Вход

Просмотр полной версии : ИП320 + МВА8 + МВУ8 без ПЛК



MCBK
20.08.2009, 14:40
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели ! :-)

Есть задача : подцепить к панели несколько входных блоков, читать с них температуру. Соответственно, сделать несколько экранов визуализации на панели. При превышении определённого порога должен идти сигнал на соответвующий канал блока выходов.

Вопрос : можно ли енто сделать без участия ПЛК, средствами только панели, так сказать. То есть, при превышении порога в каком-то входном регистре, автоматом писать какое-то значение в определённый выходной регистр.

P.S.: Сорри, что сумбурно формулирую... но всё ж.. :-)

Николаев Андрей
20.08.2009, 16:19
С ИП320 это не возможно.
С СП270 с очень большими ограничениями.
Посмотрите на ПЛК63...

Kirill
21.08.2009, 08:59
Пример ИП-МВА8 - здесь.

http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=772&d=1224672362

ИП не имеет ни памяти, ни логических операций.
Поэтому вручную управлять с панели МВУ можно, а вот на автомате - увы..
Примеры для СП270 здесь

http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1227&d=1241521417

MCBK
21.08.2009, 09:26
Спасибо за ответ... как говорится, разлакомлюсь, ещё задам вопрос в продолжение.

Задача такова : имеются 120 температурных датчиков. С них надо читать температуру и сравнивать с пороговым значением. При превышении - давать сигнал на внешнее устройство. Скажем, на МВУ8. Плюс, необходимо отслеживать состояние датчиков на предмет исправности. Какова могла бы быть оптимальная конфигурация оборудования для решения сей задачи ?

Kirill
21.08.2009, 10:31
Спасибо за ответ... как говорится, разлакомлюсь, ещё задам вопрос в продолжение.

Задача такова : имеются 120 температурных датчиков. С них надо читать температуру и сравнивать с пороговым значением. При превышении - давать сигнал на внешнее устройство. Скажем, на МВУ8. Плюс, необходимо отслеживать состояние датчиков на предмет исправности. Какова могла бы быть оптимальная конфигурация оборудования для решения сей задачи ?

Вопрос: Внешних устройств столько же, сколько и датчиков?

Варианта 2.

Либо набор ТРМ138 (укт38, ТРМ202), каждый из которых контролирует часть температур по месту.

Либо ПЛК 100 + 15 МВА8 + ИП320 2 шт. (Либо СП270 1 шт.) +возможно МУ110-8(16)Р (или МВУ8-Р) + возможно АС3-М.

Необходимо уточнить количество выходов, необходимость отображения всей информации на одном экране, приемлемую частоту измерений температур (в предложенных вариантах это будет примерно 3-4 секунды, не чаще)