простите, если уже было - как предполагаеться достичь "увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 до 50 шт.", если можно навесить только два и у них входов и выходов по 8 штук?
Вид для печати
простите, если уже было - как предполагаеться достичь "увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 до 50 шт.", если можно навесить только два и у них входов и выходов по 8 штук?
Добрый день.
У ПР200 на борту 8 дискретных входов и 8 дискретных выходов, 4 аналоговых входа (могут работать в дискретном режиме) и 2 аналоговых выхода. Итого точек ввода/вывода = 22 шт. на самом ПР200. Плюс 2 модуля ПРМ-х.1 это 32 точки ввода/вывода. Итого получаем 54 точки (из низ 52 дискретных).
Я вот думаю наладить производство встроенных модулей для ПР200 с возможностью подключения термопар K-типа. Модуль будет устанавливаться именно внутрь на стандартные посадочные места. Управление будет по Modbus RTU. По сути там один регистр считываться будет. Такие модули могут быть кому-нибудь интересны?
Добрый день представителям Овен. Почти середина октября. Что нового с аналоговым модулем? Как скоро можно будет увидеть в живую на тесте.
ПРМ-3, к сожалению, щупают пока только разработчики...
По моим данным макет готов, но заказ компонентов, выпуск опытной и установочной партии + тестирование меньше двух месяцев не занимает.
Детально сроки уточню на следующей неделе и доложусь.
А потребность есть в таких контроллерах? Можно ведь попробовать на базе Arduino свой такой сделать. Использовать корпус на DIn-рейку, сделать встроенные реле и оптронные входы.
мы сейчас на пробу заказали парочку Arduino на базе ESP8266:
https://ru.aliexpress.com/item/ESP82...311.0.0.ZScFyB
Там вообще ещё встроенный WiFi будет. Для перепрошивки можно вывести на лицевую панель корпуса либо USB, либо поставить Bluetooth-модуль.
Раз на ПР200 начали делать умные дома то может Овен и диммер модуль под ПР200 сделает на 2-4 канала)))))
Ну и каков рынок таких димеров в шт./год?
USB тоже очень нежный интерфейс. В промышленной технике зависания очень часто наблюдаются. В этом плане самыми дубовыми являются RS485 и Ethernet.
Но я писал про Bluetooth в том плане, что его использовать только для загрузки новой прошивки. Связь с остальными блоками будет по RS485.
Судя по тому что народ активно покупает все эти Arduino и ESP - потребность есть и не малая, достаточно тематические форумы почитать. Я думаю что многие охотнее покупали бы все это в виде более готовом для встраивания, чтобы не возиться с платам, макетками и проводками. Я не раз высказывался о том, что у ПР200 экран плохой (в смысле слабый по возможностям), а теперь думаю что и вообще экрана не надо - большой не вставить, а простые = все барахло. Проще все скидывать в сеть. Поэтому выход в WiFi или хотя бы просто в Ethernet, это тема №1 для ПЛК сейчас, особенно для тех, что работают в сфере ЖКХ. Поэтому я сейчас пробую ваять контроллеры на ESP и осваивать технологию. Накоплю опыт и забуду про ОВЕН - лучше чем спорить с ними и в чем-то убеждать.
DMX не нужен. Просто готовый модуль диммера. Подключаем точно также как и ПРМ220.1 Внутри схема готовая под ток 3-5 ампера на один канал. Если в корпус от ПРМ 4 канала влезет это будет супер. Но я думаю что 2 канала точно влезут. А под четыре канала можно и корпус от ПР200 переделать. Новый год скоро опять из ленты буду "маргушку" делать.
Нужно больше информации - управление димерами - не наш ежедневный хлеб :)
Что должно быть на выходе?
Ток, напряжение, плавное регулирование? Можно ссылку на такого типа решения в личку.
Когда ждать ПРМ-3?
И к посту выше. Как скоро сможем пробовать работу ОЛ с ПРМ-3.
Вставлю свои 5копеек.
Думаю, имеет смысл дать доступ к таблице I\O модуля.
На основе верхней платы ПРМ и блока(ков) ввода-вывода самостоятельной разработки ( проблемы и ответственность заказчика) делается модуль для выполнения узкоспециализированной задачи- ( обработка скоростных счётчиков/энкодеров, диммеры, и т.д.)
В ОЛ конфигурируется как спецмодуль - ( добавление и обработка таблицы I\O модуля).
Прошивка модуля расширения корректируется для выполнения поставленной задачи.
Практически получается полузаказной модуль, основа - ПРМ, исполнительные платы-заказчика.
Подниму тему. В разрабатываемом проекте не хватает пары дискретных входов и выходов, а также по одному аналоговому входу и выходу. Планирую подключить второй ПР200 через modbus, это будет дешевле чем брать отдельные дискретные и аналоговые модули. А почему бы не предусмотреть возможность подключать второй ПР200 в качестве модуля расширения по внутренней шине, как раз бы пригодилась модификация ПР200 без экрана о которой говорилось выше.
ЗЫ А по поводу DMX - это ведь практически RS-485
Автоматизация отопления, вентиляции и освещения.
А когда ожидать аналоговый модуль? И сколько ориентировочно будет стоить?
Это просто замечательно. А на семинаре при общении с Вашими представителями упоминались работы по новым версиям ПР110 и ПР114 с 485 интерфейсом на борту. Как дела в этом направлении. Будут ли модули ПРМ с транзисторным выходом как у ПР114.
И может модераторы сделают тему наших пожеланий по направлению развития ПР.
Да, идет разработка таких ПР. Будут называться ПР100, планируется и не только RS-485 на борту добавить, но и другой функционал. Позже выложим более подробную информацию.
Про модули с транзисторным выходом пока сложно ответить. Если будет востребованность, то почему нет? :)
По пожеланиям буду рад пообщаться по почте. Можете писать: a.posokhov@owen.ru
подскажите пожалуйста, на модуле расширения прм24/1 мигает авария, нет связи с прибором может какие-то настройки не включены ?