Сообщение от
Sulfur
Alex_NN
Неоптимальное решение. В случае форс-мажора в одной из фаз придется менять всё реле. В случае штучных реле меняется только одна из поврежденных. Входы управления штучных реле, включенные последовательно, работают при напряжении управления 24В вполне уверенно. Главное, на случай форс-мажора ставить быстродействующие предохранители (с характеристикой aR), и я стараюсь применять ТТР с как минимум двойным запасом по току. То есть, если расчетная нагрузка 20А, то ТТР не меньше чем на 40А, предохранитель 32А.
Период зависит от тепловой инерции объекта. Если греем стакан чая, то период можно ставить минимальный, если стотонную наковальню, то ставить можно уже минутами. По поводу насилия - переключение этих ТТР происходит в момент околонулевого напряжения, в этот момент ток коммутации минимальный.
На моих объектах (в основном это экструдеры, ТЭН греет железную трубу) период стоит 1-2 сек. Работает без проблем годами.
Рогов Алексей
И поиметь проблемы на других электропотребителях, из за коммутационного шума в питающей сети. Особенно при мощной нагрузке, и если не предприняты меры для фильтрации этих помех в питающую сеть.