это они работали с одной и той же программой или стоят на разных участках каждый со своим функционалом, не похожим на друг друга?
Вид для печати
и нет сомнений что в программе может что то быть, например использование указателей, архивирование
весь проект в одной задаче, модбас по каким интерфейсам?
Задача одна, COM1 - опрос пяти ТРМ202, одного МВА8, управление одним МВУ32, COM2 - 120 переменных для СПК, раз в секунду считываются 30 переменных за два запроса, остальные - разово по запросам (не в момент зависания). Длины кабелей - пара метров, сбои и ошибки не замечены.
Питание - трансформаторный стабилизатор, БСФ, БП60, с него 24В на ПЛК.
а в моменты зависаний прием температур и отображение их в скаде идет, когда пишите все релейные выхода это вместе с модулем,т.е. модбас тоже виснет
На объекте работают два ПЛК 100 и 150, первый работает уже 7 лет за это время ни одного сбоя, второй пашет 4 года, тоже самое без проблем. В наличии есть ещё тренировочный ПЛК154, недавно уехал в сервис т.к перестало загружаться ядро системы, в СЦ сказали, что у этой серии это распространённая проблема.
Веду проект с 2010-го года, на объекте более 300-т ПЛК-100, несколько модулей ввода МВ-110, несколько GPRS модемов овен, в планах должно быть более 500 плк-100. Работают в системе диспетчеризации - на пожарку, на счетчики, на аварии в паре с 3-мя модбас серверами по tcp/ip. Самая большая проблема у нас - это замена аккумуляторов, в год по 40-50 штук меняем сами. Хотелось бы чтобы на верхней плате аккумулятор был вставлен в быстросъемный разъем для экономии времени при замене батарейки. Пробовали его сами впаять - получилось только на внешний корпус приколхозить, неудобно, хотелось бы на плату. Аккумуляторы заказываем пачками в Овене, нас там уже знают))). Из других проблем - у пары ПЛК за все время периодически связь по модбас отваливалась, потом в итоге поменяли их, также отдавали в ремонт несколько плк - вышли из строя нижние платы блока питания после скачков питания, вздувщиеся кондеры - не всчет. Подключал по RS485 Меркурий 230, но больше нескольких дней не работал, зависал обмен, а оживал только после перезагрузки плк - пришлось отказаться от идеи подключения меркурия к плк. В остальном все работает как часы.
На ПЛК100 зависал 485 при обмене? Копайте в программе, дело не железе.
lomtik а пытались менять платы, как уверяют представители Овен бесплатно ?
melky, нет, я что-то даже не в курсе такой отзывной компании)). Тогда просто забил на это, помните, тогда еще обсуждали:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15989&page=2
так в том то и дело, что библиотека была стандартная овеновская
вот, канула в лета темка
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16400
Доброго дня. Кто сталкивался с проблемой зависания ПЛК110-24.60.Р-М? Используется для управления эл-магнитными клапанами, частотником, овеновским модемом, СМИ2. На входах только кнопки механические и импульсы через реле от двух внешних устройств. Стабильно программа перестаёт выполняться, помогает только перезагрузка выключением питания...
А реле/клапана с диодами?
Главное полярность не перепутать. иначе коротыш
Тоже столкнулся с зависанием ПЛК 110-30. Контроллер 3-х годичной давности, но прошивка самого конца 2015 года (не помню версию). На одном порту два ПЧ и модуль аналогового ввода ОВЕН. На другом ИП320 в режиме мастер. Программа управления насосной станцией, но пока работает в режиме только опроса датчиков и состояния ПЧ с выводом информации на ИП320. На форуме пока не нахожу внятных решений вопроса зависания данного ПЛК... :(
Button как я понял просто кнопка на ПЛК, которую можно использовать в программе... Она мне не нужна... Оставил по умолчанию без изменений. ПЛК зависает примерно через неделю - месяц.
Так вот потому что вам она не нужна, она и хромает. Сделайте ее нужной и не используйте, авось пройдет.
Спасибо, учту данный момент при следующем программировании ПЛК. Но это не снимает данный Недостаток с данного ПЛК...
"авось пройдёт".... Ох уж это русское "авось" :))
Оперативно работает модератор... Повторюсь, хотя для кого-то напишу впервые... Как дойдут руки до программирования и пусконаладки так отключу эту кнопку. Пока ПЛК работает в режиме показывающего прибора... А если эту кнопку сейчас нажимать после зависания, то ПЛК будет выходить из зависания? Или без выкл/вкл питания не обойтись?
День добрый. Возникла проблема. При включение пускателей, отваливается связь плк и визуализация codesys. Что самое страшное, в визуализации кнопка отжата, а переменная остаётся истиной. И так до тех пор, пока повторно не нажмёшь кнопку в визуализации. Т.е. мотор продолжает работать, после того как отожмёшь кнопку аварийной остановки, и включишь вспомогательные устройства. А это очень опасно, данное действие приведёт к большим механическим повреждениям объекта. Конфигурация такая: плк 110-60 24 вольта питания, выходы транзисторные ключи, которые нагружены реле. Реле комутируют пускатели. Так же от одного источника питания подключены модули мв 16р, 16тд и мсд 200. Первая мысль что приходит на ум, это слабый блок питания 1,25А. Но при этом он работает, и не уходит в защиту. И греется слабо. Вроде как хватает тока. Разве что не замерял. Соединяется плк, через ethernet. Теперь сижу и думаю, что делать. Проект горит, заказчик интересуется. Программу надо отлаживать, а тут такое....
P.S. и это ещё кратковременное включение реле при загрузке ПЛК, удалось решить с помощью вспомогательных устройств. Другими словами реле с самоблокировкой, которое дополнительной группой рвёт COMы выходов ПЛК.
Размещение ПЛК в одном шкафу с мощной коммутационной аппаратурой весьма чревато. У вас катушки пускателей RC-цепочками зашунтированы ?
Фильтр БСФ-1,2 установлен? Конечно щит автоматики с плк и реле надо делать отдельно от силового щита, но и так должно все быть нормально, если хоть в разные уровни их разнести. Выхода можно переводить в безопасное состояние- почитать надо..
Нет, не шунтированы. Но с плк у которых питание 220 и выходы реле, такого не наблюдалось никогда. Сам ПЛК рзмещён наверху щита, далее ряд реле. Потом защитные автоматы, два ряда, и только потом идут пускатели.
Все когда-то бывает впервые, а вот фильтр надо ставить всегда:)
Так и сделано. Всё выполнено аппаратно. А в визуализации сделаны кнопки ручного управления. Что касается "безответственного подхода", видел не мало забугорных щитов где и так всё прекрастно работает, и без зависонов подобного рода. На этом же предприятии трудятся минимум два щита, на подобных ПЛК и такой же компоновкой щита. Разве что оболочка сделана на Delphi и общается с плк посредством OPC. И у нас на предприятии море щитов, где расположены плк и частоные преобразователи разных мощностей, пускатели и всё работает. Пускактели iek, не siemens, на последние есть и RC цепи и светики с резюками, которые заряжаются в специальные гнёзда.
Насчет импортных контроллеров - а вы посмотрите внимательнее, и увидите, что в таких щитах все контроллеры с релейными выходами, а не с транзисторными ключами, либо стоит специальная планка реле, с фильтрами и RC цепочками. И контроллеры в таких щитах включены соответствующим образом, через отдельный БП.
Ставтьте защитные цепочки на реле или купите реле с модулями защиты. У меня на спк110 rs 485 из-за релюшек отваливался.