Не то и не то.
Вид для печати
Тут все верно настроено ?
Еще один животрепещущий вопрос. Не сбросятся ли энергонезависимые переменные, привязанные к числовым элементам экрана при пропадании питания ПР205 ?
Всем привет, у меня такая задача из уника, сделать проект вентиляции(все в эмуляции), по схеме у меня есть нагреватель воздуха и клапан регулирующий насколько сильно нагреть нужно, по заданию нужно добавить пид регулятор для клапана, даннных от препода нет для настройки, какие оптимальные настройки можно выбрать и почему? Взял бы настройки от ИИ, но за это наказание реферат от руки 15стр
Не надо писать во всех темах сразу.
Вам уже ответили https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488684
Здравствуйте. Подскажите по работе сетевых переменных modbus slave в ПР200. Из прочитанных тем понял, что они энергонезависимые. Но непонятно, запись в энергонезависимую часть памяти пишется при каждой записи по modbus, или при изменении значения?
Иными словами, убью ли я память пр200 циклической записью одинакового значения в регистры modbus slave?
Программа крутится в ОЗУ ПР200, при выключении питания в ПР формируется соответствующая команда и энергонезависимые переменные пишутся в энергонезависимую память, короче, примерно как-то так, но какой смысл нагружать сеть если в этом нет необходимости, мне кажется это неправильно и вредно, короче, лучше сделать по-человечьи, я так думаю!
Помогите разобраться. Почему значение времени постоянно записывается в переменную TimeStart и не выполняется условие проверки этой переменной на равенство T#0s?
Вложение 90733
Причем если этот код засунуть в ФБ а не функцию, то работает как положено.
Функция - по определению - НЕ сохраняет значений внутренних переменных (из блока var - end_var), поэтому при каждом вызове эти переменные сначала инициализируются, а потом обрабатываются кодом.
ФБ - по определению - сохраняет значения всех внутренних переменных, поэтому инициализация выполняется один раз при создании экземпляра.
Еще вопрос. Можно ли внутри ФБ переменную из блока var - end_var сделать энергонезависимой?
Можно, только не из var - end_var, её надо завести с выхода на вход, снаружи блока и присвоить в энергонезависимую переменную.
Посмотрите пример Опер таймера здесь, 2 и 3 пример
ФБ времени в ПР205 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
В самом var - end_var можно только, переменную типа константы с присвоением начального значения.
Подскажите как осуществить ротацию двух прецизионных кондиционеров с контроллерами СПК-107
Добрый день. К пр102 подключен уровнемер 4-20мА, с прибора приходит 14мА, в разрыв измеряю мультиметром. Но в программе Owen Logic в режиме отладки отображается странное число -1,76E+03 (-1760). При задании 4 и 20мА картина особо не меняется. В конфигурации входа выставлены настройки: аналоговый вход, тип датчика 4...20мА, нижняя граница 0, верхняя граница 7200. При 12мА должно ведь быть 4500 а не -1760. Программу несколько раз загружал в пр102, думал может каким-то образом конфигурация входов не записалась. Клеммы датчика подключены на модуль правильно + с датчика приходит на клемму I второй провод подключен на Com2. С другим входом та же ситуация, показания некорректны. Уже не знаю, что смотреть дальше
Вложение 90768Вложение 90767Вложение 90769
Не совсем понятно подключение.
Обычно, для пассивных датчиков включают так:
- блок питания "-" на "COM" ПР, "+" на "+" датчика
- датчик "+" на "+" блока питания, "-" на "I" ПР
Т.е. получается замкнутая цепь (кольцо) из 3 элементов - БП, датчик, ПР.
Если датчик активный (калибратор в активном режиме, в режиме генератора), то просто подключают его к "COM" и "I" ПР.
Проверьте полярность в режиме вольтметра.
Если всё правильно подключено, но показания неправильные - отправляйте в ремонт.
Лечение по фотографии, у Вас проект есть или это секретная разработка ВПК, короче, выкладываете проект. Например Никола Тесла, мог представить в голове с большой точностью будущие машины и механизмы и даже видеть их недостатки, Вы надеюсь, ещё не дошли до подобного уровня?
При таких настройках, если с подключением и полярностью всё нормально, минуса не должно быть в принципе, на картинке и нет минуса, а Вы обратное утверждаете, как здесь не запутаться в трёх соснах?
И, при 12 мА на входе, с вашими настройками входа 0-7200(4-20) должно показывать 3600, это середина диапазона!
Благодарю, входа были неисправны. Между клеммами не падает напряжение, на исправных 120ом, на тех на которых проблема 1-2ома.
возникла проблема, в симуляции перестали работать многие FBD, например, счетчики. На скрине видно, что нет возможности влиять на привязанные входа и не отображает значения переменных. Ошибок никаких не выдает.Вложение 90818
или вот ранее добавленный блинк - работает, а новый не реагирует.
Вложение 90819
Спасибо! Понятно, что не в бобине дело, потому и спрашиваю. :D
Доброго времени суток!
Может быть задам глупый вопрос, хочу сделать небольшую автоматизацию, под ПР100, создаю проект и на этапе выбора прибора есть две одинаковые или разные модификации:
ПР100-24.1208.03.1
и
ПР100-24.1208.03.1[М02]
Собственно сам вопрос, а чем они отличаются?
Ок! Спасибо! :)