Здравствуйте.
ТРМ251 настроен на температуру 120 градусов. Но прибор продолжает нагрев по достижении 120 градусов и продолжает дальше поднимать температуру. В чем может быть проблема?
Видео могу отправить на любой месенжер.
Вид для печати
Здравствуйте.
ТРМ251 настроен на температуру 120 градусов. Но прибор продолжает нагрев по достижении 120 градусов и продолжает дальше поднимать температуру. В чем может быть проблема?
Видео могу отправить на любой месенжер.
Проблема скорее всего в том, что настройка регулятора не выполнена (или коэффициенты регулятора не соответствуют динамике объекта управления). Сведения о настройке ПИД-регулятора, а также об автонастройке приведены в руководстве по эксплуатации: https://owen.ru/downloads/re_trm251.pdf.
Автонастройка в некоторых случаях может дать неплохое первое приближение по коэффициентам, но так или иначе донастройка выполняется вручную, так как каждый объект управления индивидуален.
Огромное спасибо за помощь.
Все сделал - температуру держит.
У меня продолжение вопроса.
Моя программа состоит из следующих шагов:
1. Повышение до 55 градусов.
2. Выдержка.
3. Повышение до 120 градусов.
4. Выдержка.
Автонастройку я провел для температуры 120 градусов.
Для 55 градусов если проведу автонастройку, не собьется ли 120 градусов?
Выполните при 90 градусов
Сильных возмущающих воздействий, типо экскурсионного посещение делегатами симпозиума вашей установки не планируется :rolleyes: