PDA

Просмотр полной версии : ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet



Страницы : 1 2 3 [4] 5

Dimensy
27.06.2023, 14:51
Добрый день, такой вопрос: хочу записать число с плавающей точкой в сетевую переменную - какой в этом реле у них порядок битов\слов?

такой 1234

0005510
27.06.2023, 17:56
Добрый день , если есть у кого возможность помочь , буду благодарен. Есть пр103(слейв) + сп307р(мастер). По rs 485 всё хорошо работает. По TCP ни как не могу разобраться - подскажите побробно кто знает где могу ошибаться в настройках сети .заранее благодарю.

zaychenko
28.06.2023, 01:32
на актуальной прошивке 1.3.1 у ПР103-24.1618.16.1.0 (которая с бета-теста) не работают транзисторные выходы. На прошивке 1.1.1 работают)

Flauwear
28.06.2023, 16:17
Добрый день! У меня два вопроса:
1) К ПР103 подключено slave устройство X1 по RS485, с него забираются данные в переменные ПР103. Где можно прочитать как эти переменные с ПР103 считывать по Ethernet Modbus TCP/IP?
2) Как по Modbus TCP/IP через ПР103 записать данные в устройство Х1? Где про это написано?

nik.hazdzetski
28.06.2023, 18:39
Первый опыт с ПР103 не удачный.
1-й пр103: После попытки загрузить программу, ПР103 стала кирпичом - не реагирует сброс, не реагирует на обновление внутреннего ПО, не реагирует на загрузку программы (пытался через USB и ETH)
2-я пр103: Не работают DO6 и DO7 (индикаторы работают а реле - нет)
3-я пр103: Не работает AI7 (дискретной режим - работает, аналоговый - нет)
ПР103-24.1610.03.1.0

MiXeR83
30.06.2023, 06:20
Первый опыт с ПР103 не удачный.
1-й пр103: После попытки загрузить программу, ПР103 стала кирпичом - не реагирует сброс, не реагирует на обновление внутреннего ПО, не реагирует на загрузку программы (пытался через USB и ETH)
2-я пр103: Не работают DO6 и DO7 (индикаторы работают а реле - нет)
3-я пр103: Не работает AI7 (дискретной режим - работает, аналоговый - нет)
ПР103-24.1610.03.1.0

Такая же фигня с кирпичом.. Что теперь делать то ?

Aviator_VZh
20.07.2023, 13:33
Скажите, пожалуйста, есть ли в планах открыть для записи регистры времени 61557-61562? Очень нужно для синхронизации часов ПР103 с часами панели оператора.

Punktir
25.07.2023, 13:58
Следует понимать что ресурсы распределяются динамически. Цифра 8кБайт это мечты. Реально не более 2 кБайт (или меньше если будет дополнительный функционал) Какой функционал съест эту память ?

hazdzetki_nikita
03.08.2023, 18:02
Еще одна ПР103 с бракам - работают только 2 аналоговых входа и то, 1 из них раз через раз. В итоге 4 ПР103 из 9 с браком

starmos
14.08.2023, 07:33
Вопросы по ПР103:
1. Как в него прошивается пользовательская программа, через Ethernet, или только через USB?
2. Если есть возможность изменения программы через Ethernet, то как это запретить? Заказчика беспокоит возможность несанкционированного удаленного изменения ПО.
3. Те же вопросы по изменению прошивки самого реле (не пользовательская программа)?

stesel
15.08.2023, 00:45
Вопросы по ПР103:
1. Как в него прошивается пользовательская программа, через Ethernet, или только через USB?
2. Если есть возможность изменения программы через Ethernet, то как это запретить? Заказчика беспокоит возможность несанкционированного удаленного изменения ПО.
3. Те же вопросы по изменению прошивки самого реле (не пользовательская программа)?

1. И так и так, по крайней мере заложено.
2. Только заново прошить, это не сименс, заливается бинарник, заставить ПР-ку что-то сделать от балды не получится. Беспокойства заказчика не совсем обоснованы - там где есть удаленный доступ, должен быть брандмауэр, что бы ни кого не пускать, только при полном разгильдяйстве можно сделать допуск к контроллеру по сети. Вообще по правилам, вся автоматика на предприятии выводится в отдельную подсеть!! Это всё относится к любому контроллеру, не только к ПР.
3. Читай пункт 2.

RV9WFJ
15.08.2023, 01:22
2. Паролем защищается при желании и видимо 3й тоже так же

starmos
15.08.2023, 10:25
... только при полном разгильдяйстве можно сделать допуск к контроллеру по сети. Вообще по правилам, вся автоматика на предприятии выводится в отдельную подсеть!!

У приборов ОВЕН, в том числе и у ПР, может быть доступ в овеновское же облако. Соответственно и доступ по сети к контроллеру. Об этом и речь - ПР имеет доступ к облаку, а значит кто-то потенциально имеет доступ и к ПР. Жалко что на этот случай нет какого-то локального переключателя на ПР, или перемычки - поставил и никто ничего не прошьет точно. А если в себе уверен, как в администраторе, тогда снимаешь перемычку и вперед - пароли и брандмауэры и т.д.

stesel
15.08.2023, 14:56
У приборов ОВЕН, в том числе и у ПР, может быть доступ в овеновское же облако. Соответственно и доступ по сети к контроллеру. Об этом и речь - ПР имеет доступ к облаку, а значит кто-то потенциально имеет доступ и к ПР. Жалко что на этот случай нет какого-то локального переключателя на ПР, или перемычки - поставил и никто ничего не прошьет точно. А если в себе уверен, как в администраторе, тогда снимаешь перемычку и вперед - пароли и брандмауэры и т.д.

Не совсем так. ПР-ка может иметь доступ к облаку, а вот обратно нет. Почитайте что есть NAT.

RV9WFJ
16.08.2023, 07:13
Так для особо мнительных облако вообще можно отключить в конфигурации.

СергейНовосиб
17.08.2023, 09:45
А почему на сайте в разделе ПР103 - модификации не обновлена? Сейчас уже 3 квартал.

nnnn1
13.09.2023, 07:12
Добрый день.
Подскажите ПР103-24.1610.03.1.0, в дискретном режиме аналоговых входов, к примеру кнопку нужно подключать в клеммы U и COM ?

СергейНовосиб
13.09.2023, 07:20
Из паспорта:
70170

1exan
13.09.2023, 07:34
Из паспорта:


Точнее так:
70171

TaPX
21.09.2023, 07:16
Доброе утро, товарищи. У меня интересная проблема: Есть ПР-103, и есть 10 китайских реле, подкинутых к ней по модбас. Хочу сделать их контролируемый опрос, чтоб, если вдруг один из китайцев отвалится, ПР-ка не опрашивала его в течении определенного времени. Запилил макрос, все работает. Но что интересно - работает только если в программе таких макросов не больше восьми (а китайцев у меня - десять). При добавлении еще хотя бы одного у ПР-ки отключается логика. Как это победить? Скриншоты прилагаю.70349703507035170352

Vknyaz
24.09.2023, 16:29
Всем здравствуйте!
У меня вопрос к создателям ПР-103. Ситуация следующая:
Есть ПР-103 на 16 дискретных входов и к нему подключено два модуля прм по 4 аналоговых входа к ПР контролирует работу насосов, к модулям подключены термосопротивления м50. на одном из аналоговых выходов подключен частотный преобразователь управляется через скаду (0-10)в.
Собственно проблема: через modbusTCP все данные передаются на комп. Установлена скада Rapid 5. И все вроде хорошо. данные отображаются на частотник передаются нужные параметры например (45,2). Но по неизвестной причине передача данных прекращается, на секунду, на две, иногда до 30 секунд. потом данные появляются снова. Грешил на роутер, на сетевые платы и прочее, отсуствие контакта, папчи и т.д. всё проверено и заменено раз по десять. Но и это не главное, в результате таких морганий на частотник поступают искаженные данные и вместо заданных 45,2 появляется 20 или 37, или 42,5. А это уже вряд-ли канал связи, это что-то происходит в самом реле, он как будто под DDOS атакой не отвечает на запросы, а потом от фонаря выдает указания на частотник. Очень страдает рабочий процесс. Если кто сталкивался с подобными проблемами прошу помощи, подскажите где что покрутить?

МихаилГл
24.09.2023, 16:57
Частотник с фильтрами? Возможны высокочастотные наводки

Vknyaz
24.09.2023, 17:05
Наводки возможны, но данные искажаются не на частотнике, а в ПР-ке.

МихаилГл
24.09.2023, 17:58
У нас была проблема с модулями входов-выходов 210ми. И данные умирали в коммутаторе вроде. Отключаешь частотник (вернее двигатель) от выхода частотника, всё норм, подключаешь, связь нестабильна вплоть до полной неуправляемости.

Частотники были дешёвые без внутреннего фильтра эмс.

