Макросы где можно посмотреть, взять? Они уже есть?
Вид для печати
Макросов еще нет. К сожалению работа по их созданию немного отложена.
Но в планах они остаются.
Здравствуйте!
При пусконаладочных работах выявилась серьезная проблема с алгоритмом управления двумя насосами по реле давления (алгоритм № 03).
Очень не хватает уставки времени задержки аварии по пропаданию сигналов "Дниз" и "Дверх".
Прибору необходимо перманентное присутствие единицы на одном из входов, иначе он сразу генерирует ошибку "Давление" (потеря связи с датчиком).
В моем случае давление регулируется по сигналу от прессостата типа KPI-35 (очень распространенная ситуация, вообще). В нем одна группа перекидных контактов (НО-общий-НЗ). В прессостате две настройки: 1 - уставка даления; 2- зона нечувствительности. Его было бы достаточно, если бы СУНА не генерировала ошибку при переключении контактов. Ошибка происходит пока общий контакт в промежуточном положении (а переключение занимает не более 0,5 сек).
Конечно, можно ввести в шкаф управления два ЭМ-реле (для низкого и высокого давления) на которых инвертировать сигналы, но тогда при обрыве связи от датчика, из-за этих реле на входах СУНА будут две единицы, и он не заметит аварии.
Таким образом, получается что необходимо использовать два разных прессостата, что крайне не практично!
Введение задержки (лучше, если настраиваемой) на аварию по пропаданию обоих сигналов ("Дниз" и "Дверх") от прессостата решит проблему.
Может еще есть обходные пути?
Уважаемые разработчики, коллеги, помогите!!!
С Уважением, Сергей.
Сделайте инверсию "Дниз" и "Дверх" и будет у вас "1" при работе насосов.
На счет алгоритма №3.
Если у вас модификация на 24В то можно в системном меню прибора для входов 5 и 6 загрубить фильтр (максимум 250 мс) (зажать кнопуку "ALT" на 5 сек, далее Входа/ Дискретные / Фильтр) Если нет то пока никак. Пожелание учел, добавил настройку. С версии 1.03 будет доступно.
Спасибо.
Но для меня тема пока не закрыта. В настоящее время занимаюсь пусконаладкой системы.
Чтобы использовать один прессостат - использую инверсированные сигналы, с применением промежуточнх реле (см.ранее).
При пробном прогоне выяснилось, что периодически СУНА вываливается в аварию по давлению. Периодичность - от 20 минут до 4 часов.
Возможно, это происходит из-за возникновения маленького дугового разряда при размыкании контактов, при перекидывании реле прессостата. Или промежуточные реле не успевают отрабатывать... В таком случае напряжение на мгновение возникает на обоих (НО и НЗ) контактах, кототрое инверсируется на промежуточных реле - и на входах СУНА одновременно появляются два ноля (="обрыв датчика"). Другого объяснения у меня пока нет.
Подобная работа системы автоматики неприемлема, конечно.
Что делать?
Очень нужна помощь!
PS: СУНА у меня на 220 В
кто-нибудь знает назначение внутренних джамперов xp1,xp2,xp3,xp4??? нарисовано на плате одно, стоят они вообще все вразнобой, в документации на сайте есть инфа только про xp4, в родном паспорте вообще тишина по этому поводу и одни сплошные ошибки, в документации на сайте одно нарисовано, а в бумажном паспорте другое, полный абсурд!!!
Они отвечают за выбор режима работы аналоговых входов, каждая группа за свой вход. По умолчанию они настроены 1-3 вход на работу с резистивными датчика, 4 вход на работу с сигналом 4..20мА. Смена положений джамперов предусмотрена только для алгоритма №6. Во всех остальных случаях трогать их не надо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как выбрать в алгоритме 06 работу с датчиком перелива (вход DI 12) и как убрать этот вход из алгоритма? В моем контроллере он выбран, но не реагирует на входной сигнал (при этом висит авария датчиков уровня). При подаче на вход AI4 24 В (джамперами вход выбран как дискретный) в Системном меню\Входы\Аналоговые\Состояние вижу изменение входа с 0 на 1. При этом в Меню\Тест Вх-Вых сигнал Ур.макс находится в 0 и не меняется. Соответственно блокируется выполнение алгоритма (постоянно висит Авария). Версия алгоритма 06 - V1.07
Выписка из РЭ на прибор:"В настройках прибора необходимо включить вход AI4 в работу (Параметр №хх Меню /
Настройка/ Настройка I/O /AI4 поменять с «Не испол.» на «Д.Дат.Ур»)." У меня такого пункта меню в приборе нет...!?
Вопрос решен. Всем спасибо.
Насколько я понял, СУНА не может управлять преобразователем частоты насоса? А почему? Ведь базовый прибор ПР200 имет аналоговые выходы.
