PDA

Просмотр полной версии : Нет связи с модулем МУ110-32Р



ART1
28.09.2022, 11:36
Добрый день. На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем МУ110-32Р (горит лампочка "авария"). Как можно проверить модуль на исправность?

IVM
28.09.2022, 12:12
Добрый день. На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем МУ110-32Р (горит лампочка "авария"). Как можно проверить модуль на исправность?

Проверь линию связи. Если с линией связи все нормально, то попробуй конфигуратором поуправлять.

FPavel
28.09.2022, 13:40
У меня летом из-за сбоев в электросети на модуле дискретных входов М110-ДН16 сбился адрес и настройки связи.
Подключился конфигуратором в режиме заводских настроек и увидел. Но изменить ничего не смог - Адрес прибора в сети выходил за диапазон 0...256 и обратиться к прибору по совету из РЭ не смог. Отправил на завод в ремонт.

А на место неисправного поставил новый, резервный. И заменил электропитание от сети (~230 В) на питание от БП (=24 В).

Понятно, что нужно было сразу запитывать от БП, но теперь обогатился знаниями. А прибор ещё не вернулся.

IVM
28.09.2022, 14:15
А на место неисправного поставил новый, резервный. И заменил электропитание от сети (~230 В) на питание от БП (=24 В).
Понятно, что нужно было сразу запитывать от БП, но теперь обогатился знаниями.

Мудрое решение. Экономия на спичках в итоге дорого обходится.

ART1
28.09.2022, 14:30
А если модуль старенький (еще в синем дизайне), получится ли новый модуль подключить к существующему ПЛК?

FPavel
28.09.2022, 14:44
Откройте РЭ и на тот и на другой - сравните номера регистров. Если совпадут - можно попробовать заменить, только сначала сконфигурировать сетевые настройки.


Решение включать без блоков питания основано на том факте, что производитель разрешает так поступать, более того, модуль сконструирован для такого применения, в РЭ присутствуют схемы с подключением к ~230 В, запрет отсутствует. Рассуждения "лучше через БП" останавливает вопрос - "почему производитель разрешает, а ты запрещаешь? сбой точно будет или может быть будет? чем докажешь?" Сейчас доводы появились.

west
28.09.2022, 14:56
А если модуль старенький (еще в синем дизайне), получится ли новый модуль подключить к существующему ПЛК?
Без проблем подойдёт, но для начала прислушайтесь к советам данные выше и два-три месяца подождите новый. Кстати, в новый надо будет ввести тот же адрес.

ART1
28.09.2022, 15:14
Проверь линию связи. Если с линией связи все нормально, то попробуй конфигуратором поуправлять.

Линия связи проверяется по наличию напряжения на входах?

IVM
28.09.2022, 17:58
Линия связи проверяется по наличию напряжения на входах?

Проверь надежно ли закреплены концы линии связи, ну и тестером можно прозвонить на предмет обрыва.

Валенок
28.09.2022, 18:24
... На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем..
К поставщику этой системы - не?

IVM
28.09.2022, 18:41
К поставщику этой системы - не?

Если гарантия истекла, то не.

west
28.09.2022, 19:06
Линия связи проверяется по наличию напряжения на входах?
понятно, продолжайте замерять напряжение. :cool:
===
целостность линии связи сопоставимо с замером её сопротивления, но никак не иначе.

Валенок
28.09.2022, 20:55
Если гарантия истекла, то не.
И что ? "Теперь ни слова вам не скажем" ?

FPavel
28.09.2022, 22:32
К поставщику этой системы - не?

Кстати - да, поддерживаю.

Я сужу незнакомого человека по себе - я подключался и настраивал подобный модуль, после "поломки" диагностировал, а до этого выполнял схожие работы - значит и незнакомец умеет не меньше.

ART1, на страничке прибора (МУ110-32Р) есть ссылка для загрузки конфигуратора модулей вот этого нового типа - нужно скачать и установить конфигуратор.
Отключить интерфейс RS-485 модуля от ПЛК.
Подключить модуль проводами через адаптер RS-485 - USB к компьютеру.
При отключённом питании модуля установить перемычку под крышечкой модуля - установить временные сетевые настройки - об этом целая глава в РЭ.
Включить питание, запустить программу конфигуратор - установить связь между компьютером и модулем.
Считать настройки и сверить их со здравым смыслом и с, возможно, записанными в документации на котельную - РЭ, отчёт о ПНР, пусковой инструкции, каких-то пометках маркером на щите. При необходимости изменить настройки - после перезагрузки и установке необходимых для этого сетевых настроек.

Если остерегаетесь это выполнить - сообщайте об этом руководству с предложением найти тех, кто производил котельную.

ART1
29.09.2022, 08:38
Под рукой как раз есть преобразователь АС4, буду пробовать подключиться если дадут модуль.

Валенок
29.09.2022, 10:39
Под рукой как раз есть преобразователь АС4, буду пробовать подключиться если дадут модуль.
А Вы знаете нужные проектные параметры для модуля ? Если нет - смысл в подключении?

ART1
29.09.2022, 10:59
А Вы знаете нужные проектные параметры для модуля ? Если нет - смысл в подключении?
У некоторых модуль не получалось подключить к компьютеру, в таком случае как я понял модуль сразу на замену.

Валенок
29.09.2022, 11:07
У некоторых модуль не получалось подключить к компьютеру, в таком случае как я понял модуль сразу на замену.
У некоторых машину не получается припарковать. Машину на замену ?

FPavel
29.09.2022, 11:20
Параметры обмена (кроме адреса устройства) можно получить из соседнего модуля ввода вывода.
Адрес - методом записи обмена на шине RS-485 и разбором пакетов - после обращения к неисправному модулю нет ответа.

В принципе, коллега правильно говорит - можно обратиться к производителям программы и привлечь их к устранению неисправности. В крайнем случае, если сетевых настроек нет в сопроводительной документации, то можно запросить их у производителя для конфигурирования нового модуля.

Модуль мне удавалось подключить к компьютеру с перемычкой временных заводских сетевых настроек. Только этот режим не позволяет менять конфигурацию.
После подключения узнал текущие настройки модуля и, в теории, согласно РЭ на модуль, если бы в конфигураторе установил считанные настройки связи, то мог бы подключиться и изменить всё, что нужно. Но, тут вмешалась судьба - параметры связи было невозможно ввести и формировать хоть какое-то сообщение ModBus или OWEN.
Спрашивал об этом на форуме, там же скриншот настроек - полученный после подключения
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36593