Сергей0308
24.09.2023, 22:15
Можно это поставить:

70421

https://owen.ru/product/bsf

Нам помогло!
К ПР200 был подключен преобразователь(датчик) дифдавления с выходом 4-20 мА, в смысле, при смене насоса(мы их раз в неделю меняли) менялись показания датчика дифдавления, насосы работали от ПЧ в режиме поддержания заданного давления, ПЧ одинаковой мощности, но разных производителей. Сначала я корректировал в меню, хорошо что была такая возможность, она в принципе создавалась для других целей(для установки нулевого уровня), но ей можно было подкорректировать, потом мне это надоело, вывел крутилочку на панель управления, кстати у Овена брали:

70428

https://meyertec.owen.ru/product/mtb2_r1

Чтобы не забыть с крутилочками(потенциометрами) тоже проблема вышла, Вы подумаете, какая может проблема с крутилочками, поставил себе, крути туда-сюда и радуйся? Это вы значит Овена не знаете, он гениален, в смысле, может создать проблему везде, где, казалось, невозможно её сделать в принципе, короче, держатели бирок(для надписи):

70434

https://meyertec.owen.ru/product/holders_of_mtb2_f11

с ними не стыкуются, это же надо было до такого додуматься, с моей фантазией(я считаю неплохой), я такое не мог даже предположить!

Кажется отвлёкся, продолжим по делу, потом и крутилочкой мне крутить надоело, грешил на кабель, заменил на экранированный, не помогло, кстати на другой аналоговый вход датчик положения был подключен(потенциометр) и провода до него раза в два длиннее и неэкранированные, нормально всё показывает, в смысле, я не замечал изменения показаний из-за смены насосов(ПЧ). Короче, поставили такой сетевой фильтр и нам это помогло, что любопытно это ПР200 самое дальнее от ПЧ, где-то примерно метров 40 от них находится и на неё влияет, а рядом с ПЧ другое ПР200 стояло и тоже принимало сигналы 4-20 мА, на них ПЧ никак не влияли правда датчики там были совсем другие для измерения(преобразования) переменного тока! Короче, я так понимаю, помехи влияли на датчик дифдавления, иначе логически это нельзя объяснить!

А товарищ, для начала пусть сгладит сигнал, увеличит постоянную времени фильтра сразу с 0 до 5 секунд, если не критично в плане быстродействия можно и больше поставить!
В смысле, ему кажется уже это советовали, но видимо туго доходит!

70438

70440

SatanaXIII
27.09.2023, 09:36
Здравствуйте. Планируется ли для ПР103 добавление в список поддерживаемых аналоговых датчиков Pt100?

Дмитрий Костюков
27.09.2023, 12:28
Здравствуйте. Планируется ли для ПР103 добавление в список поддерживаемых аналоговых датчиков Pt100?

Здравствуйте. Не планируется.

shmnpay
12.10.2023, 02:24
Здравствуйте , подскажите на примере пожалуйста кому не трудно.
Пытаюсь связать регистры пр103 и weintek .
Не могу понять , на примере двух регистров 16384 и 16385 Какой адрес чтения в панели ставить ? 0x , а дальше ?
Перепробовал много вариантов . Буду очень благодарен

1exan
12.10.2023, 04:46
Полистайте эту (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27441) тему

shmnpay
12.10.2023, 22:57
Разобрался , оказалось , что стояло читать биты с 1 , а нужно с 0 .

Newcomer
15.10.2023, 19:44
К ПР103 подключен термометр сопротивления Pt1000. Правильно я понимаю, что в проекте надо использовать макрос 1000П ?

kondor3000
15.10.2023, 19:57
К ПР103 подключен термометр сопротивления Pt1000. Правильно я понимаю, что в проекте надо использовать макрос 1000П ?

Нет, на ПР102 и ПР103 макросы не нужны, вы получаете сразу температуру. (А вообще макрос Pt1000)

fatlortroll
17.10.2023, 14:18
Ошибка (?) в документации: для ФБ побитовых сдвигов указан диапазон значений входа N как 1..32, а в реальности он 0..31.

Ещё хотелось бы реализации операций "побитовое И", "побитовое ИЛИ", "побитовое НЕ" для типа данных UDINT, полезно при наложении масок на прочитанные по Modbus регистры управления.

melky
17.10.2023, 14:26
fatlortroll установите на схему AND, OR, XOR, NOT и заведите на них целочисленную переменную, ОЛ преобразует входы на целочисленные и получите побитовые операции над целочисленными.

fatlortroll
17.10.2023, 14:32
Прошу прощения, не уточнил -- мне для языка ST-бы такой функционал.

И в целом расстраивает, что FBD и ST в OwenLogic не симметричны в плане вызова функций/функблоков. Например, из ST я не могу вызвать EXTRACT или PUTBIT. Или могу?

petera
17.10.2023, 14:45
Например, из ST я не могу вызвать EXTRACT или PUTBIT. Или могу?
Там не нужны EXTRACT или PUTBIT, обращайтесь к отдельным битам через точку.
Например
Val.01, Val.02, Val.31

melky
17.10.2023, 14:51
fatlortroll побитовые операции над целочисленными в ST пока не поддержаны, ждем-с

fatlortroll
17.10.2023, 14:57
А врукопашную можно именно на ST это организовать? Я, вроде, сделал нечто похожее через сдвиги, но оно такое монструозно-колхозное получается, самому смотреть страшно.

fatlortroll
17.10.2023, 14:59
> обращайтесь к отдельным битам через точку

А_так_можно_было?.jpg :-)
Спасибо большое за подсказку!

melky
17.10.2023, 15:36
А врукопашную можно именно на ST это организовать? Я, вроде, сделал нечто похожее через сдвиги, но оно такое монструозно-колхозное получается, самому смотреть страшно.

Посмотрите в теме по ST для ПР, вроде делали врукопашную аналог, пока разрабы в Овен не добавят

fatlortroll
17.10.2023, 15:48
А я уже через обращения к отдельным битам udint-а быстренько всё сделал (AND, OR, XOR, NOT). Ещё раз спасибо petera. :-)

fatlortroll
31.10.2023, 17:41
Подскажите пожалуйста, для ПР103 в OwenLogic 2.5.337.0 как организовать привязку сетевых Slave-переменных к определённому интерфейсу Modbus? Например, к Modbus-TCP.

kondor3000
31.10.2023, 18:37
Подскажите пожалуйста, для ПР103 в OwenLogic 2.5.337.0 как организовать привязку сетевых Slave-переменных к определённому интерфейсу Modbus? Например, к Modbus-TCP.

Поставьте сетевую переменную на холст, входную или выходную, дайте ей имя, в настройках установите IP для ПР , на скрине выход 71263
Адреса выставляются автоматически по порядку.
Если настроите ещё и слейв порт RS485-1, эта же переменная будет по Модбас RTU

1exan
31.10.2023, 18:42
Подскажите пожалуйста, для ПР103 в OwenLogic 2.5.337.0 как организовать привязку сетевых Slave-переменных к определённому интерфейсу Modbus? Например, к Modbus-TCP.

Наверное никак, сетевые регистры доступны с любого интерфейса

fatlortroll
31.10.2023, 20:24
Т.е. как в ПР200 (например) привязать переменную к определённому слоту не получится?

1exan
31.10.2023, 20:26
Т.е. как в ПР200 (например) привязать переменную к определённому слоту не получится?

Да, если это сетевая переменная - то доступна с любого интерфейса. Аналогично к встроенным предопределённым регистрам конфигурации ПР доступ есть с любого интерфейса

fatlortroll
31.10.2023, 20:55
Некрасиво как-то получается.

1exan
01.11.2023, 05:02
Некрасиво как-то получается.

Наверное в таких моментах начинают проявляться отличия ПР от ПЛК

Сергей0308
01.11.2023, 05:11
Наверное в таких моментах начинают проявляться отличия ПР от ПЛК

Вы намекаете что ПР в этом плане превосходит ПЛК по удобству пользования? В смысле, не надо пересылать переменные из одного интерфейса в другой.

1exan
01.11.2023, 08:32
Вы намекаете что ПР в этом плане превосходит ПЛК по удобству пользования? В смысле, не надо пересылать переменные из одного интерфейса в другой.

Не совсем - в том-же ПЛК1ХХ есть возможность сделать как общую область слейва для нескольких интерфейсов, так и пересекающиеся или вообще раздельные

fatlortroll
01.11.2023, 13:20
А есть ли в продаже ПР103-24.1612.05.2.0 ?
Если да, то у кого можно приобрести именно такую конфигурацию?

Dimensy
01.11.2023, 13:51
А есть ли в продаже ПР103-24.1612.05.2.0 ?
Если да, то у кого можно приобрести именно такую конфигурацию?

А где вы такой нашли?

fatlortroll
01.11.2023, 13:56
В OwenLogic-е. :-D
И он мне понравился.

Dimensy
01.11.2023, 14:08
В OwenLogic-е. :-D
И он мне понравился.

Вот что есть и что планируется в неизвестном будущем https://owen.ru/product/pr103/modifications

mobicomtat
16.11.2023, 18:26
В ПР103 адрес в slave modbusTCP по умолчанию 1. Можно ли его изменить?

Dimensy
16.11.2023, 19:24
В ПР103 адрес в slave modbusTCP по умолчанию 1. Можно ли его изменить?

у modbus ТСР адресация идет по IP

МихаилГл
16.11.2023, 19:52
у modbus ТСР адресация идет по IP

Но в свою очередь unitID всё равно используется, например в шлюзах и пр.

Dimensy
16.11.2023, 21:02
Но в свою очередь unitID всё равно используется, например в шлюзах и пр.

В свое время задавал похожий вопрос, вот ответ
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&p=408909&viewfull=1#post408909

МихаилГл
16.11.2023, 22:13
Ну это овен не применяет это, используя адрес 1 и всё. А любое ПО, будь то modbus poll, или другое, имеет функцию задания этого id помимо 1 для опроса.

