Просмотр полной версии : ИП320 + МВА8 + МВУ8 без ПЛК
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели ! :-)
Есть задача : подцепить к панели несколько входных блоков, читать с них температуру. Соответственно, сделать несколько экранов визуализации на панели. При превышении определённого порога должен идти сигнал на соответвующий канал блока выходов.
Вопрос : можно ли енто сделать без участия ПЛК, средствами только панели, так сказать. То есть, при превышении порога в каком-то входном регистре, автоматом писать какое-то значение в определённый выходной регистр.
P.S.: Сорри, что сумбурно формулирую... но всё ж.. :-)
Николаев Андрей
20.08.2009, 16:19
С ИП320 это не возможно.
С СП270 с очень большими ограничениями.
Посмотрите на ПЛК63...
Пример ИП-МВА8 - здесь.
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=772&d=1224672362
ИП не имеет ни памяти, ни логических операций.
Поэтому вручную управлять с панели МВУ можно, а вот на автомате - увы..
Примеры для СП270 здесь
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1227&d=1241521417
Спасибо за ответ... как говорится, разлакомлюсь, ещё задам вопрос в продолжение.
Задача такова : имеются 120 температурных датчиков. С них надо читать температуру и сравнивать с пороговым значением. При превышении - давать сигнал на внешнее устройство. Скажем, на МВУ8. Плюс, необходимо отслеживать состояние датчиков на предмет исправности. Какова могла бы быть оптимальная конфигурация оборудования для решения сей задачи ?
Спасибо за ответ... как говорится, разлакомлюсь, ещё задам вопрос в продолжение.
Задача такова : имеются 120 температурных датчиков. С них надо читать температуру и сравнивать с пороговым значением. При превышении - давать сигнал на внешнее устройство. Скажем, на МВУ8. Плюс, необходимо отслеживать состояние датчиков на предмет исправности. Какова могла бы быть оптимальная конфигурация оборудования для решения сей задачи ?
Вопрос: Внешних устройств столько же, сколько и датчиков?
Варианта 2.
Либо набор ТРМ138 (укт38, ТРМ202), каждый из которых контролирует часть температур по месту.
Либо ПЛК 100 + 15 МВА8 + ИП320 2 шт. (Либо СП270 1 шт.) +возможно МУ110-8(16)Р (или МВУ8-Р) + возможно АС3-М.
Необходимо уточнить количество выходов, необходимость отображения всей информации на одном экране, приемлемую частоту измерений температур (в предложенных вариантах это будет примерно 3-4 секунды, не чаще)