Сообщение от
Dron/9K
Есть датчик температуры пт1000, к нему проложена 10м линия 4х1,5
если подключать его двухпроводным способом то из-за наводок показания прыгают слишком сильно, и даже при пятисекундном усреднении постоянно прыгает второй разряд (например, измеряет то 30 градусов то 31).
если датчик подключать напрямую к входу, т.е. без 10м линии, то ошибка возникает лишь в четвертом разряде, а если нужны целые значения градусов, то можно вообще работать без усреднения.
понятно что есть отдельные модули, реализующие 4-х проводное подключение и всё такое прочее, но вот что мне пришло в голову:
если убрать усреднение в настройках входа, порт перевести в режим измерения сопротивления, а вторую (незадействованную) пару проводов в кабеле замкнуть на дальнем конце и подключить ко второму аналоговому входу, то вычитая показания второго входа из первого мы по идее должны получить очищенный от наводок результат, ну а дальше уже с помощью макроса (а не настройки порта) конвертировать значение сопротивления в градусы цельсия.
такое имеет право на жизнь? может кто-то проверял? а может это уже воплощено где-то?