Я сам на питоне писал утилиту, и там в стандартной библиотеке, требуется этот адрес указывать в обязательном порядке.

kingoff
26.11.2023, 11:26
а этот ПР103 поддерживает все макросы как и ПР200 или есть какие то ограничения ?

kondor3000
26.11.2023, 11:32
а этот ПР103 поддерживает все макросы как и ПР200 или есть какие то ограничения ?

Некоторые макросы не поддерживаются, например Интервальные таймеры, из за отсутствия в ПР103 встроенных переменных времени.

Сергей0308
26.11.2023, 11:43
Некоторые макросы не поддерживаются, например Интервальные таймеры, из за отсутствия в ПР103 встроенных переменных времени.

Так и ранее в макрос нельзя было поместить переменную реального времени, приходилось для этого дополнительный вход приделывать, короче, мне кажется, все макросы должны поддерживаться!
Интервальные таймеры и ПИД-регулятор - это не макросы, а ФБ.

Scbiston
12.12.2023, 20:08
Добрый вечер!
Не работает макрос CONV4..20 с ПР103
72342

Dimensy
12.12.2023, 21:21
Добрый вечер!
Не работает макрос CONV4..20 с ПР103
72342

Вы переменные "Влажность" и "Температура" куда-нибудь присоедините, или, хоят бы, сделайте энергонезависимыми. Переменные не используются в программе, поэтому компилятор их игнорирует

mitya1698
28.12.2023, 12:36
Подскажите пожалуста могут ли два мастера подключиться одновременно по modbus TCP для опроса пр103?
С какой частотой удастся опрашивать переменную ?

МихаилГл
28.12.2023, 12:37
Подскажите пожалуста могут ли два мастера подключиться одновременно по modbus TCP для опроса пр103?

Для modbus tcp можно, для rtu нет

mitya1698
28.12.2023, 12:39
А как часто можно будет опрашивать?

МихаилГл
28.12.2023, 12:44
А как часто можно будет опрашивать?

Не знаю, но думаю это не принципиально...72681

RfSS
28.12.2023, 19:22
Подскажите пожалуста могут ли два мастера подключиться одновременно по modbus TCP для опроса пр103?
С какой частотой удастся опрашивать переменную ?

Разнесите по времени опросы приборов (время опроса и время ответа подобрать экспериментально)
У Дельты столкнулся с этим там почти все надо разносить по времени

melky
28.12.2023, 19:43
1. можно и RTU опрашивать двумя мастерами - требуется разнести опросы во времени синхронизируя время мастеров или мириться с периодическими коллизиями
2. TCP может аналогично придется разносить, если используется один порт, не все оборудование позволяется выполнять опрос двумя мастерами по одному порту.

Александр32
02.01.2024, 09:29
Подскажите пож-та, можно ли по сети RS 485 изменять текущее время в ПР 103? К ПР подключена панель OP 320 в роли мастера. В РЭ на ПР 103 сказано о том что, привязав текущее время к переменной в настойках, можно будет изменять время. Но получается системное время записывается в эти переменные и дальше его можно только транслировать куда угодно, но изменить ни как. Кто то может сталкивался, или может просто такой возможности нет у ПР.

Aviator_VZh
13.01.2024, 21:21
Подскажите пож-та, можно ли по сети RS 485 изменять текущее время в ПР 103? К ПР подключена панель OP 320 в роли мастера. В РЭ на ПР 103 сказано о том что, привязав текущее время к переменной в настойках, можно будет изменять время. Но получается системное время записывается в эти переменные и дальше его можно только транслировать куда угодно, но изменить ни как. Кто то может сталкивался, или может просто такой возможности нет у ПР.

Такой возможности у ПР103 нет. Об этой проблеме я ору уже год. Обещали исправить. Готовьтесь ждать долго.
Сейчас пересылаю по сети в ПР103 переменные времени с панели и работаю с ними.

Александр32
15.01.2024, 19:50
понятно, "овен" в своем репертуаре. С панельки можно бы время брать, но у меня проект с панелькой ОР320 (она же ИП320).
попробую постучать в техподдержку, интересен ответ от ОВЕНа.

Королев Кирилл
16.01.2024, 10:45
Подскажите пож-та, можно ли по сети RS 485 изменять текущее время в ПР 103? К ПР подключена панель OP 320 в роли мастера. В РЭ на ПР 103 сказано о том что, привязав текущее время к переменной в настойках, можно будет изменять время. Но получается системное время записывается в эти переменные и дальше его можно только транслировать куда угодно, но изменить ни как. Кто то может сталкивался, или может просто такой возможности нет у ПР.

Добрый день!

Вы можете записывать текущее время в регистр 61553 (32-битная переменная и записывать необходимо число секунд с 01.01.2000). Для примера привожу скриншот настроек переменной из Owen OPC.
72968

Dimensy
17.01.2024, 20:31
А, вот странно, в Лоджике есть модели ПР103-24.1612 и ПР103-24.1618, а на сайте их нет - это что, на перспективу?
И еще, странность, согласно сайту ПР103-24.1610.06 имеет 10 дискретных входов, но в Лоджике входы такие же как на ПР103-24.1610.03, т.е. 6 дискретных входов + 4 быстрых - это как?

Королев Кирилл
18.01.2024, 10:09
А, вот странно, в Лоджике есть модели ПР103-24.1612 и ПР103-24.1618, а на сайте их нет - это что, на перспективу?
И еще, странность, согласно сайту ПР103-24.1610.06 имеет 10 дискретных входов, но в Лоджике входы такие же как на ПР103-24.1610.03, т.е. 6 дискретных входов + 4 быстрых - это как?

Добрый день!

Да, модификации 1612 и 1618 будут выпускаться в будущем. Информацию на сайте по описанию входов 1610.06 поправим, спасибо за обратную связь.

timik2009
21.01.2024, 22:27
здравствуйте. помогите разобраться с подключением ПР103 к спк 110. по rs 485 пр103 слеф, а спк 110 мастер.

RV9WFJ
22.01.2024, 06:39
И в чем вопрос?

timik2009
22.01.2024, 09:32
спк110 не видит адреса регистров пр103 . вопрос, кто ни будь пытался управлять пр103 по rs485(с помощью панели или плк) ? через опс сервер (овен) управление возможно.

Сергей0308
22.01.2024, 09:53
спк110 не видит адреса регистров пр103 . вопрос, кто ни будь пытался управлять пр103 по rs485(с помощью панели или плк) ? через опс сервер (овен) управление возможно.

Может проблема в номере ком порта на СПК, в смысле, связи нет?

timik2009
23.01.2024, 09:50
для эксперимента на один ком порт повесил пр200 и пр103. спк 107 пр200 видит считывает и записывает регистры , а пр103 выдает ошибку нет связи(шина не запушена)

kondor3000
23.01.2024, 09:55
для эксперимента на один ком порт повесил пр200 и пр103. спк 107 пр200 видит считывает и записывает регистры , а пр103 выдает ошибку нет связи(шина не запушена)

Адреса ПР разные хоть? Настройки сети одинаковые?
Вообще с такими вопросами надо скрины выкладывать, как настроены ПР. Или ещё лучше проект.

timik2009
23.01.2024, 10:03
у пр200 сетевые регистры начинаются с 512(дес) для спк 107(110) это 16#0200. у пр103 первый регистр это 16384(дес) следовательно для спк 107(110) это 16#4000. поправьте если я не прав.

timik2009
23.01.2024, 10:06
есть ощущение что производители ПР103 сделали ее только под Овен клоуд. и видео существует толь под подключение к облаку.

kondor3000
23.01.2024, 10:13
есть ощущение что производители ПР103 сделали ее только под Овен клоуд. и видео существует толь под подключение к облаку.

Ерунда, всё работает в ПР103, помимо разных адресов регистров, надо разные слейв адреса дать, при одновременном включении.

RV9WFJ
24.01.2024, 06:35
Все там работает. У меня были подобные связки с пр103.

Бобёр
25.01.2024, 13:38
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в чем дело (я новичок). Подключаю операторскую панель weintek 8072iP по ethernet (мастер)73094 и ПР103 (слейв)73095 . Не подключаются ( на панели пишется device not response)

1exan
25.01.2024, 13:41
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в чем дело (я новичок). Подключаю операторскую панель weintek 8072iP по ethernet (мастер)73094 и ПР103 (слейв)73095 . Не подключаются ( на панели пишется device not response)

IP специально разные сделали?

Бобёр
25.01.2024, 13:56
извините, не тот скриншот, ip одинаковые 73096

1exan
25.01.2024, 14:15
извините, не тот скриншот, ip одинаковые 73096

У панели ip адрес и маска установлены?

Бобёр
25.01.2024, 22:42
маска сети одинаковая 255.255.0.0 на панели и на пр

1exan
26.01.2024, 06:09
маска сети одинаковая 255.255.0.0 на панели и на пр

IP адрес? ___

timik2009
28.01.2024, 18:38
Здравствуйте. помогите разобраться есть проблема пр103 не правильно считывает содержимое регистров из МВА8, то есть например с регистра 0 должен считывать 1, считывает 256.

kondor3000
28.01.2024, 18:48
Здравствуйте. помогите разобраться есть проблема пр103 не правильно считывает содержимое регистров из МВА8, то есть например с регистра 0 должен считывать 1, считывает 256.

