Да, я думал, что "((X+10)/10)" в fLOG так должно быть. Заменил выражение на просто "X" и всё заработало как надо. Спасибо за подсказку! :)
Вид для печати
Да, я думал, что "((X+10)/10)" в fLOG так должно быть. Заменил выражение на просто "X" и всё заработало как надо. Спасибо за подсказку! :)
Здравствуйте. Есть ДСТ035Л-PT100.B3.50 и ПР103. Показания с термопреобразователя могут разнится градусов на 10 от реальной температуры. Уже прочитал про то, что они не дружат и необходим нормирующий преобразователь, но дорого. Как можно добится стабильности значений и точности хотя бы 3 градуса?
Отвечает производитель
Если погрешность имеет статический характер - можно попробовать компенсировать её в программе или откалибровать датчик по нескольким точкам и сделать блок линейной интерполяции на основе этих точек.
Если делаете себе, можете поискать китайский токовый нормирующий преобразователь
Боюсь, другие варианты, ещё дороже:
https://owen.ru/product/2trm0
ПРМ-3: https://owen.ru/product/prm
МВ110-224.2(8)А: https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
Добрый день. Почему при разработке проекта для ПР103 или ПР205 в Owen Logic в меню файл недоступен пункт "смена целевой платформы"?
Добрый день, впервые столкнулся с ПР200, стоит задача читать состояние n-переменных из тела программы. По примеру создал переменные, но они расцениваются только как входные, не могу понять как прокинуть в них нужную внутреннюю переменную.Вложение 73764
Зачем вам их из тела программы переносить? Сетевые переменные можно прямо на холсте присваивать, Вложение 73766
никаких промежуточных не надо вообще и перемычек тоже.
У них даже другая полукруглая форма на холсте, вход и выход в разные стороны направлены. На скрине выходы.
Извиняюсь за непонимание, просто как пример в delta wpl есть регистры D, брал например, статус выхода, и когда он 1 или 0 закидывал соответствующую переменную в этот регистр, потом его читал. А здесь вот пытаюсь скундепать подобное, но не могу понять, видимо, суть процесса от слова совсем. Спасибо за ответ!
Я имею ввиду, имеется ли возможность прочитать, к примеру, вот эти переменные и если да, то как это сделать?Вложение 73770
Можно просто заменить эти обычные переменные на сетевые, если они вам не нужны. Если обычные тоже нужны, можно запараллелить выход на обычную и сетевую одновременно.
Вам бы не мешало сделать простую программу без макросов и разобраться сначала с обменом по сети, просто задавая числа.
Проверить чтение и запись.
Кроме того разобраться с упаковкой, распаковкой булевых переменных в Маски и передачи их до 16 шт. (с 0 по 15 бит) в одном регистре.Вложение 73775
Пример передачи и приёма 3 шт. бит через маски на скрине. Делаете сколько надо бит и упаковываете в макрос.
В ПРках и ОВЕНе нет возможности извне читать всю память программы. Такое есть в других контроллерах (когда можно обратиться к любой внутренней области памяти по Modbus или как-то ещё). В ОВЕНе такого нет.
Поэтому чтобы прочитать или записать какие-то переменные в программе, их надо создавать руками в программе через Modbus Slave.
Коллеги. Надыюсь появилась нужда подключить к ОЛ ПР103. Скачал драйвер. При установке пишет что это от ПР100.
В устройствах есть неизвестные СОМ. А ОЛ не видит реле. Хотя ПР200, ИП120 видит и всё работает.
Куда копать.
Винда 7. Ол сегодня обнавилась. Но ПР103 так и не видно.
Так я же написал. Скачал со страниц ПР103 драйвер. При установке драйвера пишет это драйвер ПР100.
Так какой драйвер откуда скачать? Со страниц ПР100?
Добрый день
Почему в режиме эмуляции не меняется текст на Экране 1 ?
Здравствуйте!
попытался загрузить проект в реле ПР 110-220.12ДФ.8Р
получил следующее сообщение:
Данная версия внутреннего программного обеспечения подключенного прибора "ПР110-220.12ДФ.8Р" не поддерживается! Необходимо обновить программное обеспечение прибора до версии 2.83.
На ОФ сайте не нашел ПО 2.83.
Ткните носом.где искать!!!
Максим* предположу, что нужна 1-я версия Овен Лоджик из последних.
Ничего искать дополнительно не надо.
Вы просто не все сообщение привели
Ведь дальше, в сообщении "Данная версия внутреннего программного обеспечения подключенного прибора "ПР110-220.12ДФ.8Р" не поддерживается! Необходимо обновить программное обеспечение прибора до версии 2.83."
Написано "Хотите запустить процесс смены прошивки..."
Нажимаете "ДА" и ВСЕ.
ОЛ сам запишет в прку это самое ПО 2.83.
Файлы с прошивками лежат в папках ОЛ.
Вложение 73902
Спасибо.все получилось:) !!!
Здравствуйте!
не знаю, поднимался ли такой вопрос ранее.
Есть какая нибудь команда или макрос для пр200 , чтобы его полностью сбросить, как по включению питания?
Подал напряжение на вход и он сбросился.
Спасибо
как по включению питания
Так после включения питания ничего не должно сбрасываться, в смысле, настройки сети, входов-выходов должны сохраняться. Значения энергонезависимых счётчиков, переменных, состояния энергонезависимых триггеров и т. д., иначе ПР будет некорректно работать!
Вообще-то странное желание, в смысле, чтобы ПР перестало корректно фунциклировать, тогда не подавайте на него напряжения питания, оно и не будет работать!
Нет, такого нет.
Если вам, в какой-то момент времени нужны, скажем так, начальные значения уставок (переменных), то надо перед переменными ставить блок SEL и по его управляющему сигналу присваивать переменным заданные значения.
Вложение 73955
Для примера, пока нет сигнала на входе I5, в "Переменную" записывается значение счётчика CTN1. По сигналу с входа I5 идёт запись из энергонезависимой переменной "Значение 1". Можно использовать блок константы.
2 CleanS
Спасибо, принял!!!
Owen Logic Версия 2.6.345.0 - при создании нового проекта в меню "выбор модели прибора" не вижу ПР205 вообще никаких.
ПР200-24.2.2, при подключении в аналоговый вход сигнал 4-20мА, сразу отображает максимальный масштабированный уровень, подскажите в чем может быть дело?
Дело видимо в "железе", на другом ПР200 все работает как положено, при том же залитом проекте
Может такое случится, что при подключении в аналог.вход 4-20мА мы перепутали "+" и "-" датчика давления Овен ПД100,
из-за этого на входе ПР что-то перегорело?
Питание датчика от отдельного БП-24В, 10А
Меня терзают смутные сомнения:
Вложение 74332