Подскажите куда смотреть? У меня ничего нет.Вложение 90405
Вид для печати
Подскажите куда смотреть? У меня ничего нет.Вложение 90405
:). Сколько тонкостей. Еще раз посмотрел руководство, вроде все понятно, но пока не подсказали, даже не заметил.
Тогда еще вопрос. Галочка звук где находится. Снова не вижу.Вложение 90406
Еще вопрос. На сколько я понял, если залогинен один пользователь и в этот момент авторизуется другой пользователь, то авторизация первого закрывается, верно?
Вложение 90407
Галочка отображается только для расширенных модификаций панелей (-Р).
Мы внесем соответствующие правки в РП при подготовке его следующей версии.
Обнаружил странное поведение эмулятора.
Ранее высылал видео, где меню переключал. На пункте меню есть функциональная кнопка. При нажатии на пункт меню (функциональную кнопку) в регистр записывается значение, которое отвечает за работу индикаторов меню. Далее идет переход на экран и закрытие окна меню.
Так вот если в меню выбрать экран на котором находишься, то функционал не срабатывает. На каком моменте не знаю. То ли повторно записываться регистр не хочет, то ли не переходит на тот же экран. В эмуляторе СП300 работало отлично.
Смысл в том, что если передумал на другой экран переходить, выбирает тот на котором находишься и окно меню должно закрыться.Вложение 90418
Выложите, пожалуйста, проект, в котором я смогу его повторить.Цитата:
Обнаружил странное поведение эмулятора.
Проект приложил.
Я проанализировал ситуацию. Получается, что не осуществляется переход на экран.
В функциональной области (которая в верхней части экрана), установлено условие присвоить регистру значение. Оно, как я писал ранее, не присваивается. Значение регистра я вывел на цифровом дисплее. Если мы в меню выбираем главный экран, то значение регистру присваивается. В меню кнопка "Главный экран" начинает подсвечиваться, а переход не осуществляется и окно не закрывается. Если выбрать другой пункт меню, то все работает.
Переход на экран не осуществляется, потому что перед этим окно закрывается - и память, выделенная под его элементы (в т. ч. под функциональную кнопку), очищается.
В принципе, в вашем случае можно убрать переходы с функциональных кнопок и сделать так:
Вложение 90433
При тиражировании любых битов, PSB, 1х, 0х нет выбора тиражировать биты, только регистры. Вложение 90578
Хотя тиражируются биты.
Добрый день.
1.При связи по Ethernet панели СП210-07-Р с ПР103, на панели постоянно возникает окно ошибки "Ошибка обмена по Ethernet-порту".
2.При загрузке проекта СП201 в панель, постоянно приходится вводить в окне загрузки IP адрес панели. Немного начинает напрягать после второго ввода. Как можно зафиксировать в проекте адрес загрузки?
3.При расположении на экране панели некоторые элементы в режиме эмуляции онлайн и при загрузке проекта на самой панели не отображаются.
Была ошибка в адресе IP. Связь появилась.
Элементы стали отображаться.
Получается что если в начальный момент нет связи, то и не отображаются графические элементы, которые получают данные, думаю так не должно быть.
Добрый день.
1. См. здесь описание бага и его решение:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488709
2. Можно использовать кнопку сканирования сети. Для этого на ПК должны быть такие же настройки маски и шлюза, как и на панели, а также разрешена отправка широковещательных UDP-запросов.
3. Не отображаются элементы, которые панель пытается считать из ПР103 (и пока не может из-за пп. 1).
В настройках проекта на вкладке Общие есть галочка, которая позволяет изменить это поведение.
Вложение 90945
Добрый день.
1. - это уже нашли, сделано. Ошибка пропала.
2. Кнопка сканирования сети не всегда отображает контроллер , не находит. В общем то находит то нет. От чего зависит- не ясно. Панель напрямую подключена к ноутбуку кабелем.
3. Цифровой дисплей. В предыдущем посте указал про это.
2. Если нужно заняться этим вопросом - то, пожалуйста, напишите на support@owen.ru, чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе
3. Я добавил уточнение в свое сообщение выше
Добрый день.
2. - сейчас пару раз загружал проект, автоматически находит панель. Что было ранее, не ясно. Если будет далее проявляться эта ситуация, тогда сообщу в саппорт. Спасибо.
3. Спасибо, будем использовать.
Добрый день.
В документации по работе с Flash USB указано что перед извлечением необходимо его размонтировать, установив системный бит SPSB201. Пробую выставить данный бит в 1, но накопитель остается подключенным.
По флагу SPSB15, он остается в 1.
Спасибо, с этим флагом работает.
Добрый день.
В элементе "Таблица тревог" вывел поле количество срабатываний.
Прикрепляю файл, как это выглядит.
Вложение 91028
Немного не ясна логика, количество срабатываний у одного и того же сообщения разное.