Поставьте галку старшим байтом вперёд, у вас байты приходят не в том порядке. 73153
Для Float, если не правильно покажет, галку старшим регистром вперёд.

Сергей0308
28.01.2024, 20:15
Здравствуйте. помогите разобраться есть проблема пр103 не правильно считывает содержимое регистров из МВА8, то есть например с регистра 0 должен считывать 1, считывает 256.

А, зачем Вам считывать положение запятой(множитель), она же без считывания Вам должна быть известна, в смысле, Вы же её назначаете в модуле аналогового ввода! Это же абсурд, в смысле, назначить значение в МВА8, потом его считывать, может проще записать на бумажке потом использовать для ПР?

timik2009
29.01.2024, 09:22
Спасибо всем .не заметил что галочка не стоит на выборе регистра.

msl272
11.02.2024, 15:35
Пр103 имеет на борту контроллер LAN и часы реального времени. А протокол ntp обновления времени из сети имеется?

RV9WFJ
12.02.2024, 05:27
Пр103 имеет на борту контроллер LAN и часы реального времени. А протокол ntp обновления времени из сети имеется?
Пока не сделали

антонзво
14.02.2024, 21:46
доброго времени суток. не получается опрашивать пр103 по modbus rtu. https://disk.yandex.com.am/d/3c2pOMCNYWK_xA ссылка на проект.

kondor3000
15.02.2024, 00:32
доброго времени суток. не получается опрашивать пр103 по modbus rtu. https://disk.yandex.com.am/d/3c2pOMCNYWK_xA ссылка на проект.

Конечно не получиться, у вас ПР103 сам Мастер опрашивает слейв с адресом 1 (при чем без переменных) и Слейв одновременно с адресами 2 и 3. Вы уж как нибудь разберитесь, кто мастер и кто слейв.

Khudyakoff
17.03.2024, 07:29
Здравствуйте. ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером по ethernet, посредством роутера с проброшенным портом, напрямую без использования контроллеров?

1exan
17.03.2024, 07:52
Здравствуйте. ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером по ethernet, посредством роутера с проброшенным портом, напрямую без использования контроллеров?

ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером через Ethernet порт по протоколу ModbusTCP.

Сомнения то в каком моменте?

Khudyakoff
17.03.2024, 08:17
В настройках OPC сервера указывается IP адрес и порт(502) устройства. В сетевых настройках ПР103 я не вижу где можно указать порт.

Dimensy
17.03.2024, 08:58
В настройках OPC сервера указывается IP адрес и порт(502) устройства. В сетевых настройках ПР103 я не вижу где можно указать порт.

Вот здесь подробно рассказано о настройке слейва для ПР205. У ПР103 аналогично будет
https://youtu.be/Z2SPTwSzIBw?si=yLdr-TIcfTknoTEJ

Khudyakoff
17.03.2024, 09:00
Вот здесь подробно рассказано о настройке слейва для ПР205. У ПР103 аналогично будет
https://youtu.be/Z2SPTwSzIBw?si=yLdr-TIcfTknoTEJ

Спасибо! .

Pavel_Engineer
28.03.2024, 16:02
Здравствуйте, коллеги
Был найден баг.
при опросе двух устройств (ПЧ) по Modbus RTU встроенная авария опроса срабатывает при пропадании первого устройства всегда, а при пропадании второго устройства из сети - только один раз и
и при возврате в сеть и повторном исчезновении авария не выдается.
Кто-то знает о такой ошибке? прошу проверить.
Переделал схему на контроль изменения скорости через таймер, но хотелось бы мгновенный контроль опроса.

Королев Кирилл
29.03.2024, 14:01
Здравствуйте, коллеги
Был найден баг.
при опросе двух устройств (ПЧ) по Modbus RTU встроенная авария опроса срабатывает при пропадании первого устройства всегда, а при пропадании второго устройства из сети - только один раз и
и при возврате в сеть и повторном исчезновении авария не выдается.
Кто-то знает о такой ошибке? прошу проверить.
Переделал схему на контроль изменения скорости через таймер, но хотелось бы мгновенный контроль опроса.

Добрый день!
Проверил на наших приборах - проблема не воспроизводится.
Напишите, пожалуйста, на почту: версию ПО ПР103 и схему соединения устройств. Если есть возможность, то присылайте проект, на котором воспроизводилась бы ошибка.

CleanS
29.03.2024, 16:57
ПР103-24.1610.03
Пытаюсь задействовать быстрые входы в режиме подсчёта импульсов.
Настраиваю в OL - не работает. Точнее работает, но как в режиме дискретного входа. ОК...
Запускаю программу Конфигуратор. Читаю параметры из ПР-ки. Оппа.. а почему-то режим стоит "Дискретный вход".
Настраиваю через конфигуратор режим счёта импульсов. Записываю в ПР-ку. Перезапускаю ПР-ку по питанию, читаю параметры ... епт... опять режим "Дискретные входы".
Толи лыжи не едут, толь я ... чего-то не понимаю. о_0

Королев Кирилл
29.03.2024, 17:10
ПР103-24.1610.03
Пытаюсь задействовать быстрые входы в режиме подсчёта импульсов.
Настраиваю в OL - не работает. Точнее работает, но как в режиме дискретного входа. ОК...
Запускаю программу Конфигуратор. Читаю параметры из ПР-ки. Оппа.. а почему-то режим стоит "Дискретный вход".
Настраиваю через конфигуратор режим счёта импульсов. Записываю в ПР-ку. Перезапускаю ПР-ку по питанию, читаю параметры ... епт... опять режим "Дискретные входы".
Толи лыжи не едут, толь я ... чего-то не понимаю. о_0

Укажите, пожалуйста, версию прошивки ПР103. Подключено ли что-нибудь к прибору? Если да, то отключите все клеммники, кроме питания и проверьте, сохранится ли проблема. Сейчас проверил по Вашему описанию- не воспроизводится. Запишите, пожалуйста, видео. Присылайте его на почту.

dido
04.04.2024, 11:53
Здраствуйте, подскажите когда появится функция добавления modbus rtu устройств по шаблонам, как ПР200 для мастер режима.

Королев Кирилл
05.04.2024, 09:05
Здраствуйте, подскажите когда появится функция добавления modbus rtu устройств по шаблонам, как ПР200 для мастер режима.

Добрый день! В ближайших планах этого функционала нет. Для каких slave-устройств хотели бы использовать шаблоны?

dido
05.04.2024, 10:09
Здраствуйте, есть модули IO разных производителей, я создал шаблоны для ПР200, когда решил перенести проект на ПР103 был удивлён что нет возможности быстро добавить modbus slave устройство. Я это использую конечно для домашней автоматизации, может для большинства пользователей это и не нужно. Модули Эмикон серии DCS-2000, Болид С2000 ПП, китайские ШИМ контроллеры.

Danila Kholkin
10.04.2024, 12:42
Добрый день не могу начать работать с новой пр103 . OL перед заливкой программы просит обновить прошивку, но вылетает с ошибкой . получается я ни залить прошивку ни могу ни программу записать . OL в углу пишет что связь установлена. но прошить не могу . Еще и ТП по телефону не отвечает :(

dido
17.04.2024, 00:04
Здраствуйте, пытаюсь опрашивать по modbus rtu , и получаю какие-то не понятные значения. Через usb rs преобразователь и modscan значение нормальные в диапазоне 0 - 4096, 1225 , а в режиме онлайн отладки или перекладки считанных значений в сетевую переменную по modbus tcp/ip десятки тысяч. Регистры настроены аналогично как в проекте с ПР200.

СергейПалехов
17.04.2024, 10:33
Здраствуйте, пытаюсь опрашивать по modbus rtu , и получаю какие-то не понятные значения. Через usb rs преобразователь и modscan значение нормальные в диапазоне 0 - 4096, 1225 , а в режиме онлайн отладки или перекладки считанных значений в сетевую переменную по modbus tcp/ip десятки тысяч. Регистры настроены аналогично как в проекте с ПР200.

Добрый день! Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на почту технической поддержки(support@owen.ru) с пометкой "Для Сергея".

k.bitkulov
17.04.2024, 11:09
Здраствуйте, есть модули IO разных производителей, я создал шаблоны для ПР200, когда решил перенести проект на ПР103 был удивлён что нет возможности быстро добавить modbus slave устройство. Я это использую конечно для домашней автоматизации, может для большинства пользователей это и не нужно. Модули Эмикон серии DCS-2000, Болид С2000 ПП, китайские ШИМ контроллеры.


Добрый день. Архитектура у ПР200 и ПР103/205 разная, потому перенести в короткие сроки данный функционал не получится. В ближайшее время данный функционал не появится.

k.bitkulov
17.04.2024, 11:20
Добрый день не могу начать работать с новой пр103 . OL перед заливкой программы просит обновить прошивку, но вылетает с ошибкой . получается я ни залить прошивку ни могу ни программу записать . OL в углу пишет что связь установлена. но прошить не могу . Еще и ТП по телефону не отвечает :(

Добрый день. Ответил Вам в личные сообщения.

OlegPowerC
19.04.2024, 15:34
А есть ли в ПР103 энергонезависимая память? и как мне сделать переменную в ней?

Dimensy
19.04.2024, 15:41
А есть ли в ПР103 энергонезависимая память? и как мне сделать переменную в ней?

Все есть
75283

OlegPowerC
19.04.2024, 16:46
Все есть
75283

Ага спасибо, но мне нужна сетевая переменная. А как правильно скопировать сетевую в обычную? у меня есть сетевая входная - то есть панель пишет в реле данные и там чтото включается, но вот хочется чтоб оно сохранялось.
Примерно так сейчас...
75286

kondor3000
19.04.2024, 17:19
Ага спасибо, но мне нужна сетевая переменная. А как правильно скопировать сетевую в обычную? у меня есть сетевая входная - то есть панель пишет в реле данные и там чтото включается, но вот хочется чтоб оно сохранялось.
Примерно так сейчас...

Вот один из вариантов сохранения сетевой переменной, скрин 75287
Здесь есть примеры инициализации сетевых однократно и при каждом запуске на языке ST, а так же много всего полезного
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203&page=9&p=429067#81

Dimensy
19.04.2024, 18:30
Ага спасибо, но мне нужна сетевая переменная. А как правильно скопировать сетевую в обычную? у меня есть сетевая входная - то есть панель пишет в реле данные и там чтото включается, но вот хочется чтоб оно сохранялось.

Сетевые слейв переменные уже энергонезависимые

Aviator_VZh
28.05.2024, 12:21
Коллеги, привет.
Сегодня столкнулся с очень неприятной ситуацией. После сброса питания все сетевые переменные в приборе ПР103 сбросились на значения по умолчанию. Версия ПО прибора 1.5.1
Кто-нибудь сталкивался? Переменных около 300.
Отдельно интересует мнение поддержки.

Сергей0308
28.05.2024, 12:30
Коллеги, привет.
Сегодня столкнулся с очень неприятной ситуацией. После сброса питания все сетевые переменные в приборе ПР103 сбросились на значения по умолчанию. Версия ПО прибора 1.5.1
Кто-нибудь сталкивался? Переменных около 400.
Отдельно интересует мнение поддержки.

Может проблема в вашей программе? В смысле, какие-то нюансы до конца не продумали, часто подобное встречается на форуме.

Королев Кирилл
28.05.2024, 12:45
Коллеги, привет.
Сегодня столкнулся с очень неприятной ситуацией. После сброса питания все сетевые переменные в приборе ПР103 сбросились на значения по умолчанию. Версия ПО прибора 1.5.1
Кто-нибудь сталкивался? Переменных около 300.
Отдельно интересует мнение поддержки.

Добрый день! Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. К письму приложите Ваш проект и схему подключения.

Aviator_VZh
28.05.2024, 14:45
Добрый день! Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. К письму приложите Ваш проект и схему подключения.

Добрый день!
Скажите, пожалуйста, при каких условиях может произойти сброс ВСЕХ сетевых переменных на значение по умолчанию? Такой функционал заложен во внутреннюю программу ПР103?

Aviator_VZh
28.05.2024, 14:50
Может проблема в вашей программе? В смысле, какие-то нюансы до конца не продумали, часто подобное встречается на форуме.

Знаю, бывает. Но тут не тот случай. Программа уже работает больше 6 месяцев на нескольких объектах. Постоянно крутится у меня на стенде. На стенде было несколько сотен сбросов питания и всё было ок. А сегодня включаю и вот сюрприз(

Королев Кирилл
28.05.2024, 16:37
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, при каких условиях может произойти сброс ВСЕХ сетевых переменных на значение по умолчанию? Такой функционал заложен во внутреннюю программу ПР103?

Запись значений в retain-память происходит при перезагрузке по питанию.
При возникновении аварийной ситуации, связанной с retain-памятью, прибор может восстановить значения, которые были записаны в прибор при последней удачной записи в энергонезависимую память (возможно, она у Вас была еще со значениями по умолчанию).

Dimensy
28.05.2024, 18:06
Запись значений в retain-память происходит при перезагрузке по питанию.
При возникновении аварийной ситуации, связанной с retain-памятью, прибор может восстановить значения, которые были записаны в прибор при последней удачной записи в энергонезависимую память (возможно, она у Вас была еще со значениями по умолчанию).

А время на запись берется за счет батарейки или конденсатора?

Aviator_VZh
29.05.2024, 11:55
Запись значений в retain-память происходит при перезагрузке по питанию.
При возникновении аварийной ситуации, связанной с retain-памятью, прибор может восстановить значения, которые были записаны в прибор при последней удачной записи в энергонезависимую память (возможно, она у Вас была еще со значениями по умолчанию).

А что такое "аварийная ситуация, связанная с retain-памятью"? Емкости конденсатора не хватило для перезаписи в retain-память?

Королев Кирилл
29.05.2024, 13:06
А время на запись берется за счет батарейки или конденсатора?

За счет конденсаторов пишется резервная копия. Рабочая поддерживается от батарейки.


А что такое "аварийная ситуация, связанная с retain-памятью"? Емкости конденсатора не хватило для перезаписи в retain-память?

Для анализа я и просил прислать Ваш проект и подробности нам на почту. В последний раз сталкивались с таким поведением при чрезмерно интенсивном обмене через Modbus TCP (но данная ошибка уже исправлена в версии прошивки 1.6.1).

Aviator_VZh
29.05.2024, 17:34
За счет конденсаторов пишется резервная копия. Рабочая поддерживается от батарейки.



Для анализа я и просил прислать Ваш проект и подробности нам на почту. В последний раз сталкивались с таким поведением при чрезмерно интенсивном обмене через Modbus TCP (но данная ошибка уже исправлена в версии прошивки 1.6.1).

В OWEN Configurator (Версия: 1.26.132.0) отсутствует данная версия прошивки. Но информация интересная, спасибо.
Modbus TCP в ПР103 работает в режиме Slave. Поэтому оценить интенсивность обмена по проекту не получится.

Королев Кирилл
30.05.2024, 09:28
В OWEN Configurator (Версия: 1.26.132.0) отсутствует данная версия прошивки. Но информация интересная, спасибо.
Modbus TCP в ПР103 работает в режиме Slave. Поэтому оценить интенсивность обмена по проекту не получится.

Обновитесь через Owen Logic (можете дождаться следующей недели - там планируем выпустить новый релиз).

Aviator_VZh
30.05.2024, 12:21
Обновитесь через Owen Logic (можете дождаться следующей недели - там планируем выпустить новый релиз).

Обновлять OL не планировал. Предпочитаю не менять версию OL при работе с проектом. Сейчас стоит 2.5.337.0. В ней будет доступно обновление? При обновлении внутреннего ПО через OL нигде нет информации на какую версию обновляется.

Королев Кирилл
30.05.2024, 12:56
Обновлять OL не планировал. Предпочитаю не менять версию OL при работе с проектом. Сейчас стоит 2.5.337.0. В ней будет доступно обновление? При обновлении внутреннего ПО через OL нигде нет информации на какую версию обновляется.

При обновлении появляется такое окно:
76147
Нет. Версия прошивки 1.6.1 была выпущена в версии OL 2.6.346. Историю выпуска прошивок можете посмотреть через OL - помощь -> история версий.

Aviator_VZh
30.05.2024, 16:38
При обновлении появляется такое окно:
76147
Нет. Версия прошивки 1.6.1 была выпущена в версии OL 2.6.346. Историю выпуска прошивок можете посмотреть через OL - помощь -> история версий.

Ясно, спасибо. А в конфигураторе не планируется сделать доступным обновление до актуальной версии?
В OL желательно иметь информацию о версии ПО до начала процесса обновления.

Королев Кирилл
31.05.2024, 14:39
Ясно, спасибо. А в конфигураторе не планируется сделать доступным обновление до актуальной версии?
В OL желательно иметь информацию о версии ПО до начала процесса обновления.

Пока не планируем. В том числе из-за того, что обновление прошивки ПР103/ПР205 приводит к удалению проекта из прибора. Если после этого попытаться загрузить проект из старого лоджика, то он еще и откатит прошивку перед этим.

Добавили в бэклог задачу об информировании о версиях прошивок до запуска процесса обновления.

Maxidron
01.07.2024, 09:54
Добрый день. Подскажите какое максимально доступное колличество регистров для сетевых переменных в ПР103. Другими словами сколько максимум байт я могу получить по RS485 от стороннего устройства, для использования этих данных в логике проекта?

Королев Кирилл
01.07.2024, 10:26
Добрый день. Подскажите какое максимально доступное колличество регистров для сетевых переменных в ПР103. Другими словами сколько максимум байт я могу получить по RS485 от стороннего устройства, для использования этих данных в логике проекта?

Добрый день!
В режиме мастер доступно 192 запроса. Тип переменной (булевская, целочисленная или с плавающей запятой) не имеет значения.

Maxidron
01.07.2024, 10:50
Правильно ли я понял, что в OL я могу настроить 192 сетевые переменные для передачи данных на верхний уровень(СКАДА) Или если нет, то объясните, что в данном контексте означает - доступно 192 запроса?

1exan
01.07.2024, 11:41
Правильно ли я понял, что в OL я могу настроить 192 сетевые переменные для передачи данных на верхний уровень(СКАДА) Или если нет, то объясните, что в данном контексте означает - доступно 192 запроса?

