Так ведь за 10 мс модуль насчитает полсотни имипульсов.
Вот что Валенок недавно писал по поводу обмена по Ethernet с модуле вывода. Т.е. проблема обмена по Ethernet в модулях Мх210 действительно есть.Цитата:
Валенок Получилось вживую пообщатся с модулем вывода.
Времени особо не было, получил 300тыс запросов. 0 ошибок. Ни разу не переоткрыл сокет за ненадобностью.
Но, блин, максимальная задержка достигала чуть ли 400мс. По счетчику визуально видны дергающиеся интервалы. И это точка-точка. Вообщем - пока сырец отстойный, чтобы Филоненко не говорил.
Прощивка у меня самая последняя с иправленным режимом энкодера.
Задержки разной длины реально видны на спк. Цивры то бегут, то останавливаются.
столкнулся с такой проблемой, конфигуратор показывает так называемую таблицу регистров модбас, пытаюсь с контроллера прочитать адреса DNS и вижу там только собственный адрес, кто то может прокомментировать
Судя по скриншоту из CODESYS - вы читаете не их. Обратите внимание на DEC/HEX.Цитата:
пытаюсь с контроллера прочитать адреса DNS
Добрый день.
Никак не могу выделить байт статуса в регистре значения МВ210-101 в Инсатовском сервере. Постоянно выходит "0". Может быть кто-нибудь может помочь.
Вложение 45796Вложение 45797
Здравствуйте коллеги. Пытаюсь подключить модуль МВ210-101 к СПК 107. Воспользовался инструкцией "Mx210 Примеры настройки обмена Руководство пользователя 18.10.2019 версия 1.01"
Выбрал адрес 400 с длиной 2. Работу с шаблоном не предлагать. Он не работает-не совпадает версия таргет-файла 3.5.11.50-14 на СПК. Появляется ошибка исключения. Поэтому все только ручками. Но и ручками по инструкции не получается (((
Здравствуйте Евгений. TeamViewer у меня не стоит, но если нет иного способа помочь, то давайте установлю и попробуем настроить. Хотело бы еще понять, что я не так делаю
Добрый день. Не знаток систем АСУ и прочей автоматизации. Собираюсь использовать модули в реализации умного дома, с подключением их к ПК. Подскажите: 1. Есть возможность регистрировать двойные нажатия, продолжительные нажатия на кнопки? 2. Какие наконечники для проводов использовать для клеммы, размеров не нашел? 3. Когда дополнят прошивку с MQTT?
Дополнение которое позволит называть входы и выходы как нужно пользователю.
Какие наконечники для проводов использовать для клеммы, размеров не нашел? Кто знает?
Еще вопрос характеристика "Максимальный ток коммутации" это на один контакт или на всё устройство?
Спасибо. А какие всё таки наконечники для проводов использовать? Размеры
Либо втулочные по диаметру провода либо вилочные под винт М3.
Подскажите пожалуйста, как сделать инверсию на входе модуля МВ210-204 через овен кофигуратор?
Через конфигуратор инверсии не сделаешь, по моему. Но если вам надо подключить датчики PNP или NPN, то это делается разными схемами подключения, на сайте они выложены и есть в руководстве.
https://owen.ru/product/moduli_diskr...net/connection
ps: Посмотрел, в вашей модели МВ210-204 «сухой контакт» (не требует внешнего питания) инверсию сделать нельзя, схемотехника другая.
Какая вообще инверсия, если контакты просто замыкаются и не требуют питания?
В данном случае инверсию можно сделать например с помощью реле по входам. Либо программно после считывания в ПЛК.
В характеристиках аналоговых модулей Мx210 озвучено: опрос одного канала 0,6-0,9 сек. А если все 8 каналов опросить 4,8-7,2 сек? или одним пакетом считывается??
Если нужно быстрее, используйте МВ110-8АС, 5 ms на вход, 8 входов 4-20 mА или 0-10 В, но только по Модбас. https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications