в своих ПРМ всегда ставил сопротивление
и все отлично работает
Вид для печати
в своих ПРМ всегда ставил сопротивление
и все отлично работает
Входы 3 и 4 будут использованы для 2 котла, но он ещё не доделан.
Про эмуляцию ничего не могу сказать. Я программу записываю на стенд, который собрал на столе.
Я поставил датчик, указанный в проекте. Если ставить сопротивление, то его надо будет как-то обсчитать, чтобы привести к нужной х-ке.
Что-то у меня нет возможности выставить такое же сопротивление (см. скрин).
Я сейчас попробовал и перевел все 4 входа в дискретные. Ничего не изменилось.
В эмуляции, что вы напишете на входе, то и будет показывать.
3 и 4 неактивны, потому что дальше в логике не используются
Верхний и нижний пределы используются только для сигналов 4..20 мА и 0..10В. А выход температуры за пределы вы должны сами отслеживать
Про эмуляцию ничего не могу сказать, я работаю со стендом.
Итог по топику: модуль неисправен. Заметил, что он снизу стал сильно греться и кабель USB, который подключен к ПР200, греется примерно до 40 град. Остальные 3 модуля с объекта нормально прошиваются и работают как положено.