Нет, неправильно
ПР103 может ОПРАШИВАТЬ другие устройства, используя не более 192 запроса.
Для СКАДА ПР обычно работает в режиме слейва (сервера) и там доступно 2040 байт (т.е. 1020 регистров)

Королев Кирилл
01.07.2024, 11:42
Правильно ли я понял, что в OL я могу настроить 192 сетевые переменные для передачи данных на верхний уровень(СКАДА) Или если нет, то объясните, что в данном контексте означает - доступно 192 запроса?

Укажите, пожалуйста, в каком режиме Вы хотите использовать ПР? Мастер или слейв?
Если мастер (ПР103 опрашивает другие устройства), то см. предыдущее сообщение. Грубо говоря, можно добавить 192 строчки в это меню (если одну переменную нужно читать и записывать, то это 2 запроса):
76960.
Если режим слейв (скада опрашивает ПР103), то доступно 2040 байт

Maxidron
03.07.2024, 08:38
мне нужно опнрашивать CAN шину автомобиля через преобразователь CAN в ModbusRTU по RS485, обрабатывать эти данные в программе и передавать в СКАДА по Modbus TCP. Нужно понимать сколько можно читать и сколько передавать. Дело такого рода, что опыт работы с OL небольшой, и с сетевыми переменными еще не приходилось работать, только локально. В моем понимании, что в OL cоздается таблица сетевых переменных и в них как записываются данные из вне по сетевому интерфейсу, так могут и читаться сторонними устройствами или приложениями. Или я снова не правильно понимаю. Ткните носом где детально почитать по этому вопросу или посмотреть.

1exan
03.07.2024, 08:53
мне нужно опнрашивать CAN шину автомобиля через преобразователь CAN в ModbusRTU по RS485, обрабатывать эти данные в программе и передавать в СКАДА по Modbus TCP. Нужно понимать сколько можно читать и сколько передавать. Дело такого рода, что опыт работы с OL небольшой, и с сетевыми переменными еще не приходилось работать, только локально. В моем понимании, что в OL cоздается таблица сетевых переменных и в них как записываются данные из вне по сетевому интерфейсу, так могут и читаться сторонними устройствами или приложениями. Или я снова не правильно понимаю. Ткните носом где детально почитать по этому вопросу или посмотреть.

Для начала нужно проверить, что авто в принципе будет вам что-то отвечать. Преобразователь и ПР уже есть на руках?

Королев Кирилл
03.07.2024, 09:04
мне нужно опнрашивать CAN шину автомобиля через преобразователь CAN в ModbusRTU по RS485, обрабатывать эти данные в программе и передавать в СКАДА по Modbus TCP. Нужно понимать сколько можно читать и сколько передавать. Дело такого рода, что опыт работы с OL небольшой, и с сетевыми переменными еще не приходилось работать, только локально. В моем понимании, что в OL cоздается таблица сетевых переменных и в них как записываются данные из вне по сетевому интерфейсу, так могут и читаться сторонними устройствами или приложениями. Или я снова не правильно понимаю. Ткните носом где детально почитать по этому вопросу или посмотреть.

Можете ознакомиться с видеокурсом по ПР103 - https://www.youtube.com/playlist?list=PL2EcVEe6E9SCnq_fuuPh_zUBEMVnMUg_m.

kondor3000
03.07.2024, 09:05
мне нужно опнрашивать CAN шину автомобиля через преобразователь CAN в ModbusRTU по RS485, обрабатывать эти данные в программе и передавать в СКАДА по Modbus TCP. Нужно понимать сколько можно читать и сколько передавать. Дело такого рода, что опыт работы с OL небольшой, и с сетевыми переменными еще не приходилось работать, только локально. В моем понимании, что в OL cоздается таблица сетевых переменных и в них как записываются данные из вне по сетевому интерфейсу, так могут и читаться сторонними устройствами или приложениями. Или я снова не правильно понимаю. Ткните носом где детально почитать по этому вопросу или посмотреть.

По моему это полная лажа, даже если вы что-то прочитаете из CAN шины авто (далеко не факт), как вы будете определять какой блок и что вам ответил?
Для авто есть специализированные программы, сканеры и даже осциллоргафы (всё это стоит конских денег), позволяющие не только прочитать, но и расшифровать данные приходящие из CAN шины. При чём у каждого производителя свой набор данных и ошибок, который ещё меняется от модели и даже от комплектации авто.
Ни модбас, ни скада с ПР103 тут даже близко не нужны и не подходят.

In_Da_Cher_A
03.07.2024, 11:26
если вы что-то прочитаете из CAN шины авто.в теории - прочитать можно, все программы-сканеры диагностики только этим и занимаются.
Только теперь нужно залезть в программу-сканер, выяснить как и по какому адресу какой блок она читает из шины конкретного автомобиля.
Сомневаюсь, что эти данные есть в "прямом" доступе

у меня просто тоже есть киповская железяка с шиной CAN, производитель которой наотрез отказался предоставить адреса и данные по обмену, требуя покупки у него типа "преобразователя"

Maxidron
03.07.2024, 13:39
Согласен, что нужно проверить. Пока нет, ждем в ближайшее время.

Maxidron
03.07.2024, 13:48
Есть конкретные "адреса" (номера SPN параметров) которые нужно прочитать для конкретной модели автомобиля. Например spn190 - частота оборотов двигателя, spn1624 - скорость транспортного средства, spn110 - температура охлаждающей жидкости и т.д. И если верить документации на преобразователь, то он преобразовывает не только интерфейс СAN в RS485, но и прототокол j1939 в Modbus rtu. У него есть программа конфигуратор, где каждому параметру SPN присваивается адрес modbus регистра. Так что думаю все должно получится.

Maxidron
04.07.2024, 13:40
76960.


Увидел у вас на скрине 3 вкладки переменных: Стандартные, Сетевые Slave и Сетевые Мaster. У меня сейчас только первые две. Подскажите что нужно сделать (где какие настройки внести), что бы появилась вкладка с переменными "Сетевые Мaster"? И при этом остальные не пропали)))

Dimensy
04.07.2024, 14:00
Увидел у вас на скрине 3 вкладки переменных: Стандартные, Сетевые Slave и Сетевые Мaster. У меня сейчас только первые две. Подскажите что нужно сделать (где какие настройки внести), что бы появилась вкладка с переменными "Сетевые Мaster"? И при этом остальные не пропали)))

В мастере прописать кого-нибудь?

77044

Maxidron
04.07.2024, 15:25
Спасибо тебе добрый человек))

Игорь Николаев
05.07.2024, 08:51
как согласовать аналоговый выход 0-1в с диммируемым БП , с управлением 0-1в ? Может я не тем путем иду и нужно что то другое использовать для диммирования LED ленты? Посоветуйте пожалуйста

ASo
05.07.2024, 09:03
0..1 или 0..10В??
И вход в диммере активный или пассивный? Если активный - то получите много проблем.

Cs-Cs
05.07.2024, 09:04
Да прям подавать как есть. Я на несколько проектов брал диммируемые драйверы от ArLight на 0..10 или 1..10V - работают вовсю.
Для диммирования LED-ленты прям самое тоо! Это удобно и здорово (про это я у себя на сайте даже писал).
Единственное, стоит уточнить модель драйвера/блока питания.

ASo
05.07.2024, 13:35
С кучей арлайта проблема - не гасит в 0.
Нет стока со входа диммера.

Cs-Cs
05.07.2024, 18:57
С кучей арлайта проблема - не гасит в 0.
Нет стока со входа диммера. О! А вот тут подскажи пожалуйста, о чём речь. Что такое "сток"?
Я заметил, что ArLight не гаится в ноль, если использовать выходы ПРок. А если использовать ОВЕНский модуль 6У - то всё норм. Я детально это не исследовал, но подумал что это особенность ПРок такая.

ASo
06.07.2024, 10:09
6У тоже не гасит все арлайты.
Причина вот https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33279

Cs-Cs
06.07.2024, 10:53
ASo Спасибо. Я заинтересовался, но ничего вообще не понял, так как ты там говоришь про какой-то непонятный мне тип выхода (я не электронщик и не ТОЭшник), а потом в тему пришли наши эээ... поверхностные люди (которые не вчитываются) и всё засорили.

ASo
06.07.2024, 19:33
В этих выходах нет "стока" тока с выхода в цепь нуля вольт. В лучшем случае - достаточно высокоомный резистор. Поэтому фантомное питание со вода диммера не падает полностью до нуля вольт. Считается, что ток всегда уходит с выхода на вход.
Вот описание производителя правильных в этом отношении драйверов питания СД https://argos-electron.ru/news/dimmirovanie_drayverov/?sphrase_id=108141

Aviator_VZh
16.07.2024, 14:56
Добрый день!
Сейчас попробовал и оказалось, что ПР103 в Modbus TCP может быть одновременно и Master и Server. Это задокументированная возможность, рабочая или этим лучше не пользоваться?

Королев Кирилл
16.07.2024, 15:56
Добрый день!
Сейчас попробовал и оказалось, что ПР103 в Modbus TCP может быть одновременно и Master и Server. Это задокументированная возможность, рабочая или этим лучше не пользоваться?

Добрый день, это рабочая функция прибора.

Aviator_VZh
16.07.2024, 16:40
Добрый день, это рабочая функция прибора.

Отлично, спасибо!

Aviator_VZh
18.07.2024, 17:04
Добрый день.
В продолжении темы. Есть ли возможность изменять IP сервера Modbus TCP при помощи сетевых переменных?

