Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
Вид для печати
Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
Автоматический выключатель не защитит от К.З., применяются специальные быстродействующие предохранители.
Короче, ТТР вам зачем, Вы ШИМ хотите применить?
И, Вы не тот тип ТТР смотрите, в смысле, вам достаточно таких:
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
для нагрузки 19 А.
Короче, я такое бы предпочёл:
Вложение 77342
Вложение 77338
Радиатор не забудьте прикупить и пасту!
Вложение 77341
Вложение 77340
Если у вас ТЭН на 220В, включайте реле в разрыв нуля, а не фазы, т.к. обычно ТЭНы при выходе из строя замыкаются не накоротко, а на землю.
Ищите для своего реле параметр: Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс).
Обычно приводят: 880 А, 1200 А, 1600 А.
Вот вам и условия для подбора быстродействующего плавкого предохранителя.
И никаких попыток не предпринимайте установить реле на землю одним выводом, как тут предлагают! Реле должно коммутировать цепь питания (фазу), с установленным предохранителем!