Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
Вложение 80238
Вид для печати
Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
Вложение 80238
Т.е. мне надо управлять через МУ110 твердотелкой HD-1044.VA [M02] (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la) по току/напряжению, а там управление идет от 0 до 1...
А как же будет происходить управление, если аналоговый выход в диапазоне от 0 до 1? Не совсем понимаю(((...
Опишу принцип работы:
Есть ПР205, к нему по RS-485 подключен МУ110-8И, который подает с каждого выхода на твердотельные реле (HD-1044.VA [M02]) ток/напряжение, заданное с экрана ПР205, за счет чего освещение меняет интенсивность, или эти МУ110 не подойдут для этого случая?
Или же можно на эти переменные подавать от 0 до 1000/ от 4000 до 20000, это и будет регулировка? ...только регистры поставить определенные...
И какой параметр чему соответствует? - с "Значение выхода 1...8 в мкА понятно, что это ток 4-20 мА, а "Значение на выходе 1...8", "Безопасное состояние выхода 1...8"?
РЭ не приходит на ум посмотреть, прочитать?
Вложение 80243
https://owen.ru/downloads/re_mu110-8i_nw.pdf
https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
Можно задавать:
- в процентах 0...7
- в мкA 32...39
Безопасное состояние - это значение, которое МУ выставит на выходе в случае потери связи с ПР (выйдет установленное время между запросами).
В РЭ об этом подробно сказано.
И еще HD-1044.VA [M02] Вам не подходит:
https://owen.ru/uploads/233/shemy_po....va_m02__1.svg
у нее управление потенциометром, в Вам надо управление током:
https://owen.ru/uploads/233/shemy_po....la_m02__2.svg
Серия HD-xx44.LA [M02] - Фазовое управление
У Вас МУ110-8И - только токовый выход с внешним ИП:
https://docs.owen.ru/book_img/1869/73042.svg