Здравствуйте!
Трудности с поставками комплектующих. В данный момент мы активно прорабатываем решение этой проблемы, чтобы сократить сроки поставки. Ориентировочный срок возобновления производства-июнь 2022 года.
Вид для печати
Здравствуйте. У меня небольшая проблема. Были приобретены два реле ПР102-24.2416.3.1 Первое реле: обновил прошивку (версия 2.29) и закачал программу. При выполнении программы, при мигании выходного канала, происходит зависание сигнала, непериодическое, т.е. может работать нормально, а через минуту или две зависнуть. Второе реле: ничего не обновлял, сразу записал программу, работает как часики. Вопрос как вы думаете проблема в прошивке или в железе?
Что бы думать нужен проект
сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И как Пр102 подключить к ИПП120 что бы при включении питания эти переменные не стирались самой ИПП120?
Например так, только вместо ПР100 взять ПР102
https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk
Добрый день. С раздельным питанием ПР102 и входных цепей понятно. А есть ли какие то требования в последовательности подачи напряжения на само ПР и на входы? Почему то думается, что запитывать ПРку нужно раньше , чем входные цепи. Или нет особой разницы?
Вот как так? На 220в ПР102 производят , а на 24В проблемы с поставками комплектующих? Овен же не вчера появился! Почему до сих пор все берёте из Китая? Анонсируете, мы на вас надеемся, а теперь раз и все! Причём аналогичные ПР200 поставляете! У них что разные комплектующие? Да и вообще. Начал подбирать оборудование, оказалось, что не все модули аналогового ввода поддерживают сигнал 0-10В, какие то только 0-1В, который нахрен никому не нужен. Что за политика?
да, конечно, комплектующие разные. отсутствие производства полупроводников в России это как раз главная беда нашей страны. потому сейчас Китай ставит нас на колени. по поводу аналоговых входов - все верно, ультрауниверсальные входы ,в простонародье называетсыет"ТРМными" из-за поддержки термопар не поддерживают 0-10в нативно, но в ассортименте овена есть делитель напряжения 1/10 чтобы ваши белые рученьки не марать. вы просто посмотрите, есть ли у других производителей аналоговые входы, поддерживающие абсолютно любые термосопротиаления в реальном 3х проводном режиме, термопары и 4-20 ма, и худо-бедго 0-10в. я вам подскажу -нет. извольте или отдельно термопары или отдельно термосопротиаления или отдельно 4-20/0-10. в самом лучшем случае будет 0-10/4-20 и термосопротиаления pt1000 и более высокоомные. без трехпооводных схем.
схемотехнических чудес не бывает, а разумные компромиссы - пожалуйста. по этому вам и предоставлен выбор разных модулей расширения. в зависимости от вашей задачи.
Скажите чем обусловлено в ПР102-24.2416.06/16. 14 Дискретных выходов, отсутствием свободных портов у stm ?
и вдогонку вопрос. почему нет гибридного варианта 8 (К) + 8 (Р)
как бы лично для меня не проблема сделать любой вариант, перепаяв на нужное кол-во, тех или иных выходов. просто интересно, почему этого нет. даже как опция.
Здравствуйте. Уже июль..заканчивается!!!! А ПР102 24.х.х. всё нет. Как надеяться то теперь? Поустанавливали на оборудование и если сломается то как быть? С ПР103 такая же история может случиться!
Добрый день.
У нас хорошие новости. Вышло обновление встроенного ПО программируемого реле ПР102.
Версия ПО 2.32. Начиная с версии OL 1.23.298
Что изменилось:
Устранены возможные сбои Retain и программы при старте.
Как обновиться:
1. Подключите прибор к ПК
2. Запустите Owen Logic.
3. Выберите "Прибор"
4. Обновить встроенное ПО
5. Owen Logic предложит обновить подключенный прибор
При этом пользовательский проект в приборе не будет затронут.
Обновляйтесь и используйте ПР102 по максимуму!
Скачать OL 1.23.298: https://owen.ru/product/programmnoe_...logic/software
Всем привет!
Мы опять с хорошими новостями!
Возобновляем продажи модификаций ПР102 с аналоговыми выходами на борту.
Снова доступны для заказа следующие модификации:
ПР102-24.2416.06.1
ПР102-24.2416.06.2
ПР102-24.2416.16.1
ПР102-24.2416.16.2
Подробнее о ПР102: https://owen.ru/product/pr102
Добрый день, подскажите пожалуйста что делаю не так, у меня маленький опыт работы с пр, больше работаю сплк, так вот связка пр102+сп307р, связь по 485, modbus rtu 115200, пр102 - мастер, если добавляю одну пременную тип word (целочисленную) в обмен данными с адресом 256, связь есть и данные записываются, если ставлю следующий регистр начиная с 257 и больше, связь пропадает, данные не пишутся, при этом если я делаю сп307 мастером, то все работает отлично, но тогда мне не хватает регистров для обмена.
Инструкция от ПР https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68675 - максимум 256 переменных на устройство
спасибо, но это немножко не то, адреса с 512-575 это для режима слейв, это работает, а в режиме мастер регистр определяется по слейву опрашиваемого устройства, в сп307 рекомендовано использовать регистры начиная с 256 .что бы не задеть системные и все такое, так вот проблема в том что я делаю пр мастером, ставлю первый регистр 256 тип word, связь с панелькой есть, регистр опрашивается, но только я добавляю еще один регистр после 256, начиная с адреса 257, всё данные перестают писаться, я пробовал делать пробел в 4 регистра к примеру, 256 и следующий 260, пробовал последовательно 256,257 и далее, данные все равно не пишутся почему то
разобрался ))) период опроса я поставил 100мс, видимо слишком маленький интервал, увеличил до секунды, сейчас всё пишется, я этого не учел сразу, спасибо за то что откликнулись
В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
https://owen.ru/product/pr102/specifications
Подскажите по настройке аналогового входа под датчик 4-20ма, в самом лоджике можно задать верхнюю и нижнюю границу измерения и с этим все понятно, а если у меня в алгоритме уже есть блок масштабирования, то какое значение задавать в настройке аналогового входа (реле ПР205).
В настройках прибора, интерфейсы, RS485, параметр "Интервал между запросами" стоит по умолчанию 100 мс и не доступен к редактированию. Можно ли изменить этот параметр? В частности мне нужно уменьшить его до минимально возможного значения, чтобы увеличить частоту опроса.
Если в вашем алгоритме есть блок масштабирования, то вы можете установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205, чтобы они соответствовали блоку масштабирования. Например, если блок масштабирования установлен на 100, а смещение установлено на 100, то вы должны установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205 на одинаковые значения.
Здравствуйте!
Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.
Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!
В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:
Вложение 70241
Благодарю за ответ.
Пояснение понятно: если ПР102 выступает в роли слейва, то заморачиваться по сохранению измененных значений сетевых переменных не нужно. Например уставка температуры на блоке ПИД=регулятора задается сетевой переменной, значение сетевой переменой вводим на ИПП120 (допустим 185 С), после выключения и повторного включения питания обоих приборов на экране ИПП120 будет высвечиваться значение уставки 185 С.
В случае мастера вижу элемент в кружке. С таким не сталкивался. Он из Менеджера компонентов?