Вот привязал по новой...
Фото:
Вид для печати
Добрый день
Использую ПЛК 200-03
Необходимо управлять шаговым приводом.
Что удалось реализовать
Выход
%QX0.0 использую под ШИМ.
На конфигурации именно для этого выхода выставил ШИМ. остальные по битовой маске
для выхода 1 настроил работу 120 мкс, миним оставил 5 мкс
в соотнесение своя переменная Application.BUA_25.Out_X_Imp
привязана к этому выходу.
заполнение ШИМ своя переменная
Application.BUA_25.Out_Proc
привязана к %QD9
стоит переключатель на 4 положения: 1 Выкл, 2 скор мин, 3 скор сред, 4 скор макс
соответственно задал : 1-0, 2 - 500 (5%), 3- 2500 (25%), 4 - 8500 (85%)
при вкл на любом из режимов 2,3,4 привод работает на максимальных оборотах.
Хотя данные в регистре заполнения меняются.
В чем может быть причина?
Добрый день.
Отправьте ваш вопрос на support@owen.ru, пожалуйста.
Отправил.
Надеюсь на решение проблемы
Но появилась новая.
При заливки программы и отключении от ПК, работает автономно.
Но при выкл\вкл питания программа не реагирует на изменение входов.
В ПЛК нет автономной работы?
Да, загрузил.
До отключения питания разорвал связь с ПК.
Все работает...
Но стоит переключить питание на ПЛК, реакции нет
Попробовал разные варианты..
Заметил, если отключаю от компа и выключаю на 15-20 сек, программа рабочая..
Если выключаю более 30 сек, программа слетает..
В чем трамблы?
батарея севшая? так нулевый ПЛК, прям с завода