Добрый день. Задайте этот вопрос в разделе про MasterSCADA 4D, пожалуйста.
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
Он не имеет отношения к CODESYS.
Добрый день. Задайте этот вопрос в разделе про MasterSCADA 4D, пожалуйста.
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
Он не имеет отношения к CODESYS.
Синяя буква M на втором скриншоте опровергает это утверждение. Но не факт, что она влияет на вашу ситуацию (которая не выглядит нормальной).Цитата:
Адресное пространство не трогал,все адреса(%QW) Codesys проставлял сам.
Выложите, пожалуйста, простейший проект с одной переменной, в котором она проявится.
Добрый день!
Моя проблема состоит в том, что устройство, с которым необходимо установить связь, не способно корректно обрабатывать запросы с идентификатором транзакций, превышающим значение 255. На данный момент удалось установить соединение с помощью функционального блока "UNM_TcpRequest", где я самостоятельно формирую Modbus-запрос.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить конкретное значение "Идентификатора Транзакций" в протоколе Modbus TCP на уровне штатной конфигурации Modbus TCP Slave или при настройке обмена с использованием функционального блока "MB_PcpRequest" из библиотеки OwenCommunication?
Доброе утро!
Кто-нибудь пробовал программировать ПЛК2ХХ как spy устройство в линии ModBus RTU?
Добрый день.
Это позволяет сделать ФБ MB_SerialSlave из библиотеки OwenCommunication.
https://youtu.be/ga625dWdevE?si=Sukvqrq4AORwk661
Спасибо за ссылку... Потом гляну.
Хотелось конечно самому написать такое, но раз уже есть... Хотя возможно на иной протокол для RS485 линии сам попробую что-нибудь сделать.
ПЛК 210 является мастером в сети Mobdus RTU (RS485) для работы со всем оборудованием и также является слейвом в сети Mobdus TCP для работы с панелью оператора. Проблема возникает при записи значения полученного с панели (глобальная переменная в проекте) по RTU. Выдает ошибку отсутствия исходного кода библиотеки owencommunication 3.5.11.7.