Всем доброго дня. Есть панель оператора СП315 с проектом, ранее он работал корректно, сейчас, при нажатии определенных кнопок (с переходом на другой экран) появляется белый экран с чипом. Как это лечить? Фото прилагается.Вложение 63097
Вид для печати
Всем доброго дня. Есть панель оператора СП315 с проектом, ранее он работал корректно, сейчас, при нажатии определенных кнопок (с переходом на другой экран) появляется белый экран с чипом. Как это лечить? Фото прилагается.Вложение 63097
В вашем проекте на экранах 9 и 11 есть таблицы тревог, в которых не добавлено ни одной тревоги.
Если удалить эти таблицы или добавить в них хотя бы по одной тревоге - то микросхема не будет появляться.
У вас интересный проект - если будет время и возможность, то напишите нам о нем, пожалуйста: https://owen.ru/projects/add
Коллеги, добрый день! При разработке проекта для СП310-Р столкнулся с проблемой: область с графиками трендов измерений расположенных во всплывающих окнах при запуске проекта (в эмуляторе и на панели) съезжают вверх (рис. 1). При этом в самом конфигураторе всё отображается корректно (рис. 2)
Пробовал перемещать тренды вниз, тогда область с графиками отображается корректно (рис.3), но шкала смещается вниз (рис.4).
Вложение 64364 - Рисунок 1
Вложение 64368 - Рисунок 2
Вложение 64369 - Рисунок 3
Вложение 64367 - Рисунок 4
Добрый день.
Выложите, пожалуйста, упрощенную версию вашего проекта (с одним экраном и одним всплывающим окном), в которой это можно будет воспроизвести.
Я повторил у себя баг, о котором вы говорите.
Он проявляется именно с трендом, добавленным в окно.
Если указать координаты открытия (0, 0) - то тренд будет отображаться корректно.
Рекомендую использовать или этот вариант, или разместить тренд на отдельном экране, а не в окне.