1exan
18.07.2024, 17:54
Добрый день.
В продолжении темы. Есть ли возможность изменять IP сервера Modbus TCP при помощи сетевых переменных?

Судя по всему это здесь:
77404

Переменные содержат по 4 байта, соответствующие октетам адреса/маски

TSVCORP
18.07.2024, 18:15
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сетевые переменные в ПР103 по умолчанию являются энергонезависимыми? Например, пользователь меняет на панели усиавку. Она сохраняется в ПР после перезапуска по питанию? Спасибо!

Aviator_VZh
18.07.2024, 18:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сетевые переменные в ПР103 по умолчанию являются энергонезависимыми? Например, пользователь меняет на панели усиавку. Она сохраняется в ПР после перезапуска по питанию? Спасибо!

Да, конечно. Все сетевые переменные энергонезависимы.

Aviator_VZh
18.07.2024, 18:19
Судя по всему это здесь:
77404

Переменные содержат по 4 байта, соответствующие октетам адреса/маски

Это адрес самого ПР103. А мне нужно изменить настройки адреса опрашиваемого Modbus TCP сервера.

1exan
18.07.2024, 18:59
Это адрес самого ПР103. А мне нужно изменить настройки адреса опрашиваемого Modbus TCP сервера.

Тут наверное никак

Королев Кирилл
19.07.2024, 10:26
Добрый день.
В продолжении темы. Есть ли возможность изменять IP сервера Modbus TCP при помощи сетевых переменных?

В данный момент такой возможности нет, но планируем добавить ее в этом году (ориентировочно - в начале осени).

Aviator_VZh
19.07.2024, 15:58
В данный момент такой возможности нет, но планируем добавить ее в этом году (ориентировочно - в начале осени).

Спасибо, хорошие новости!

funkoholic
19.07.2024, 16:22
Добрый день!
Прошу сориентируйте. Влияют ли как-то внутренние часы ПР103 на работу с OwenCloud? То есть, если часы на ПР сбились, то как это повлияет на связь с облаком?
Спасибо!

funkoholic
19.07.2024, 16:22
Связь с облаком по Ethernet

kondor3000
19.07.2024, 19:20
Добрый день!
Прошу сориентируйте. Влияют ли как-то внутренние часы ПР103 на работу с OwenCloud? То есть, если часы на ПР сбились, то как это повлияет на связь с облаком?
Спасибо!

Часы ПР не влияют на связь с облаком, никак.

1exan
19.07.2024, 20:19
Часы ПР не влияют на связь с облаком, никак.

Совсем не факт

funkoholic
24.07.2024, 13:58
Очень интересно. Ничего не понятно) Модерирует эту ветку кто-нибудь? Производитель что считает по этому поводу?

Королев Кирилл
25.07.2024, 10:16
Очень интересно. Ничего не понятно) Модерирует эту ветку кто-нибудь? Производитель что считает по этому поводу?

Встроенные часы не влияют на связь с облаком. Подобные вопросы можете направлять на support@owen.ru.

Сергей0308
26.07.2024, 09:56
Насколько знаю на часы(ход времени) влияет гравитация(сила тяжести) и скорость, на первый взгляд это кажется абсурдным, но кажется это уже доказали, в смысле, с этим лучше не спорить!

Evgen Dnepr
07.08.2024, 11:50
Поделитесь примером реализации интеграции ПР103 в SCADA
За ранее спасибо!

Ruslanadm
10.08.2024, 11:27
Небольшая котельная чисто на ГВС.
Котлы работают по очереди (без каскада) и управляются ПР200.
ИПП120 и СМИ2 на ввод и вывод уставок и управления с котельной.
ПР103 управляет насосами котлового контура и ГВС и является мастером для остальных ПР и собирает переменные в СКАДА.
Citect SCADA - только для наблюдения для диспетчера.

77947

Толеби
13.08.2024, 14:37
Здраствуйте у меня проблема с пр103 не могу подлкючиться через ethernet 779887798977990

Королев Кирилл
13.08.2024, 14:52
Здраствуйте у меня проблема с пр103 не могу подлкючиться через ethernet 779887798977990

Добрый день. В приборе установлен IP 192.168.1.99 (см. параметр Текущий IP адрес). Чтобы установленные настройки применились нажмите Записать (на втором скриншоте).

Толеби
13.08.2024, 15:12
Спасибо за помощь, помогло

Evgen Dnepr
28.08.2024, 12:16
Спасибо за ваш пример работы ПР со СКАДА. Я использую ПР103 и Home Assistant (на Raspberry Pi 4). Home Assistant у меня работает как SCADA. Я в Home Assistant еще прикрутил KNX Smart Home. У меня вопрос. Как теперь поднять OPC UA сервер в моем случае? 78277 78279

Evgen Dnepr
28.08.2024, 12:31
Небольшая котельная чисто на ГВС.
Котлы работают по очереди (без каскада) и управляются ПР200.
ИПП120 и СМИ2 на ввод и вывод уставок и управления с котельной.
ПР103 управляет насосами котлового контура и ГВС и является мастером для остальных ПР и собирает переменные в СКАДА.
Citect SCADA - только для наблюдения для диспетчера.

77947

И почему ваш выбор был на Citect SCADA ?

Ruslanadm
28.08.2024, 22:52
Никогда не пользовался Home Assistant, поэтому ничего не могу сказать в этом случае.

Насчет Citect - это тоже не мой выбор :) Моя задача заключалась в написании алгоритма котельной и передачи данных в СКАДА.

AleksandrC
29.08.2024, 10:24
Добрый день, хотел узнать поддерживает ли ПР103 Modbus - функцию 05 (0x05) Force Single Coil?

kondor3000
29.08.2024, 10:35
Добрый день, хотел узнать поддерживает ли ПР103 Modbus - функцию 05 (0x05) Force Single Coil?
А кто мешает открыть Лоджик с ПР103 и посмотреть ? 78307
Как Мастер поддерживает 0х05 и 0х0f функцию записи бит, но как бит в регистре. То есть например, регистр 0 бит 0.
Для слейва только целочисленные, в которые можно упаковать биты.

AleksandrC
29.08.2024, 10:45
Спасибо за быстрый ответ. Просто в документации не было заявлено о поддержке этой функции, а в OL я посмотрел, что функция есть такая, поэтому хотел уточнить.

Evgen Dnepr
03.10.2024, 16:06
После обновления ПР103 до последней версии, умер RS485 :(
В онлайн отладке видно что командное слово ушло RS485 на ID 27 но при этом у меня все частники стартуют!
До обновления ПР103 до версии 1.8.3 , Modbus RTU работал!
79048790497905079051

rslord
03.10.2024, 21:40
После обновления встроенного ПО ПР103-230.1610.01.2.0 до 1.8.3 перестал опрашивать оба интерфейса RS485. Та же самая программа пользователя на втором ПР103-230.1610.01.2.0 с ПО 1.8.2 опрашивает через RS485 интерфейсы.

integer
03.10.2024, 23:13
После обновления встроенного ПО ПР103-230.1610.01.2.0 до 1.8.3 перестал опрашивать оба интерфейса RS485. Та же самая программа пользователя на втором ПР103-230.1610.01.2.0 с ПО 1.8.2 опрашивает через RS485 интерфейсы.

Сегодня на объекте три часа перед шкафом прыгали. Хорошо, догадались трафик на порте посмотреть. Оказалось, что у всех запросов адрес слейва всегда ноль. Откатились на предыдущую версию Лоджика и прошивки - заработало. Прибор - ПР103-24.1610.03.2.0 Овен, вы там у себя вообще обновления тестируете?! Угораздило же сдуру обновиться!

Evgen Dnepr
04.10.2024, 08:56
Сегодня на объекте три часа перед шкафом прыгали. Хорошо, догадались трафик на порте посмотреть. Оказалось, что у всех запросов адрес слейва всегда ноль. Откатились на предыдущую версию Лоджика и прошивки - заработало. Прибор - ПР103-24.1610.03.2.0 Овен, вы там у себя вообще обновления тестируете?! Угораздило же сдуру обновиться!
У меня котельная на 5 МВатт остановилась! И это не смешно!:mad:
Спасибо вам integer что вы написали здесь! Теперь я знаю что я не один с этим Овном! Чуть не написал с буквы "Г" !!!
Создатели Овна вы что творите ?!?!

МихаилГл
04.10.2024, 09:10
У меня котельная на 5 МВатт остановилась! И это не смешно!:mad:
Спасибо вам integer что вы написали здесь! Теперь я знаю что я не один с этим Овном! Чуть не написал с буквы "Г" !!!
Создатели Овна вы что творите ?!?!

Напишите им официальную претензию. Пригрозите судом... На форуме мало чего дождетесь, а так может они свои прошивки тестировать начнут перед релизом.

И обновлять рабочие желёзки это большая ошибка, может не только такое выскочить, а, например, как с плк2хх структура модбас данных поменяться или ещё что.

Evgen Dnepr
04.10.2024, 09:48
Напишите им официальную претензию. Пригрозите судом... На форуме мало чего дождетесь, а так может они свои прошивки тестировать начнут перед релизом.

И обновлять рабочие желёзки это большая ошибка, может не только такое выскочить, а, например, как с плк2хх структура модбас данных поменяться или ещё что.

Как правильно претензию писать? Через мой юридический отдел я дума...

