Что значит не работает? Может не так как Вы хотите?! У переменной "ааа" стоит использовать в макросе Вложение 25131, отсюда приоритет: Вложение 25130
У меня работает Ваша схема, время, разумеется со счётчика задаётся в мс: Вложение 25132
Вид для печати
Что значит не работает? Может не так как Вы хотите?! У переменной "ааа" стоит использовать в макросе Вложение 25131, отсюда приоритет: Вложение 25130
У меня работает Ваша схема, время, разумеется со счётчика задаётся в мс: Вложение 25132
ТОН включается мнгновенно независимо от значения счетчика СТN.
Поясните как распределяются приоритеты?
Время измерения у ТОН стоит секунда, вы говорите надо в мс, те. настройки перед пуском и в макросе разные?
Если для TONа используется блок записи в ФБ, то время задаётся в мс и если стоит использовать в макросе то , насколько мне известно, приоритет за свойствами макроса: Вложение 25134 над свойствами ФБ: Вложение 25135
Но в Вашем случае, так как блок записи в ФБ имеет приоритет над свойствами, достаточно задавать время в мс!
Спасибо, добавил умножение счетчика на 100 и заработало.
Макрос ППЗУ не возможно скачать. Админы по правте сайт.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211086
Здесь и ППЗУ есть, скачивается.
Все таки ни как не могу я добится работы как ожидается. Почему то парметры времени не работают корректно. Вот на всякий случая прикрепляю проект.
Вот посмотрите.
http://www.youtube.com/watch?v=C0XV4GXvW1k
Просто эмулятор не работает в режиме реального времени. И время в эмуляторе отсчитывается на самом деле "в попугаях"
Вложение 25181
Поиграйтесь 5 и 6 полем.
Спасибо. Это было очевидно. Прям у меня на глазах.