Сообщение от
to0freak
Вы осуждали недостаточную защищенность от выхода из строя моего решения, но предлагаете другое, в котором только один частотник.
Я знаю эти частотники и такой способ управления, спасибо, но мне он не подошёл, т.к. решение на двух ПЧ мне кажется более правильным. Двигатель защищен от сети и её проблем, контролируется текущие параметры тока/напряжения двигателя, экономия электроэнергии, гибкая настройка рабочей точки насоса.. можно продолжать, но и так всё понятно. Если насосы ставить с прямым пуском, то к дополнительным +2 пускателем нужны либо мотор автоматы на каждый насос, либо тепловые реле и автоматические выключатели, скорее всего шкаф большего размера, дополнительная работа - если учесть всё это, второй частотник - не сильно дороже, но значительно привлекательнее.
Очень частое явление, с которым приходиться сталкиваться - насосы подобраны неверно и один насос во время водоразбора работает на пределе, давление проседает, включается дополнительный насос (в этот момент, кстати, происходит скачок давления), тут же разбор воды уменьшается, и одного насоса на прямом пуске становится много, он отключается спустя некоторое время, в течении которого давление в системе растёт сверх уставки. После этого начинается разбор и всё начинается заново. Два насоса с частотным регулированием - работают в каскаде так, что скачки давления исключены - а это для меня приоритетная задача.