Забавно, ошибка возникает только если вызывать Execute непосредственно
В режиме исполнения работает нормально
Спасибо за помощь
Вид для печати
Забавно, ошибка возникает только если вызывать Execute непосредственно
В режиме исполнения работает нормально
Спасибо за помощь
Использую связку masterSCADA + lectusOPC. Опрашиваю 350 переменных.
При изменении значения в скаде параметр передаётся в лектус с существенной задержкой(1-2 сек)
при опросе параметры передаются мгновенно
Как увеличить скорость отправки команды в мастер скада?
Или я что то пропустил?
Это проблема OPC сервера Lectus - на большом количестве точек (100-500 и выше) у него начинаются сильные задержки при передаче данных клиенту.
Рекомендуем вам сменить Lectus на наш Modbus Universal MasterOPC сервер:
http://insat.ru/products/?category=399
Доброе утро! Возник такой вопрос, а можно ли кнопку сделать круглой или прозрачной как дискретная команда без вывода окошка (если сделать пустой контрол) .
Нужна кнопка, как на видео, которая по входному состоянию меняет цвет и имеет выходную переменную состояние.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16842
Однако нужна форма кнопки именно круглая. Спасибо.
Круглую нельзя, прозрачную можно.
Добавьте в дерево объектов Событие, формулу можно не прописывать. Вытащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши и выберите контрол "Зона выбора" - это прозрачная кнопка. Положите ее поверх нужного вам элемента.
В данном примере подобным образом делают checboxы:
http://insat.ru/products/?category=1298
Добрый день! Прошу пояснить небольшой вопрос.
Есть masterscada с opc lectus. Lectus опрашивает объект через заданный интервал времени (допустим 1 час). Необходимо, чтобы мастерскада выполняла опрос opc (с заданным интервалом) без инициирования соединения с объектом, т.е. получала значения последнего опроса opc. А соединение происходило только при изменении в мастерскада переменных (для записи их в контроллер). Не совсем понятно как это осуществить.