С каким именно устройством вы хотите S7-300 связать?
А какое устройство на это способно? Для начала думал просто нарисовать визуализацию с виртуальным Control Win V3 которая бы получала данные из DB S7-300 по Profinet
Добры день. По ссылке https://habr.com/ru/post/655465/ интересная статья. Если подойти творчески то наверное можно сделать обмен и с owen
Доброго дня, товарищи я привык к codesys 2.3, да, ненавижу его за некоторые косяки, перелопаченные тоннами PDF файлы. Но я с ним подружился, прям крепко) но вот с 3.5 это тихий ужас.... Я понимал что опять придется перечитывать кучу PDF, помимо всего 3.5 я познакомился с соотношениями версий всего что только может быть.... Я просто пытаюсь соединить СПК107 старенький еще без ethernet порта с Мастерскадой. Подскажите пожалуйста, какой codesys мне все-таки поставить? у меня стоит -CODESYS_3.5_SP5_Patch5 и таргет для СПК107 - owen_target_install_3.5.4.26 , читал инструкцию из данной темы по настройке связи через OPC Modbus universal , ну ни один скрин важный не соответствует тому что я вижу у себя:
что в инструкции Вложение 61908
у меня: Вложение 61909
в инструкции Вложение 61910
у меня:Вложение 61911
Открыть пример я тоже не могу Вложение 61912
Что я не так делаю? Помогите пожалуйста, вот версия прошивки на СПК Вложение 61913
Добрый день.
Вот наиболее близкая к вашей прошивке инструкция:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
Версии компонентов Ethernet и Modbus TCP Slave Device выбирайте самые новые из тех, которые у вас доступны.
Спасибо, буду изучать, а подскажите пожалуйста, в 3.5 это обязательное условие соотношение переменных (входов/выходов) в 2.3 была возможность создать структуру, и в ФБ запихивать переменные уходящие/приходящие со скады (понятное дело с правильным заполнением списка (без наложения одних на другие).
Вложение 61915Вложение 61916
В данной версии возможен такой вариант?
Наиболее близкий с точки зрения функциональности к 2.3 вариант - использование библиотеки Modbus Slave.
Посмотрите здесь п. 7:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
Можно дополнительно посмотреть видео:
https://youtu.be/3eGtH3U_EN4
На вход pBuffer блока MB_SLAVE можно передать указатель на структуру.
Отлично) по видео становиться все понятно, а еще вопрос, если я работаю через USB B на СПК107, он же как TCP идет, получается другая библиотека нужна?
Да это не рабочий объект, на рабочих только плк 110,160 .
Хочется некоторые вещи, где эмуляция не прокатит, отработать не в полевых условиях, а для домашних нужд давным давно был приобретён данный СПК, вот и хочется его использовать вместо ПЛК, так как отдавать пол сотни деревянных для отладки в домашних условиях не хочется.
А по usb я им соединяюсь с ПК или ноутбуком
Вложение 62001Вложение 62002Вложение 62003Вложение 62004
В опс первый тег с адреса 2 начинается, тогда все ок
а в 0 адресе вот такое значение Вложение 62005
Это не структура, это функциональный блок. Под него память распределяется особым образом.
Используйте именно структуру - тогда сдвигов не будет.
См. здесь п. 1.1 (и отдельно обратите внимание на 1.1.4):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
Добрый день. Установил версию CODESYS V3.5 SP17 patch3. При добавлении устройства МВ110-24.8АС отсутствует в настройках вкладка "Общее", где задается адрес опрашиваемого устройства. Подскажите, как это поправить.
В версии SP14 все работает. Вкладка есть.
Добрый день.
У вас V3.5 SP17 Patch 3 установился без плагинов.
Переустановите его, проконтролировав, что выбран режим полной установки (Complete).
Для установки запускайте .exe (не .msi) от имени администратора. В момент установки должно быть доступно подключение к интернету.
Добрый день. Может ли ПЛК200-02 с подключенным к нему энкодером выдавать не только количество импульсов, а еще и частоту? Необходимо для расчета положения и скорости.
Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
• обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
• измерение частоты (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
• подсчет количества импульсов (до 95 кГц).
Да, это касается всей линейки.
Уточнил - РЭ с исправлениями уже выложили на сайте.
Вложение 62641
Добрый день, коллеги!
В примере с сайта "Настройка контроллера в режиме Modbus TCP Slave через конфигурация 3.5.17.3" показана работа контроллера в режиме Slave. В программе записываются данные в область регистров временного хранения. В режиме онлайн в данные регистры информация не записывается, а по факту обнуляется. Читаю третьей функцией Modbus Pool. Контроллер заменил на ПЛК-210.
Пояснительная бригада, прошу разъяснить.
Выложите ваш проект, пожалуйста.
Вам нужно вот эту галочку установить.
Вложение 62899
В примере, на которой вы ссылаетесь - она установлена.