Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора

  1. #81

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Пока не готов озвучивать сроки.
    Это печально. Может какой обходной путь есть?

  3. #83

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Пока не готов озвучивать сроки.
    Евгений, мы тоже очень ждём появления этой возможности! Даже странно что её сразу не внедрили...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Евгений, мы тоже очень ждём появления этой возможности! Даже странно что её сразу не внедрили...
    Да, бред какой-то. Всё выключилось, а панель так и работает, колёсико крутит. Ж)

  6. #86
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Не читал всю тему. Может и повторюсь. Зачем вы сделали пром. устройство зависящим от аккумуляторов? Подыхание аккумуляторов приводит панель в кучу бесполезного пластика, стекла и железа. Объясняю ситуацию! Имеется котельная, шкаф управления тепловым пунктом котельной перевели с ПЛК110 на ПЛК210 (так как прежний задолбал делать Wath Dog). К плк прилеплена Scada, но заказчик узнав о данном новшестве как веб панель, решил вкорячить в дверь шкафа данную панель и запросил написать визуализацию. Не вопрос, все сделали все запустили. Через пару дней, тревожный звонок, панель сдохла! Оказалось, что в связи с регламентными работама сетевиков, по обслуживанию подстанции 0,4Кв, котельную обесточивали примерно на 8 часов (межотопительный период, это нормально в данном населенном пункте). Соответственно сначала сдох по запасу энергии бесперебойник питающий ПЛК и панель, потом сдохли аккумуляторы панели и все погасло. Но вот проблема, при восстановлении питания панель оживать не хочет, аккумуляторы не заряжаются. Вопрос! Зачем делать пром. устройство зависящее напрямую от надежности и качества аккумуляторов, если на объекте и так присутствуют системы бесперебойного электроснабжения. Побежав по магазинам, мы просто не нашли в наличии таких аккумов, объект работает, оператор видит все через скаду, но заказчик ведь заплатил за панель которая сдохла после отключения электроэнергии. Панель сама по себе не плохое решение, с этим никто не спорит, для разработчиков вообще кайф, но с питанием вы ребята перемудрили. Ждем аккумы, надеюсь оживим.
    Последний раз редактировалось nensist; 23.09.2020 в 09:56.

  7. #87
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Не читал всю тему. Может и повторюсь. Зачем вы сделали пром. устройство зависящим от аккумуляторов? Подыхание аккумуляторов приводит панель в кучу бесполезного пластика, стекла и железа. Объясняю ситуацию! Имеется котельная, шкаф управления тепловым пунктом котельной перевели с ПЛК110 на ПЛК210 (так как прежний задолбал делать Wath Dog). К плк прилеплена Scada, но заказчик узнав о данном новшестве как веб панель, решил вкорячить в дверь шкафа данную панель и запросил написать визуализацию. Не вопрос, все сделали все запустили. Через пару дней, тревожный звонок, панель сдохла! Оказалось, что в связи с регламентными работама сетевиков, по обслуживанию подстанции 0,4Кв, котельную обесточивали примерно на 8 часов (межотопительный период, это нормально в данном населенном пункте). Соответственно сначала сдох по запасу энергии бесперебойник питающий ПЛК и панель, потом сдохли аккумуляторы панели и все погасло. Но вот проблема, при восстановлении питания панель оживать не хочет, аккумуляторы не заряжаются. Вопрос! Зачем делать пром. устройство зависящее напрямую от надежности и качества аккумуляторов, если на объекте и так присутствуют системы бесперебойного электроснабжения. Побежав по магазинам, мы просто не нашли в наличии таких аккумов, объект работает, оператор видит все через скаду, но заказчик ведь заплатил за панель которая сдохла после отключения электроэнергии. Панель сама по себе не плохое решение, с этим никто не спорит, для разработчиков вообще кайф, но с питанием вы ребята перемудрили. Ждем аккумы, надеюсь оживим.
    К сожалению, вам придется отправить панель в сервисный центр для проведения гарантийного ремонта.

