Да выведены. Это рабочий проект. Просто решил заменить ИПП120 на панельку.
Понял. Бум бороться )
Вид для печати
Ха ха, а на другой ПРке работает. Вопрос закрыт.
Всем Благодарю!
Добрый день!
Возникла такая же проблема, не можем Законнектить ПР103 и Weintek MT8052iP. Пишет "Device no response". Может у кого тоесть проект под панель Weintek и ПР103, чтобы посмотреть и сделать по примеру. Или может совет какой-либо дадите...
Ничего сложного там нет, в Панели ставите Модбас RTU , настройки сети как в ПР и слейв адрес ПР, забиваете адреса как в ПР. Вложение 87759
или по ТСР забиваете IP как у ПР и адреса регистров Вложение 87731
Сделайте свои проекты и выложите тут, если не работает.
На станицах этой темы даже скрины выложены, с разными вариантами.