для ПР резисторы вроде не нужны, по заявлению Овена. типа есть встроенные. Не проверял по схеме, верю на слово :)
Вид для печати
для ПР резисторы вроде не нужны, по заявлению Овена. типа есть встроенные. Не проверял по схеме, верю на слово :)
И правильно делаете!
Вложение 51735
Резисторы не нужны
На счет защиты БП не скажу, а вот во входной цепи ПР может и сгорит чего
Получил ПР200-24.2.1.0, встроенного БП нет. Из мануала следует, что вход в токовом режиме имеет шунт 121 Ом. Следовательно, что бы мне обезопасить вход от перегрузки по току, питание на него следует подавать через резистор, по моим подсчетам на 680 Ом. Это ограничит максимальный ток на уровне примерно 30 мА. Я правильно понимаю?
Залил программу, поиграл с переменником через тестер, все работает как надо. Во всяком случае по входу. По выходу буду проверять завтра на реальном железе.
Завтра смогу замерить фактическое напряжение на выходах датчика\входах контроллера (в оригинальной схеме).Цитата:
Не каждый датчик будет работать при напряжении питания 8 В.
Подскажите чайнику с чего начать (в среде програмирования) что бы реализовать на ПР200-24.4.1.0 схему (функциональний блок) преобразования стандартного входного сигнала 4-20 мА в нестандартный линейний выходной сигнал напряжения. При 4 мА на аналоговом входе ПР на аналоговом выходе должно быть 5 В, а при 20 мА ----- 2,5 В.
Начать Вам надобно с загрузки макроса SCALE из библиотеки компонентов OwenLogic. Это готовый функциональный блок для масштабирования сигналов. Учтите, что на аналоговый выход надобно подавать сигнал в пределах 0-1. Т.е. на входы макроса max_q и min_q требуется подавать не 2,5 и 5, а 0,25 и 0,5 соответственно.
Скажите пожалуйста, производителю не стыдно, что в ПР200 версии .5 с транзисторными выходами в приборе все так же отображаются Аналоговые выходы со значением 0.000 даже при включенных выходах К ? Кнопка ALT - удержание и так далее ?
Ревака Юрий тут подробнее? дискретный режим где выбирается ? Ну это ладно, в любом случае если у нас версия 200.5 почему АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ - СОСТОЯНИЕ ????
Ну неужели нельзя в прошивке под данную версию указать корректно ТРАНЗИСТОРНЫЕ ?
В программе Дискретный. заходим по ALT и идем смотреть состояние а там Аналоговые выходы и 0.000 при включенном выходе К - я об этом косяке со стороны производителя. Поменять слово Аналоговые и обозначения выходов, ну даже фиг бы с ним, ну 1.000 бы хотя бы для включенного выхода показывали бы...
Подскажите каким лучше проводом выполнить разводку ПР102-230.2416.01.2 в щитке до промежуточных реле и клемм дискретных входов?
Пв3 0,5 или 0,75 мм2, но вопрос конечно странный.
ПВ3 вроде бросили выпускать, теперь ПУГВ используют.
Просто для 99,(9)% посетителей этого форума подобны вопрос не возникает вообще.
Просто читаем ГОСТ и рекомендации производителей по условиям применения.
По ГОСТу минимальное сечение проводников прокладываемых внутри электрощита - от 0,2мм2
Тогда берите 0,75мм2 по 2 штуки в клемму нормально помещаются, а токов для которых требуется 1,5мм2 ПР не выносит.Цитата:
Выбирал между ПУГВ 0,75 и 1,5 кв. мм.
Добрый вечер!
Подскажите, у ПР100 внутреннее ПО обновляется через мастер тиражирования?
Добрый день.
Внутреннее ПО обновляется через мастер тиражирования.
Спасибо. Значит дело не в этом. У Заказчика проблема с прошивкой ПР100 через мастер тиражирования.
Вложение 52061.
Подскажите, в чем может быть дело?
Добрый день.
Пришлите, пожалуйста, проект, полную маркировку ПР и версию OwenLogic на почту support@owen.ru.
просто в ОЛ эта проблема фигурирует в невозможности открыть проект, созданный с другими настройками, а мастер тиражирования сваливается на последних этапах, превращая Прку в тыкву.
Добрый день.
В ПР200 требуется в целом числе поставить запятую (разделить на 10) для отображения на экране. Есть ли такая функция или планируется добавить?
При выводе целого числа на экран вы можете в свойствах элемента вывода int/float задать количество знаков после запятой
bayk на целое число это разве действует ? то есть можно передать на экран 355 и сказать 1 знак после запятой покажет 35,5
Подскажите : доступ к кнопкам на лицевой панели ПР200 из программы пользователя есть? Ну очень ОК или ESC хочется. Или отловить момент изменения переменной на экране по состоянию кнопки ОК.
Ждите в следующем обновлении ОЛ 1.18 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post339621
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338965
Здравствуйте, подскажите как лечить проблему ошибка памяти ИПП120?
Спасибо