Здравствуйте. В январе 2019 выходит СУНА, которая работает совместно с ПЧВ. Доступны алгоритмы постоянный, переменный мастер. Сейчас можно взять на тестирование. https://voda.owen.ru/news/2208
Добрый день! СУНА 121.220.07.00 с датчиком ПД100И-ДГ0,025-167 установлены в КНС. Номинал датчика 2,5 м. Раньше всегда хватало для работы. В этот паводок уровень поднялся до 3м (выше уже перелив). На СУНА121 появился сигнал "авария датчика" и оба насоса остановились. КНС тонула всю ночь. Откачали в ручном режиме ниже 2,5 м. и все заработало. Проблема решаема? Или только новый датчик на 4 метра спасет. Первый раз с таким столкнулся, обычно контроллеры других фирм просто не показывают уровень выше номинала датчика но не отключают насосы. Например WILO аварию датчика выдает только при сигнале датчика меньше 3,5 mA (обрыв) или больше 22 mA (К.З.).
Добрый день!
Контроллер СУНА-121 не может работать без достоверных данных о контролируемой величине, поэтому да, поможет только новый датчик.
А вот почему датчик сигнализирует о неисправности там, где её нет?
Датчик ОВЕН ПД100И диапазон 0...2,5м , выход 4...20 mA. По факту при уровне 2,5 м и выше, выход - 20,5 mA . Видимо 0,5 mA хватает, чтоб СУНА121 выдала аварию и отключила КНС. Получается, если имеется глубокая КНС (глубиной метров 6-8 от уровня земли) и рабочим диапазоном метра 1,5-2 то датчик надо брать метров на 10 и по телеметрии пытаться найти уровень при нормальной работе, где-то в районе 15% (и пытаться отследить уровень отключения 3%) от полной шкалы. И все потому, что при отключении электропитания на полчаса КНС сама больше не включится. Буду искать контроллеры других фирм, благо в инете их полно.
А почему недостоверные данные данные? Выход датчика 4...20mA, аналоговый вход СУНА121 тоже 4...20mA. Логично, если при превышении верхнего предела диапазона датчика, СУНА будет показывать максимальный уровень без аварии и включать в работу все насосы, а не отключать их. Ведь максимальный уровень это не авария датчика. Так во всяком случае работают контроллеры, которые я встречал.
Добрый день.
В нормальных условиях датчик ПД100И-ДГ при превышении верхнего предела 2,5 метра должен выдавать 20 мА.
Попробуйте проверить ток датчика "на столе" он должен быть 4,0 мА.
Если это не так, то датчик необходимо отправить на перекалибровку.
В целом, во избежание повторения таких ситуаций можете взять датчик с запасом по ВПИ, т.е. на 4 метра.
Сейчас проверил 2 датчика ПД100 из упаковки. Специально оба погружал в воду. Измерял прибором ОВЕН РЗУ 420 (батарейки новые). Выход: 1) 3,953mA...21,821mA; 2) 3,961mA...22,116mA. Походу у вас на предприятии при выпуске их не калибруют, если требуется перекалибровка.
Заявленная погрешность датчика 0,5%. Абсолютная погрешность по току = (20-4)*0,5%=+/-0,08мА.
Судя по всему, глубина в Вашем случае зачастую бывает более 2,5 метров.
Действительно, низкопредельные сенсоры, используемые в ПД100И-1хх, иногда имеют тенденцию "уплывать".
Поэтому сейчас мы модернизируем их производство . Надеемся к концу июня получить положительный результат.
Добрый день, коллеги.
Есть ли возможность в СУНА 121. 220.04 отключить контроль защит по перепаду давления, сухому ходу и температуре? И как это сделать если это возможно?
Добрый день!
Да, возможно, надо просто поставить перемычки на нужные входы. Защита по температуре по умолчанию отключена.
Добрый день извините что влез в тему но не могу понять как создать новую тему на форуме?
-=Макросов еще нет. К сожалению работа по их созданию немного отложена.
Но в планах они остаются.=-
Здравствуйте!
макросы появились?
нужен через неделю! Сделаете?
Здравствуйте.
Возможно пишу не в ту тему, но поиском не нашел обсуждение прибора СУНА-122.
Проблемы следующие:
1) Очень не хватает внешней кнопки сброса аварий. Нельзя ли рассмотреть вопрос о добавлении на один из свободных входов AI возможность подключения внешней кнопки сброса? Персонал на объектах почти всегда низкоквалифицированный и необходимость сброса аварий через меню для многих непосильная задача.
2) Почему на приборы линейки СУНА решили не ставить второй интерфейс RS-485 - это связано с какими-то ограничениями? Нельзя ли при заказе приборов "дозаказать" как опцию 2-й интерфейс ?
Добрый день!
