Настройки портов RS-485 у приборов одинаковые ? Когда запущена на ПК Программа 1, то Программа 2 закрыта и наоборот ? Сетевые адреса у приборов какие установлены ?
Вид для печати
IVM у человека проблема, он понятие не имеет что там с теплосчетчиком.... я бы в первую очередь стал бы прослушкой вторым преобразователем и послушал бы запрос-ответ при двух приборах...
Ну и проверил бы не собственным ПО посылку и ответ от регистратора, послав команду вручную
Вот те на. Вот и разбирайся с родным ПО теплосчетчика. Программа опроса счетчика импульсов Геркон должна быть закрыта. Я бы посоветовал перезагрузить ПК и запустить ПО теплосчетчика. У меня такое подозрение, что программа опроса счетчика импульсов Геркон не освобождает COM-порт после закрытия. Надо подключить к преобразователю только теплосчетчик и пытаться его опросить родным ПО.
а тут подробнее - лог в студию в hex варианте желательно. Возможно таймауты и тд не соответствуют.Цитата:
Это я неверно написал. Теплосчетчик не опрашивается. Родное ПО пытается считать какое-то количество байт, считывает меньшее количество, и на этом все.
IVM читайте - Родное ПО пытается считать какое-то количество байт (так понимаю тут речь шла о теплосчетчике)
Да ну е мое, писал же почему так. Родное ПО написано для новой версии прибора, а у меня прибор старый, для него ПО найти я не могу. Да и почему в этом проблема? Как вообще это связано? Типа если я подключаю к сети прибор, для которого у меня нет родного ПО, корректно с ним работающего, то все имеющиеся в сети приборы перестают работать? Ну это ж бред)
Это проверить не удалось, но мне скинули модель преобразователя RS-232/RS-485, через который подключен теплосчетчик. Вот такой он:
Вложение 63393
Тут вызывает интерес питание этого преобразователя. На него подавали 12В, возможно, в этом причина проблемы.
По идее питание там нужно для 232-ого порта, но так как погремушка китайская, то все может быть.
У Тепловычислителя ИМ2300ИРР много типоисполнений. Точное название твоего тепловычислителя какое ?
Да, человеческий преобразователь 485-232 не помешал бы для проверок...
У Тепловычислителя ИМ2300ИРР много типоисполнений. Точное название твоего тепловычислителя какое ?
Не понятно что с контактами 3, 4 вилки MDN-4M. То ли туда надо подать внешние 5 В, то ли это внутреннее напряжение прибора. Тестером (вольтметром) надо ткнуться на эти контакты.
IVM предположительно теплосчетчик настолько древний, что у него нет RS485, откуда бы в схеме тогда взялся этот RS485-RS232 преобразователь ?
Вт примерно такой:
Вложение 63408
Я не знаю, какое исполнение. На сайте нет описания этого теплосчетчика, потому что он оочень старый. Тов. melky прав, я вот тут писал, что у тепловычислителя нет портов RS-485, только RS-232.
Вы хоть качественное фото вашего старого устройства можете выложить? и крупно наклейки все...
з.ы. что за люди, все на словах пытаются объяснить...
Прибор не у меня. В теории я могу попросить сфоткать и прислать. Но я не особо понимаю, чем это поможет. Тут, скорее всего, проблема с преобразователем, потому что при его подключении к сети начинаются проблемы.
Ну а как на форумах иначе, видео процесса выкладывать?
Достаточно и фото для начала, фас, анфас, профиль и так далее. А то неожиданно окажется, что на приборе на его попе и RS485 обнаружится...
light_finder если есть штатный RS485 и подключение ДВУХ приборов уберет вашу проблему, то соответственно выбросите RS232-RS485 на мусорку.
Нет, в голову не приходило ? Или давайте еще гадать страниц на писят... как вам больше нравится.
Я же написал, что вариантов, как решить проблему, я могу придумать и реализовать несколько. В данный момент интерес вызывает причина той проблемы, которую я описал.
Вы какой-то излишне агрессивный, как мне кажется, давайте все-таки как-то по-спокойнее что ли, Вас же никто, собственно, не заставляет отвечать мне.
light_finder я вам терпеливо объясняю. Если на приборе присутствует штатный RS485 вы сможете а) проверить его работу и б) убрать из цепочки китайчатину в виде RS232-RS485 а эти преобразователи как на фото по опыту кривые...
Вам же убедиться нужно, может оно вместе дружить или не может, а так можно убрать одно звено при проверке.