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Не читал всю тему. Может и повторюсь. Зачем вы сделали пром. устройство зависящим от аккумуляторов? Подыхание аккумуляторов приводит панель в кучу бесполезного пластика, стекла и железа. Объясняю ситуацию! Имеется котельная, шкаф управления тепловым пунктом котельной перевели с ПЛК110 на ПЛК210 (так как прежний задолбал делать Wath Dog). К плк прилеплена Scada, но заказчик узнав о данном новшестве как веб панель, решил вкорячить в дверь шкафа данную панель и запросил написать визуализацию. Не вопрос, все сделали все запустили. Через пару дней, тревожный звонок, панель сдохла! Оказалось, что в связи с регламентными работама сетевиков, по обслуживанию подстанции 0,4Кв, котельную обесточивали примерно на 8 часов (межотопительный период, это нормально в данном населенном пункте). Соответственно сначала сдох по запасу энергии бесперебойник питающий ПЛК и панель, потом сдохли аккумуляторы панели и все погасло. Но вот проблема, при восстановлении питания панель оживать не хочет, аккумуляторы не заряжаются. Вопрос! Зачем делать пром. устройство зависящее напрямую от надежности и качества аккумуляторов, если на объекте и так присутствуют системы бесперебойного электроснабжения. Побежав по магазинам, мы просто не нашли в наличии таких аккумов, объект работает, оператор видит все через скаду, но заказчик ведь заплатил за панель которая сдохла после отключения электроэнергии. Панель сама по себе не плохое решение, с этим никто не спорит, для разработчиков вообще кайф, но с питанием вы ребята перемудрили. Ждем аккумы, надеюсь оживим.
    Поддерживаю каждое слово!!! Эти аккумуляторы - полная ерунда, да ещё и такого форм-фактора. И при этом панель самостоятельно не отключается при пропадании внешнего питания! Просто чудовищная недоработка. Очень ждём автоотключения.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  9. #89

    По умолчанию

    Добрый день. Выполняю проект на связке ПЛК210 и ВП110, веб - визуализация. Возникли трудности с отображением тренда.

    1. Элемент "выбор временного диапозона" привязанный к тренду, добавленный с помощью ПКМ "вставить элементы для управления трендом" с интервалами 10s,30s,1m,10m,30m, 2h, 10h, 1d,Auto, работает с большим временем отклика, переключение занимает более минуты, иногда переключение совсем не происходит.

    2. Ползунок на элементе "выбора интервала дат" привязанный к тренду, не получается сместить влево, ни кнопкой "<", ни перетаскиванием пальцем ползунка, по кнопке "<<" перемещение на другой отрезок времени происходит, но так же не всегда и с временем ожидания более минуты.
    Поскольку визуализация для панели создается в среде CODESYS, по совету на оф. сайте ВП110 в установках менеджера визуализации включена "обработка мультикасания", в панели ВП110, создано две вкладки.

    Данные проблемы делают работу с трендами на панели ВП110 крайне затруднительной и почти невозможной.
    Вопрос, есть ли возможность устранить данные зависания и ускорить обработку нажатий в проекте при работе именно с трендом? остальные элементы имеют нормальное время отклика и срабатывают.

    3. В настройках задачи тренд установлено сохранение трендов "без ограничений".
    Вопрос, как приблизительно узнать какой период времени будет сохраняться тренд при записи 3 переменных формата REAL, каждые 100мс, учитывая что в проекте также настроено сохранение тревог с максимальным количеством записей 400. В узле Drives FS size Встроенная Flash, указан 138 мб, значит на данные тренда и тревог остается 512 - 138 мб?

    Надеюсь на Вашу помощь.

  10. #90
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemegorich75 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Выполняю проект на связке ПЛК210 и ВП110, веб - визуализация. Возникли трудности с отображением тренда.

    1. Элемент "выбор временного диапозона" привязанный к тренду, добавленный с помощью ПКМ "вставить элементы для управления трендом" с интервалами 10s,30s,1m,10m,30m, 2h, 10h, 1d,Auto, работает с большим временем отклика, переключение занимает более минуты, иногда переключение совсем не происходит.

    2. Ползунок на элементе "выбора интервала дат" привязанный к тренду, не получается сместить влево, ни кнопкой "<", ни перетаскиванием пальцем ползунка, по кнопке "<<" перемещение на другой отрезок времени происходит, но так же не всегда и с временем ожидания более минуты.
    Поскольку визуализация для панели создается в среде CODESYS, по совету на оф. сайте ВП110 в установках менеджера визуализации включена "обработка мультикасания", в панели ВП110, создано две вкладки.

    Данные проблемы делают работу с трендами на панели ВП110 крайне затруднительной и почти невозможной.
    Вопрос, есть ли возможность устранить данные зависания и ускорить обработку нажатий в проекте при работе именно с трендом? остальные элементы имеют нормальное время отклика и срабатывают.

    3. В настройках задачи тренд установлено сохранение трендов "без ограничений".
    Вопрос, как приблизительно узнать какой период времени будет сохраняться тренд при записи 3 переменных формата REAL, каждые 100мс, учитывая что в проекте также настроено сохранение тревог с максимальным количеством записей 400. В узле Drives FS size Встроенная Flash, указан 138 мб, значит на данные тренда и тревог остается 512 - 138 мб?

    Надеюсь на Вашу помощь.
    Добрый день.

    По п. 1-2 - завтра проверю у себя.
    По п. 3. - нет, остается именно 138 мб. Вам в настройках тренда надо ограничить размер файла (например, 100 Мб), а не число записей.

Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •