А какова цель представлять дробную часть в форме float ? Если расход считается с точностью до 1Л, то после запятой должно быть 3 десятичных знака. В РЭ на Взлет указано, что в дробной части всего 2 знака.
Вид для печати
А какова цель представлять дробную часть в форме float ? Если расход считается с точностью до 1Л, то после запятой должно быть 3 десятичных знака. В РЭ на Взлет указано, что в дробной части всего 2 знака.
Цель простая, мозги взлета тоже не умеют работать с double.
Подскажите, на ПР103 можно общие клеммы аналоговых входов объединять с защитной землёй?
Здравствуйте, под рукой нет кабеля usb и ethernet могу ли я залить программу в ПЛК через разъём USB B
Плк 160 М.
Могут ли у ПР205 оба порта RS-485 работать в режиме Master ?
В ПР205 порт RS-485-1 настроен как Slave, а RS-485-2 как Master. Порты соединены между собой ЛС. Сетевая переменная на стороне Slave имеет значение 999. Как на холсте визуально показать что Master читает Slave, т.е. что сетевая переменная B на стороне Master имеет значение 999 ? Естественно, что проект будет запущен на ПР. А возможно ли сетевую переменную B вывести на экран ?
Вот так переменная мастера на поле, записывается в переменную, Вложение 86951 которая привязана на экране.
Переменную слейва можно вывести на экран, переменную мастера ПР205 только через промежуточную.
Как почистить эту таблицу ?
В чем принципиальное отличие сетевая входной переменная от сетевой выходной переменной ?
Странные вопросы.
А чем обычные, не сетевые, входная от выходной отличаются?
Вложение 86959
А вот попробуй выходную(сетевую или обычную) прицепить на вход ф.блока. Слабо?
Потому и называются так
- ВХОДНАЯ для подключения на ВХОДЫ ф.блоков
- ВЫХОДНАЯ для подключения на ВЫХОДЫ ф.блоков.
Вложение 86960
Если ты хочешь что-то сообщить мастеру(панели), то должен записать это в сетевую переменную, значит на холсте подключишь это в ВЫХОДНУЮ сетевую
Вложение 86961
А если интересует, что мастер(панель) тебе прислал, то заберешь это из ВХОДНОЙ сетевой перемнной
Вложение 86962
Проблема с последней версией OL 2.11.370. Порт RS-485-1 ПР205 не работает в режиме Slave, а в режиме Master работает.
Откатили на OwenLogic_2.9.364 все заработало. Кто-то может подтвердить, что версия 2.11.370 косячная ?
ПР205, RS-485-1 - Slave. Сенсорная панель ONI - Master. Простейшие проекты. В ПР создана одна целочисленная сетевая переменная. Панель читает эту переменную и выдает сообщение об отсутствии связи.
На OwenLogic_2.9.364 все работает.
пр103 нет передачи данных в облако, раннее были проблемы с мобильной связью, но когда с мобильным интернетом наладилось, начал тестить всю сборку в шкафу.В модеме есть инет, пингует все. С юсб шнурком подключюсь к пр103, обновил встроенную программу, программу диспетчеризации.ОК! А все попытки подключится по изернет к пр103 фиаско- не находит прибор и овен лоджик и овен конфигуратор. В порту диоды горят желтый постоянно зеленый при подключении шнура, но не моргает. Типа передачи данных нет. Реакция на подключение к изернету есть - загорается (зеленый). Как продиагностировать изернет порт?
как продиагностировать? - настроить мастером и опросить какого-нибудь слейва, например эмулятор на ПК.
настроить слейвом и опросить с ПК.
Добрый день
Как вывести значение Status на экран ПР205 ? Щелкаю по индикатору, выскакивает пустая таблица. Где в этой таблице объявленная битовая переменная Status ?
Хорошо, тогда возникает резонный вопрос, как это назвать, в смысле, ранее на ПР200 можно было любые переменные вывести на экран.
Если становится сложней и менее удобно делать что-то, это называется - деградация.
Короче, если не получается сделать лучше, обычно оставляют как было ранее, это так разумные существа поступают, здесь "разумом" и не пахнет, мне так кажется, в смысле, если делают хуже чем было раньше, мне даже непонятно зачем это делать!
Добрый всем, вопрос может кто сталкивался подскажите, ПР205 подключен датчик давления 4-20мА, при запуске работает нормально то.есть соответствует манометру, через какое-то время зависает на отметке 4 Бар а на манометре меньше 1 Бар заменил датчик давления с исправной системы а проблема осталась. Заранее спасибо.
Вложение 87027
Писал программу сам
При зависании не было возможности проверить , в рабочем состоянии проверял калибратором CL200, показания верны. Зависание происходит через какое-то время 3-6 часов, перезагружают все опять работает.