Добрый день.
DHCP-клиент можно включить в web-конфигураторе на вкладке Сеть - Интерфейсы в настройках интерфейса Eth.
Неправильно спросил. Правильно так:
Есть ли возможность установить / активизировать DHCP-сервер в ПЛК СПК110?
Можно, всё там же. В настройках интерфейса на вкладке DHCP-сервер нужно снять галочку Игнорировать интерфейс.
Вложение 63470
Вложение 63636
Что означает эта ошибка? Произошла при восстановлении из резервной копии.
Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. У инженера на объекте выпала такая ошибка. Смена SD-карты, USB-диска, загрузка через web - ничего не помогло. Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить. Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*
На мой взгляд - никак. Сообщение об ошибке в данном случае неинформативно.Цитата:
Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*
Судя по описанию - в первый раз файл резервной копии скачался не до конца.Цитата:
Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. <...> Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить.
Евгений, а как настроить сертификат, чтобы перейти на https?
Я его сгенерил, но по https не могу подключиться. :(
Добрый день, коллеги.
С 1 декабря 2022 года мы внедряем на производстве для СПК110 [М01] заводскую прошивку 2.4.0923.1000.
Полный список изменений для этой прошивки приведен по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389836
Обратите внимание - контроллеры, полученные с завода с этой прошивкой, нельзя будет "откатить" на более ранние версии прошивки.
Кроме того, изменились характеристики дисплея - теперь его разрешение составляет 1024x600, а количество цветов - 16.7 млн.
Разрешение дисплея следует установить в настройках таргет-визуализации и свойствах экранов визуализации вашего проекта:
Вложение 64135 Вложение 64136
У контроллеров, произведенных с 1 декабря 2022 года, на задней крышке есть гравировка "Версия 2.6 WSVGA" (версия 2.6 - это ревизия аппаратной платы, а не версия прошивки).
Ура! Здоровски! В новом проекте мы с заказчиком такой большой СПК применим и испытаем (когда всё разработаем)!
Всем доброго времени суток...
Евгений, в документе "CODESYS_V3.5_SP17_features_forum.pdf", в разделе "1. Улучшения в работе с трендами", есть информация "улучшена обработка повреждения файлов тренда;". Подскажите, пожалуйста, где можно об этом поподробнее почитать?
Добрый день.
Вложение 64308
Но "улучшена обработка" не означает "исключена вероятность" - на своем стенде я с помощью циклических ребутов добивался повреждения файла и прекращения нормальной работы элемента и в 3.5.17.30.
Если бывает, что черный экран ловите при старте и лечится перезаливкой то это именно оно. Если такого не было и все устраивает то может и нет смысла. Хотя SP17 как по мне, пошустрее и я уже все ПЛК до которых "дотянулся" обновил. Пока доволен
Да три месяца всё работало неплохо и на V3.5 SP16 Patch 3, но последнюю неделю стало появляться сообщение "Out of view range". Перья трендов все прямые, кроме "All".
Думаю воспользоваться способом, работающим в 90% случаев :D, но "боязно" угробить БД, потом придется проект целиком перезаливать...
Добрый вечер.
Подскажите ,пожалуйста, при загрузке проекта в СПК, проект работает, при перезагрузки СПК, проект пропадает и нужно повторно загружать проект в СПК.
Также при включении тренда ошибки, в приложении фото.
Вложение 64423
Добрый день.
По первому вопросу у вас уже уточнили информацию.
По второму: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
Добрый день!
по моему, напутано:
Вложение 66476
Добрый день.
Подскажите у СПК есть возможность установка / отображение в вертикальном виде?
Добрый день!
Подскажите из каких материалов выполнены элементы СПК со стороны лицевой панели? (где IP65)
Интересуюсь с целью понимания восприимчивости этих материалов к парам кислот.
Подскажите, раньше в сетевых настройка модема не было имя устройства СОМ-порта, сейчас оно есть, его оставлять по умолчанию "ttyS" или нет?
Зависит от модели контроллера и интерфейса модема (RS или USB).
Вложение 67311
В СПК1хх [M01] всё настроил, модем сконфигурировал, а общаться они между собой не хотят. В SP16 как-то быстро всё получилось, а с SP17 проблемы, проблемы.
Вероятно, вы столкнулись со второй проблемой:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
Решить ее можно за пару минут.
Леонид, если что - мои контакты для быстрой связи у вас есть.
Мы тестировали модемы и с прошивкой для SP17 Patch 3 - никаких проблем не было.
Чтобы разобраться в вашей ситуации - отправьте, пожалуйста, ссылку на архив проекта, скриншот настроек модема и пошаговое описание ваших действий по проверке связи модема и СПК на support@owen.ru
Здравствуйте. На СПК107 (версия 2.6) яркость экрана как-то меняется?