Написал Вам в личные сообщения, жду ответа
Здравствуйте. По теме "Суна 121" есть вопрос: в роликах про прибор описано использование кондуктометрических датчиков уровней вместо аналоговых. Помогите разобраться, как надо отключить аналоговый вход, который выдаёт Аварию . Можно просто "закоротить" AI4 с общей клеммой? Суть в том, что единственная авария, которая у нас имеется - это на Аналоговом входе, а поскольку мы приобрели прибор в расчёте на последующее применение обычных кондуктометрических датчиков, то испытываем затруднение. С уважением.
Добрый день!
Уже ведём с Вами общение по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31308
Понятно. Перехожу с ветке.
Добрый день.
Скачал РЭ СУНА-121 Алгоритм 01. По мере чтения возникли вопросы и, связанные с ними, пожелания отразить ответы в РЭ.
1. Об отключении аварий по температуре. На 7-й странице обсуждения на форуме нашёл ответДобавьте, пожалуйста, информацию об этом в РЭ - форум это хорошо, а бумажка лучше.
2. В разделе 5 РЭ и ещё несколько раз по тексту упомянуты кнопки "Старт", "Стоп", "Сброс", доступные через RS-485. Эти кнопки - что-то виртуальное, предназначенное для операторских панелей? Это тоже должно быть письменно закреплено, т.к. термин "Кнопка" в начале используется для физических SEL, OK и пр.
3. На web страничке в разделе "Обозначения при заказе" упоминается возможность смены алгоритма при помощи конфигуратора, да и сам конфигуратор среди документации имеется. Какие возможности у конфигуратора? Только смена алгоритма или можно изменять параметры настройки (как ТРМ2хх)? Об этой тайне можно узнать после скачивания и установки. Полагаю, что в каждом РЭ должно быть упоминание о конфигураторе и его возможностях (смена алгоритма, настройка параметров), к чему подключать ПК (USB или RS-485).
4. Не могу уяснить из РЭ. Для алгоритма 1 имеется два поочерёдно работающих насоса. По схеме подключения предлагается и два датчика контроля работы насосов (перепадомеры). Обычно, всё же, ставят один перепадомер. На САУ-У я запараллеливал входы, подключал их к одному контакту единственного датчика и ошибки от ложного перепада на остановленном насосе не возникало - этого тоже нет в РЭ, но экспериментально проверено. Как будет вести СУНА-121 при наличии перепада давления на остановленном насосе?
Добрый день!
1. Спасибо за обратную связь.
2. Имеется ввиду параметры прибора (пункты в меню прибора), также доступные по RS-485.
3. В конфигураторе можно изменять параметры экрана и настройку часов реального времени, а также сменить алгоритм работы.
4. СУНА-121 будет вести себя штатно, наличие перепада давления на выключенном насосе допустимо.
Спасибо.
Ответы бы ещё и в РЭ отразить...
На мой взгляд возможности конфигуратора слабые. Предпочёл бы дополнительно иметь две возможности - менять параметры и формировать отчёт о настройках или для печати или для сохранения в файл (в html), как в конфигураторе у приборов ТРМ2хх.
Это нужно при формировании технического отчёта или для архива настроек обслуживаемых приборов на случай замены при неисправности.
Для САУ-У и ряда других приборов держу таблички в Calc (Libre Office), которые заполняю из рабочей тетради. Но удобнее же сохранять параметры настройки через компьютер.
Изучал СУНА-121#01 с целью замены САУ-У (алг.15) в ближайшем проекте.
Привлекало:
- возможность ремонта (профилактики) одного из насосов с сохранением работоспособности сигнализации
- сохранение нормальной ротации насосов даже при частых морганиях света (по крайней мере в РЭ обещаны энергонезависимый учёт наработки и приоритет включения малоизношенного насоса)
- как и САУ-У - это заводское изделие без тени магии программирования (в отличие от ПРххх) - заказчики недолюбливают то, что не заменит слесарь.
Остановило от замены:
- побоялся подавать 230V на датчик перепада давления на насосах. А СУНА с низковольтными входами требует дополнительный блок питания. В данном случае - основная причина отказа от перехода с САУ.
- отсутствие внешней кнопки "сброс". Это не сильно существенно - как мне представляется, можно двойной кнопкой разрывать одновременно цепи разрешений обоих насосов, или даже кнопкой с одной группой контактов разрывать питание, идущее к переключателям режимов работы насосов, хотя и вызовет срабатывание общего сигнала "Авария" "на ровном месте".
Отсюда появляются пожелания:
- по возможности, доработать конфигуратор
- для прибора с питанием 230V иметь модель со встроенным блоком питания и низковольтными входами. САУ обходится напряжением 5V.
Есть ли возможность применить СУНА-122 для управления двумя циркуляционными насосами с двумя частотными преобразователями с поддержанием перепада давления? Режим работы - чередование с резервированием.