а чего от альтивара ушли? цена?
Вид для печати
а чего от альтивара ушли? цена?
Я вообще от шнайдера почти полностью ушел, из-за их нежелания нормально работать напрямую, сроков поставки и неадекватной ценовой политики.
Граждан поклоняющихся сименсу и шнайдеру, при столкновении на нормальных открытых тендерах с конторами из восточной Европы, ожидают весьма неприятные сюрпризы.
Мне таких сюрпризов не надо.
Хотя начинал на шнайдерах.
Возвращаясь к подбору блока питания для овеновских контроллеров и модулей.
Конфигурация в составе:
ПЛК 110-60, МВ110-16ДН-14шт., МВ110-8ДФ - 5шт., МВ110-8АС - 1шт, МУ110-16Р - 6 шт, модем/маршрутизатор MOXA 3150, шнайдеровский 5 портовый ethernet концентратор, HMI Delta DOP-B-10S615.
Потребляет всего 1,5 А, пиковый ток 4,4 А (при пуске).
Овеновский 60БП скорее всего не вытянет из-за высокого пускового тока, а любой путный 120Вт БП вполне.
Замеры тока взяты напрямую из БП (омрон VS серии).
кнопку "грибок" для каждого механизма в скаду вставляете? или только аварийный останов всей линии?
Объясните тупому, зачем люди массово ставят контроль состояния пускателя (доп.контакты) ? Ведь все равно проверяем скорость ведомого вала ? Если нормальной скорости нет (а ее и не будет) -значит авария , зачем плодить кучу доп. входов ?
И еще , совсем не понял назначение электрозадвижек на каждом циклоне сепараторов очистки, зачем они нужны и по какому принципу их открывать- закрывать ? Отходы вроде-бы и так сыпятся в бункеры снизу, зачем их закрывать ?
На циклонах стоят шлюзовые затворы они постоянно крутятся, без них в циклоне не создается необходимое разряжение. На шлюзовиках нынче пошла мода ставить датчики вращения, зачем - загадка.
Порядок пуска сепаратора: шлюзовой затвор->аспирация->сепаратор.
Можно все сразу, но если лепить автоматику то лучше последовательно, если сепаратор был остановлен полный последовательный пуск имеет смысл, пустой - без разницы.
Контроль пускателя на элеваторе исторически пошел со старых советских схем. Там по одному сигналу с пускателя могли отразиться аварии теплухи, автомата и стоповой кнопки.
Элеватор старше одного года где работают все датчики - как снежный человек - все о нем слышали но никто не видел.
Сигнализация об аварии не должна оставлять оператору больше одного варианта неисправности. Иначе в ходе "ремонтных работ" местное население угробит и шкаф и датчики, а потом сожжет ленту на нории.
Проверено на практике.
Нет там никакого датчика разряжения.
http://www.zatvor.org/shluzovoy_zatvor.html
Крутится двигателем при работе постоянно, если не крутится то сепаратор нужно немедленно останавливать.