Сергей да, melky прав по наработке, так как давление может поддержать и один насос.
Вид для печати
Сергей да, melky прав по наработке, так как давление может поддержать и один насос.
Посмотрите в темах макросов, если ссылки не актуальны, значит надо искать дома. Но там обвязку надо делать. Сколько пускать в работу, сколько рабочих по давлению включить, и так далее.
Макрос на самом деле мощный, вопрос только в его применении. Были вроде версии его же только до 4-х насосов. Он как бы для насосов, но применять можно везде, где требуется ротация именно по наработке, а не по времени.
Я как-то делал ротацию кондиционеров, но именно по времени и мне тот макрос тогда не особо подошел.
http://www.owen.ru/forum/attachment....&d=1474630298/ - сам макрос - в лохматой версии ОЛ, так что пересоздавайте :)
Тема "Обсуждение макросов для OWEN Logic" надо в ней версионности искать
Даже в какой-то из тем пример обвязки показывал, но найти сейчас это сложно.... Но суть там достаточно проста. Делаете основной режим 3+1, в случае снижения давления можно и на 4 перейти.
А по давлению указываете сколько из этих 3-х запускать, 1, 2 или все 3.
Так же можно добавить ручное управление, например вывести насос из работы вообще и т.д.
На выходе соответственно должна быть логика пуска и т.д. если требуется.
Спасибо! вы скинули файл с расширением .tpl ?
Да, это файл самого макроса. Он делался очень давно под версией 1.х.х Так что если переделаете под tple то не стесняйтесь выкладывайте :) и не важно, что вы не автор.
Это он?)))
Сергей0308 так на подмогу может включиться к одному еще 2 и даже 3 при необходимости.
K.K. да, это он. Выходы там тоже битовая маска, какие насосы должны включиться
Сергей0308 Да, давление снизилось ниже уставки, запустился первый (очередной) насос и начал пытаться набрать требуемое давление увеличением частоты работы двигателя, если при достижении максимальной частоты, в течении времени t=10сек. (задание этой уставки нужно вынести в меню настроек) давление не поднимается, очередной насос продолжает работать на максимальной частоте, а в помощь ему запускается второй (следующий) насос и тоже пытается поднять давление. Если этого не происходит, подключается следующий (третий) насос и т.д.
Вот с расширением .tple
Сергей0308 а вы как предлагаете? у вас вроде по ротации много макросов? какой можно использовать под мою задачу?