:)
а чем шифруете? как это сказывается на производительности?
Вид для печати
:)
а чем шифруете? как это сказывается на производительности?
См. заглавную страницу
См. заглавную страницу
Было невозможно считать бит из ПЛК (ModBus slave) из произвольного места, а только по адресам, кратным 8. Пофиксил
см. заглавную страницу
Владислав, Вы об обновлении таргетов для codesys, я правильно понимаю?
Обновлять при каждом исправлении нужно только таргет файл или прошивку ПЛК тоже?
да, сейчас можно обновить только таргет.
На странице загрузки
http://www.owen.ru/device/88206764
неверно указана ссылка на Прошивку ОВЕН ПЛК 150
http://213.234.195.21/index.html/CoD...100_2.01.3.zip
а должно быть судя по всему
http://213.234.195.21/index.html/CoD...150_2.01.3.zip
и не работает ссылка на log
Народ, помогите!
Залил новую прошивку в ПЛК150 версии 2.01.5, target файлы версии 2.0-2. CoDeSys 2.3.7.5.
Дк вот, при попытки логиниться на контроллер
Error 3454: The address '%IW3.1' points to a used memory block!
Error 3454: The address '%ID4.0' points to a used memory block!
Error 3454: The address '%IW5.1' points to a used memory block!
Error 3454: The address '%ID6.0' points to a used memory block!
А возвратившись более ранним прошивкам и из таргетам, говорит что PLC не соответствует контроллеру...?
Я даже не знаю как с этим бороться, уже кучу вариантов перепробовал!
сделайте "Standart configuration" и используйте 2.3.8.1
Владислав, установил 2.3.8.1 теперь говорит что plc профайлы не совпадают! (ПЛК150-220.U-L)
какие иакие профайлы? а можно скриншот?
вот скриншот
привет всем!
я не смог скачать новую прошивку с сайта!
подправьте или проконсультируйте как это сделать сейчас.
сейчас действительно временные трудности со скачиванием. проблему устраняем.
У меня было подобное не однократно. Я боролся так: поменял последовательность модулей ModBus 485 master и ModBus 232 slave местами и проблема ушла. Жаль бубна не была что бы наверняка прогнать:). В общем то эту проблему можно лицезреть добавив в ModBus 485 master два модуля МВА8.
Исправлена в CoDeSys 2.3.8.1, который мы в ближайшее время выложим на сайте
Снова объясню проблему (потому как внятного ответа так и не получил):
Есть ПЛК150-220.U-L, прошивка 2.01.5, таргет файлы 2.0-2, CoDeSys 2.3.8.1. Всё здорово, контроллер работает с гиппертерминалом, с утилитой PLC_IO, а в CoDeSys пишет ошибку "The selected PLC profile does not match the profile of the target. The connection will be canceled". Следовательно соединение не устанавливается. Проект создаётся с 0, т.е. программы как таковой нет, просто на первом этапе хочется добиться коннекта из CoDeSys...
Собственно и что не так?
протокол загрузки, снятый гипертерминалом пришлите, пожалуйста.
обратите внимание вот на какую штуку - у вас контроллер плк150-220.и-l, что значит что он имеет 2 аналоговых выхода типа ток 4-20ма. вот тут внимание - таргет вам нужен соответственно Plc150-i.l, а вы скореевсего ставите Plc150-u.l.
Название контроллера на Русском (кроме лицензии), название таргета на английском
см. первую страницу
Вопросик немного не по теме, но что значит следующее ? Это нормально для ПЛК100-24РМ ?
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 72 ...FAILED!
нормально - на 100 драйвер совпадает со 150 - а аппаратно разные устройства.
в 100-м только 1 датчик температуры хс (на нижней плате для вн. нужд).
поэтому второй датчик и не определяется.
смотри перв. страницу
здравствуйте. вышлите пожалуйста прошивку 2.01.6 и таргет 2.03 или когда они появятся на сайте.
с уважением михаил. (galant@kaluga.ru)
выслал всё
yaroslavkin@yandex.ru
пожалуйста
и мне пожалуйста.
сегодня появятся на сайте.
При загрузке Codesys 2.3.8.1 c Target 2.02-3 (скачанный с сайта) пишет:
Module.ID 2053 not found.
Подскажите в чем может быть дело?
таргет может быть частично несовместим с программами на пред. таргетах. необходимо удалить несовп. модули и создать их заново
См. первую страницу
см. первую страницу