Колонка называется Количество срабатываний.
На мой взгляд эта логика не подходит.
Вложение 91032
1. Когда в настройке тревог нажимаешь на сообщение, появляется окно, которое тоже называется настройка тревог, не совсем правильно два разных окна с одинаковым названием.
2. На втором окне в поле "Группа тревог" фактически отображается не номер группы тревог, а номер записи в группе.
3.У созданного сообщения нельзя поменять номер группы, что бы перенести сообщение с одной группы в другую. Можно его только удалить и создать заново в новой группе.
4. Есть кнопки копировать и вставить сообщение, но у меня они не работают.
Cпасибо за замечания. Они совершенно справедливы. Я добавлю их в список запланированных доработок.
По п. 4 - копирование/вставка работают только в пределах той группы, в рамках которой было создано сообщение.
Возможно, в вашем случае подойдет вариант с экспортом тревог в Excel, их редактированием там и обратным импортом.
Добрый день.
1. Пробовал в пределах разных групп. На мой взгляд это логично, что бы перенести сообщение из одной группы в другую.
2. Попробовал, в пределах одной группы кнопки работают.
3. В конфигураторе СП300 было удобно, когда добавляешь сообщение кнопкой "добавить" и новое сообщение копировало по содержанию старое, и при этом прибавляло следующий бит и следующий номер слова после 15 бита.
Добрый день.
Еще добавлю несколько вопросов по таблице тревог.
Вложение 91038 Вложение 91039
1. В окне "Таблица тревог" на вкладке "Основное" можно выбрать диапазон Групп тревог. Будет ли возможность выбрать несколько диапазонов или диапазон и несколько отдельных групп?
Например диапазоны 0-5; 7-9; и отдельные группы 11;25 и т.д. В данном случае проще будет уже в разработанный проект добавлять группы, если вдруг необходимо что бы группы были рядом (по одному техпроцессу или механизму и т.д.).
2. В окне "Таблица тревог" на вкладке "Фильтр" так же есть возможность выбрать группу. Это некоторое дублирование в настройках.
Есть возможность в настройках сразу выбрать тип фильтра, а есть возможность через регистр.
Если выбирать тип фильтра через регистр, каким образом дальше конфигурировать параметр фильтра, выбранного через регистр, ведь эти настройки на вкладке пропадают и видны только при ручном выборе фильтра.
Ещё и цвет фона строки один для всех, например красный, а ведь есть ещё сообщения кроме аварий.
Почему в группе нельзя цвет фона строки выбрать?
Цитата:
1. В окне "Таблица тревог" на вкладке "Основное" можно выбрать диапазон Групп тревог. Будет ли возможность выбрать несколько диапазонов или диапазон и несколько отдельных групп?
Например диапазоны 0-5; 7-9; и отдельные группы 11;25 и т.д. В данном случае проще будет уже в разработанный проект добавлять группы, если вдруг необходимо что бы группы были рядом (по одному техпроцессу или механизму и т.д.).
Записал, обсудим с разработчиками.Цитата:
Ещё и цвет фона строки один для всех, например красный, а ведь есть ещё сообщения кроме аварий.
Почему в группе нельзя цвет фона строки выбрать?
В регистр нужно будет записывать номер группы.Цитата:
каким образом дальше конфигурировать параметр фильтра, выбранного через регистр
Добрый день.
В настройках тревог указал в качестве места хранения USB-накопитель.
После записи сообщений в архив, перенес файл на компьютер и преобразовал его в другой формат с помощью утилиты.
В полученных файлах информация распределена не по тем столбцам. Файлы прикладываю.
Добрый день.
Вопрос по таблице тревог.
Вложение 91049Вложение 91050
В настройках таблицы тревог на вкладке "Таблица" есть выбор режима работы: без сохранения истории, и с сохранением истории.
Так же можно указать количество записей : Всего и на странице.
Если с вкладки "Основное" перейти в настройки тревог, то в открывшемся окне доступны варианты размещения хранилища тревог. выбираем USB-накопитель.
Сам вопрос:
Будет ли таблица тревог отображать сообщения записанные на USB-накопитель? Если сообщения пишутся в новый файл ежедневно, будет ли плавная подгрузка сообщений? В документации не нашел этой информации.
Добрый день.
Есть еще один вопрос по таблице тревог.
Вложение 91069 Вложение 91070
В таблице тревог в окне настройки есть столбец "Условие активации" в котором указывается значение TRUE или FALSE.
Если делаем экспорт в Эксель, там есть столбец который называется "Условие". Т.к. других подходящих по названию столбцов нет, сделал вывод, что это одно и тоже.
Тогда вопрос:
На вкладке в столбце "Условие активации" значению TRUE соответствует в файле Эксель значение "0" в столбце "Условие". Соответственно значению FALSE соответствует значение "1".
На мой взгляд не логично.