38.195.200:8085/$client.html&admin=admin
должно получиться что-то типа такого https://yadi.sk/i/Thjjo0zd33m8-w
Серьезно? Это рабочая система? Автор еще живой?
Да, подстанция РУ-20 кВ. Надеюсь вы не собираетесь управлять - оборудование в работе как никак. Потребители ответственные.
Надеюсь, товарищ все-таки шутит.
Вложение 52724
Описание проблемы:
ВП110 использовалось для просмотра web.owencloud.ru.
ВП110 завис на одной картинке и не отвечал на манипуляции пользователя, после перезагрузки перестало отображаться "Облако" да и любое другое вводимое содержание веб-страниц(белый экран). Подключен к сети через Wi-Fi, IP через DHCP.
Существует ли какая-то возможность сброса кеш у панели ВП110?
Перезагрузка с выставлением батареек к сожалению не решает вопрос.
В чем вопрос состоит:
Хочу записать ютуб ролик с демонстрацией веб визуализации на панели ВП110 по сайту с мониторингом gelio.fast-project.ru
Заглавная страница закрыта черными прямоугольниками, на любых других андроид устройствах этот эффект не наблюдается
Причем страницы подсистем открываются. С вебдизайнером общались, устранили все что могло вредить.
Все страницы созданы по одному образцу
Вложение 52971
не нашёл в документации, как сделать чтоб панель вп110 выключалась при снятии 24В?
Добрый день.
Мы определили требования к новой прошивке, разработка должна начаться в относительно ближайшее время.
Пожелание насчет автоматического выключения при пропадании питания входит в их число.
Сразу уточню - для уже выпущенных панелей перепрошивка будет доступна только через сервисный центр.
Евгений, можно ли протестировать наш софт? Как он отображается, тормозит\не тормозит и т.д.? Нам требуется не тормозящая веб панель. Вот эта панель тоже тормозит https://www.reallab.ru/catalog/panel-plc/nlcon-lxd15/ с нашим софтом.
Мы используем JS
Ссылка из поста выше http://92.38.195.200:8085/$client.html&admin=admin
Протестировал - все работает довольно медленно (обновление данных раз в 2-3 секунды), всплывающие окна отрисовываются за границей экрана.
https://dropmefiles.com/Rxoia
Огромное спасибо.
Софт мы можем оптимизировать. Схему нарисовать под разрешение веб-панели. Тем более задача для нашего клиента это диагностика шкафа - положение автоматов и прочего оборудование. В принципе не так все и плохо. Скорее даже вполне рабочее решение, т.к. на демо-интерфейсе стоит скрипт на изменение почти всех состояний раз в секунду и всех измерений. В рабочем режиме изменение раз 10 минут дискретных сигналов и измерений +- раз в 2-3 секунды.
Точно такая же проблема возникла с последними обновлениями simple-scada.
Вложение 53501
Вместо некоторых элементов чёрный цвет, при этом все переходы работают.
Прозрачность не используете случайно, сильно смахивает на то что она прозрачность элемента неадекватно воспринимает.
У Simple SCADA не указана поддержка AOSP Browser, который используется в панели.
https://simple-scada.com/help/manual/web-client.html
В следующей прошивке мы планируем перейти на Chromium, чтобы избежать подобного рода проблем.
Евгений, а когда планируется релиз новой прошивки для ВП110?
Здравствуйте!
Панель ВП110 подключена к ПЛК 210 по Ethernet у них общее питание +24В.
В СОСЕДНЕМ шкафу установлен ПЧ мощностью 4 кВт.
При включении вращения привода на ПЧ соседнего шкафа, тачпад ВП110 "сходит с ума" нажатия происходят не в том месте где произошло касание, появляются ложные касания и т.п.
С сенсорными панелями с резистивным входам такого не происходило даже при работе в одном шкафу.
Разъём питания ВП110 отключать пробовал, не помогло. То есть при работе от встроенной АКБ то-же самое.
Есть какие-то настройки по изменению чувствительности тачпада или какие-то другие способы "успокоить" тачпад.
Разносить шкафы - не вариант. Понаставить фильтров на ПЧ можно, но где гарантия что поможет? С фильтра в какой цепи начать?
ВЕБ-панель подразумевается получает данные из интернета, нахождение её в непосредственной близости от исполнительных механизмов наверное приходит в голову только уникальным людям. Цена её под тридцатник, почему не поставить было СП300, которая на десятку меньше стоит
конечно ни где не будет написано, потому что вот Вложение 53560
можно было предложить проверить заземление, разводку силовых и информационных кабелей и много чего еще что в инетах пишут, ответ будет наверное типа не учи ученого. Поэтому раз не даете конкретики, то и ответов как поступить не будетЦитата:
Не зная структуру моей системы нельзя делать выводов, что мне выгоднее, а что нет.
Так в том то и дело, что панель имеет сертификат ЭМС. Её даже тестировали. Фраза "оборудование ... нельзя использовать вблизи исполнительных механизмов" лучшая антиреклама для промышленного оборудования.
Цена СП310 примерно такая же как у ВП110. А по функционалу мне больше подходит ВП110.
Теперь по существу. Заземление проверил, оно есть. Силовые и информационные кабели разведены по разным лоткам. ПЧ в отдельном шкафу. Единственный информационный кабель к ВП110 это Ethernet. Он экранированный. Пробовал перекладывать, менять, проложить "по воздуху". Ethernet всегда работает, тачпад всегда глючит.
Просто хочется узнать это частая проблема? Как другие её уже может быть решили.
Сам планирую купить и поставить ЭМС фильтр на вход ПЧ.
Что касается "не учи учёного", так я хоть и учёный, но прошу, чтобы меня научили, если пишу здесь :-)
PS: хотелось бы услышать и техподдержку Овена по этому вопросу.