Это все понятно, неправильно думать что все вокруг настолько глупы. Но внутренние переменные, не аналог "Текстовой метки" в Zelio Soft, а задержка на один цикл маразм который уже достаточно обсуждался на данном форуме.
Вид для печати
Здравствуйте!
За отзыв спасибо. Информация, правда, полезная.
По поводу обратных связей, они имеются в панели быстрого доступа (т.е. линия задержки на один цикл).
Текстовые метки имеются как в виде компонента панели быстрого доступа (Текстовая метка), так и в виде внутренних переменных, как подсказал Василий Кашуба.
Про режим отладки online, сейчас активно ведем работу в этом направлении. В одном из следующих релизов будет реализовано.
Если у Вас на приборе и в симуляции разночтения, то присылайте проект в личку, будем разбираться.
Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки
Добрый день.
Уважаемый, nnaf, спасибо Вам за обратную связь. Мы и дальше планируем развивать OL.
Однако прошу Вас воздержаться от неоднозначных высказываний в сторону нашей компании. Настоятельно.
С прибором на фото разберемся и расскажем. Спасибо что сообщили. Это на одном приборе, или еще были замечены такие случаи?
Это два разных прибора, вчера получили. До этого такое с приборами не наблюдалось.Цитата:
С прибором на фото разберемся и расскажем. Спасибо что сообщили. Это на одном приборе, или еще были замечены такие случаи?
Вы меня не поняли или может я неправильно формулирую, текстовая метка это связь между элементами, но не линией, а текстом (текстовая ссылка). Вот как на рисунке.
Вложение 32807
nnaf говорит о том, что линию связи между выходом одного элемента и входом другого можно преобразовывать на лету не создавая при этом промежуточных переменных. А так же можно их переименовывать.
Если хочется посмотреть связи, просто говоришь программе - покажи связи и все.