Есть у кого нибудь макрос пид регулятора
управляющего насосом по 4-20мА, по датчику давления(аналогового), чтобы задаёшь уставку и он просто поддерживает давление выходом 4-20мА без лишних наворотов
Вид для печати
Есть у кого нибудь макрос пид регулятора
управляющего насосом по 4-20мА, по датчику давления(аналогового), чтобы задаёшь уставку и он просто поддерживает давление выходом 4-20мА без лишних наворотов
ОЛ - Овен Лоджик.
У большинства ПЧ имеется сетевой интерфейс RS485 и они поддерживают протокол modbus, ПИД-регулятор уж точно у каждого имеется, в смысле, можно использовать ПИД-регулятор ПЧ и менять по сети уставку, например с помощью ИПП120: https://owen.ru/product/ipp120
Можно немножко в тему? Поддерживать давление через ПИД - заманчиво, и в большинстве это работает. Но не забываем про расчёт системы и правильный подбор и монтаж насоса. Не так давно пришлось убрать решение ПИД в частотнике. Был установлен насос с четырьмя роторами, там где подобное совершенно не требовалось.(пытались убрать гидроудары, которые повышающий насос собственно и выдавал при закрытии крана на нагнетании). Пластиковые роторы насоса развалились со временем. Сейчас правильный насос и контактор с токовым автоматом. Вообще производительность насоса ( в том числе и давления) на выходе регулируется байпасом ( с нагнетания на всасывание или идеальный вариант - возврат в ёмкость перед насосом) т.е. линия получается не замкнутая, а разомкнутая.
Зачем такие потери, когда есть частотник?Цитата:
Вообще производительность насоса ( в том числе и давления) на выходе регулируется байпасом ( с нагнетания на всасывание или идеальный вариант - возврат в ёмкость перед насосом) т.е. линия получается не замкнутая, а разомкнутая.