Так ограничение по току в блоках питания(если такая функция присутствует) это аварийный режим, чтобы большей беды не было, в смысле, силовые элементы БП не пыхнули, не надо путать со стабилизаторами тока, это совсем разные вещи, мне так кажется.
Вид для печати
Так ограничение по току в блоках питания(если такая функция присутствует) это аварийный режим, чтобы большей беды не было, в смысле, силовые элементы БП не пыхнули, не надо путать со стабилизаторами тока, это совсем разные вещи, мне так кажется.
У этого БП есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
Что бы это значило?!
В самой инструкции дана диаграмма:
Вложение 90250
- на которой видно, что если ток не превышает заданный, то стабилизация напряжения
- потом фиксирует заданный ток, снижая напряжение до 3v
- дальше сработает защита
Если запитать от него ПР, при каком напряжении ПР уже отключиться? (20 - 36)
Да и запитывать сами выходные источники AO можно до какого напряжения? (15 - 30)
На питание ПР нужен свой БП!