Здравствуйте. Почему у меня галочка "Авто перезапуск соединения" недоступна ??? При открытии чужих проектов (взятых с форума) она доступна. Никак не могу понять почему так.Вложение 19707
Вид для печати
Здравствуйте. Почему у меня галочка "Авто перезапуск соединения" недоступна ??? При открытии чужих проектов (взятых с форума) она доступна. Никак не могу понять почему так.Вложение 19707
Спасибо за ответ capzap, но про профиль я ни чего не понял. Я создаю проект заново и галочка не доступна. Вот уже 4 дня пытаюсь подружить СПК107 с МДВВ. День назад получилось установить связь по RS-485, а сейчас не могу это повторить. Причем по конфигуратору МДВВ доступен. Всю голову уже изломал.
Используйте версию Modbus Master 3.5.5.0 или выше:
Вложение 19709
Вложение 19710
Урааааа получилось.Спасибо всем за помощь. Но дело было в том, что МДВВ зависает. Отключение питания помогло.
Добрый день.
Вопрос к специалистам Овен.
Почему может не работать перезапуск соединения по RS485, даже если установлена соответствующая опция ?
Имею связку ПР114 - СПК207 (новые, апрель 2016г.) Длина линии 10см. (все в одном щите)
Обмен идет отлично на 115200, потерь почти нет и вдруг - все отваливается. Codesys пишет - шина не запущена.
Читаю и пишу всего пару регистров. Сделано программное восстановление обмена, но все равно не помогает.
Буду признателен за помощь.
Если я правильно понимаю, у меня версия Modbus master 3.5.5.0Вложение 24029
В ней тоже не работает перезапуск?