На входе МДВВ тумблер. При каждом включении увеличивается число на "1" SIG1=1978 (вход). А после идет ФБ WORD_TO_BOOL который вообще не реагирует и постоянно "1" на выходе.
Вид для печати
1. Просто напишите ряд значений
1978 -> TRUE. Все правильно
2. На выходе WORD_TO_BOOL никогда не бывает 1. Так же никогда не бывает 0.
3.
"При каждом включении увеличивается число...WORD_TO_BOOL который вообще не реагирует"
Аналог:
"Идет медведь по лесу...прицеп для автомобиля"
Учить матчасть.Цитата:
Как быть?
Поправлю. И так тожеЦитата:
Почему сделали так дискретные входы у МДВВ.
"ШИМ по входу" - что новое для МВДД я пропустил ?
Что хотим от счетчика ? Ловить п.фронты ?
1.При включении определить стартовое фактическое состояние входов. Например по маске
2.Дальше - определять разницу по модулю 2
Ну чем просто маска не угодила ?
шим сделали для универсальности, на случай если выходы аналоговые.
с дискретными- по маске.
Стр 41 ИЭ Таблица В.4.
Регистр выходов-dec 50
входов 51