таргет-файл 3.5.17.33. Счётчиков нет.
Вложение 80641
Вложение 80640
Пробовал ставить таргет .34. Он устанавливается, но в репозитории не появляется
Вид для печати
таргет-файл 3.5.17.33. Счётчиков нет.
Вложение 80641
Вложение 80640
Пробовал ставить таргет .34. Он устанавливается, но в репозитории не появляется
Выяснил, что при создании нового проекта счетчик есть, а при конвертации старого с обновлением устройства он не появляется. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации?
Спасибо, но уже перенес копипастом всё из одного проекта в другой. Надеюсь без ошибок. Если будут проблемы придётся к Вам обратиться
Добрый день!
Такой вопрос ещё:
Вложение 80727
ПЛК210-14, аналоговый вход, сконфигурированный под датчик 4-20мА (датчик давления). При подключенном датчике (и давлении 0 бар) значение на входе 0,1... мА, а не 4 мА как должно быть.
По факту (по измерениям мультиметром) с датчика приходят те самые 4 мА.
Почему так? Я записал в сдвиг 4, чтобы работало правильно, но как-то это странно.
Т.е. верхняя и нижняя граница это физические значения?
Если я так поставлю:
Вложение 80728
Выдавать будет 4-20?
Доброго времени суток всем. Нужен оперативный ответ на вопрос: можно ли ПЛК 200 или ПЛК 210 прицепить к существующей Simatic net. Точнее к ее существующему OPC серверу. Сроки горят, не хочется заниматься баловством с S7-1200 в нынешних условиях.
Ну и чтоб дважды не вставать, можно ли организовать опрос плк200/210 через связку ПМ01-ПМ01 каких нибудь из ПР или модулей входов?
Есть трэйсмод, нужно в него передавать данные с четырех точек, через ПМ01 (они закуплены по проекту, менять не желательно). В диспетчерской по по проекту - S7-1200. В идеале поменять его на плк210, к чему и задан первый вопрос. Данные - состояние 4 дискретных и 1 аналогового входа.
Нужен оперативный ответ да/нет. Подробности потом :) Сейчас важно оперативно заказать оборудование. Всем заранее спасибо :)
нет. Подробности потом