Королев Кирилл
04.10.2024, 10:14
Коллеги, проблему подтверждаем, работаем над исправлением. В данный момент для работы с ПР103 используйте OL 2.7.357 - http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/Setup_OwenLogic_2.7.357.exe.

Evgen Dnepr
04.10.2024, 11:02
Сегодня на объекте три часа перед шкафом прыгали. Хорошо, догадались трафик на порте посмотреть. Оказалось, что у всех запросов адрес слейва всегда ноль. Откатились на предыдущую версию Лоджика и прошивки - заработало. Прибор - ПР103-24.1610.03.2.0 Овен, вы там у себя вообще обновления тестируете?! Угораздило же сдуру обновиться!

Угостите старой прошивкой 1.8.2 для ПР103 ?

МихаилГл
04.10.2024, 11:06
Угостите старой прошивкой 1.8.2 для ПР103 ?

Вам уже скинули ссылку, а по ней можно найти это:
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/
Там по идее нужно только понять, у какой версии какая верхняя прошивка

Evgen Dnepr
04.10.2024, 11:13
Напишите им официальную претензию. Пригрозите судом... На форуме мало чего дождетесь, а так может они свои прошивки тестировать начнут перед релизом.

И обновлять рабочие желёзки это большая ошибка, может не только такое выскочить, а, например, как с плк2хх структура модбас данных поменяться или ещё что.

Позвонил в техподдержку три раза. После обновления до последней версии заработал RS485.

Evgen Dnepr
04.10.2024, 11:14
Вам уже скинули ссылку, а по ней можно найти это:
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/
Там по идее нужно только понять, у какой версии какая верхняя прошивка

Спасибо вам добрый человек!!!

Как откатиться на предыдущую версию встроенного ПО ПР103 ?

Краткая инструкция.

1. Скачать старую версию Owen Lodgic.
2. В Owen Lodgic Нажать Обновить ПО.
3. Загрузить свою старую ( из бэкапа ) программу в ПР103.
4. Радоваться что программа заработала! ))

Королев Кирилл
04.10.2024, 14:42
Выпустили хотфикс OL 2.7.359, в котором исправлена проблема с неработающим RS у ПР103.

aegorov
09.10.2024, 17:37
День добрый!
У нас есть рабочая необходимость в удалённом (по Ethernet порту) включения и выключения по питанию, 24В постоянный ток, оборудования без использования OWEN Cloud.
С этой задачей справится ПР103? Нужны будут какие то дополнительные устройства? И как этим реле можно управлять, например через OWEN OPC Server?

melky
09.10.2024, 17:45
aegorov без использования OwenCloud или любого другого Облака только наличие реального IP. Роутер - проброс порта, защита в каком-то виде, чтобы ваш ПР не оказался голым задом в интернете.

Например установка Scada системы в локальной сети вместе с ПР с WEB клиентами при наличии реального IP решает данный вопрос. Сам ПР в интернет смотреть даже не будет.
Самого по себе OWEN OPC Server недостаточно.

Вопрос цены? Scada есть от 0 рублей, например RapidScada в базе. OPC при этом не потребуется вообще.

Evgen Dnepr
11.10.2024, 17:31
День добрый!
У нас есть рабочая необходимость в удалённом (по Ethernet порту) включения и выключения по питанию, 24В постоянный ток, оборудования без использования OWEN Cloud.
С этой задачей справится ПР103? Нужны будут какие то дополнительные устройства? И как этим реле можно управлять, например через OWEN OPC Server?
У меня Home Assistant управляет ПР103 через Modbus TCP
Плюс у меня мобильное приложение Home Assistant установлено на смартфон.
Очень удобно! Рекомендую!79348
На скрине экрана видно что Овен Терморегулятор 0ТРМ2 по Modbus RTU (RS485) подключен к ПР103 и температура от Терморегулятора 0ТРМ2, отображается на странице Home Assistant.

r.belov
12.10.2024, 13:49
Добрый день!

Есть задача по диагностике состояния аналоговых входов (обрыв/КЗ). В руководстве есть раздел "Диагностика ошибок подключенного датчика", в нем описаны коды ошибок, но не понятно по какому адресу регистра их можно считать. В таблице модбас регистров есть параметр "Состояния аналоговых входов", может быть это и есть диагностика? Кто разбирался подскажите. На данный момент нет прибора на руках для проверки.
7935879359

1exan
12.10.2024, 14:02
Добрый день!

Есть задача по диагностике состояния аналоговых входов (обрыв/КЗ). В руководстве есть раздел "Диагностика ошибок подключенного датчика", в нем описаны коды ошибок, но не понятно по какому адресу регистра их можно считать. В таблице модбас регистров есть параметр "Состояния аналоговых входов", может быть это и есть диагностика? Кто разбирался подскажите. На данный момент нет прибора на руках для проверки.


Значения состояний аналоговых входов находятся по тем адресам, что у вас на скрине.
Чтобы использовать эти значения внутри программы нужно в настройках привязать к ним свои переменные:
79360

r.belov
12.10.2024, 19:25
Значения состояний аналоговых входов находятся по тем адресам, что у вас на скрине.
Чтобы использовать эти значения внутри программы нужно в настройках привязать к ним свои переменные:
79360

Спасибо, почему-то сразу не заметил эту вкладку в настройках прибора.

Dron/9K
17.10.2024, 22:18
Всем привет!
Было работающее реле из предсерийного выпуска, валялось год без дела из-за того что долго не было онлайн отладки
тут нашел ему применение наконец-то, обновил прошивку до 1.8.2 и теперь всё - программа загружается, но не работает, через 5 секунд загорается красная лампочка ошибки
отладка по юсб тоже не работает - ругается на разрыв соединения

UPD:
батарейку поменял на всякий случай, не помогло
итак треугольник горит оранжевым
ромбик мигает 6 раз, потом пауза, потом снова 6 раз

UPD2:
нашел детальный мануал, а там такое:

Одновременно мигает красным светодиод — критическая ошибка (см. таблицу 7.2)
Таблица 7.2 – Индикация критических аварий
...
6 Циклические перезагрузки из за некорректной программы пользователя

Программу упростил до безобразия - константу (1) подаю на выход Q1 - не помогло

варианты восстановить есть? или предсерийный только в утиль?

Дмитрий Костюков
18.10.2024, 09:24
Всем привет!
Было работающее реле из предсерийного выпуска, валялось год без дела из-за того что долго не было онлайн отладки
тут нашел ему применение наконец-то, обновил прошивку до 1.8.2 и теперь всё - программа загружается, но не работает, через 5 секунд загорается красная лампочка ошибки
отладка по юсб тоже не работает - ругается на разрыв соединения

UPD:
батарейку поменял на всякий случай, не помогло
итак треугольник горит оранжевым
ромбик мигает 6 раз, потом пауза, потом снова 6 раз

UPD2:
нашел детальный мануал, а там такое:

Одновременно мигает красным светодиод — критическая ошибка (см. таблицу 7.2)
Таблица 7.2 – Индикация критических аварий
...
6 Циклические перезагрузки из за некорректной программы пользователя

Программу упростил до безобразия - константу (1) подаю на выход Q1 - не помогло

варианты восстановить есть? или предсерийный только в утиль?

Смотря какая модификация. Если 06 - то не заработает. Там нужно несколько плат в приборе менять.
Если 03 или 01 - то нужно перепрошивать программатором. Там с большой вероятностью несовместимость загрузчика и/или файловой системы.

Dron/9K
18.10.2024, 15:41
Смотря какая модификация. Если 06 - то не заработает. Там нужно несколько плат в приборе менять.
Если 03 или 01 - то нужно перепрошивать программатором. Там с большой вероятностью несовместимость загрузчика и/или файловой системы.

Спасибо за ответ! А вернуться к старой прошивке где всё работало можно?

Дмитрий Костюков
18.10.2024, 16:20
Спасибо за ответ! А вернуться к старой прошивке где всё работало можно?

Вот это на 100% не подскажу. Нужно пробовать. Соответственно, для этого нужно будет установить тот Лоджик, в котором работало.
Если файла для установки нужной версии Лоджика нет в наличии - можно поискать тут: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/infoOf2_8.html

safronov-viktor@yandex.ru
24.10.2024, 22:16
Добрый вечер!

Приобрел ПР 103 -230.1610.01.1.0 для самообучения.

Два вопроса (поиском на форуме не нашел):

1. В мануале, который идет в комплекте с ПР в разделе 6 - Подключение дискретных датчиков - рис. 3 Подключение к дискретным входам датчиков типа "сухой контакт" для сигналов 230 В присутствует наличие 230 вольт, а обычные кнопки я же могу подключить? Для включение чего либо?

2. На выходах уже присутствует 230 вольт? Или стандартно, подавать питание и подключать реле? Например Миниатюрные твердотельные реле серии FSD, KSD, RSN

Прошу прощения, если отвлекаю банальными вопросами. Заранее спасибо.

In_Da_Cher_A
24.10.2024, 23:01
а обычные кнопки я же могу подключить?что такое в вашем понимании обычная кнопка и что она делает?

На выходах уже присутствует 230 вольт? для того, чтобы на "выходе" чего-либо появилось 230 Вольт, нужно чтобы 230 Вольт где-то появилось на "входе"? не так ли? энергия не может появиться из ниоткуда и не исчезает в никуда, так? закон сохранения вот это всё
подумай над этим

safronov-viktor@yandex.ru
24.10.2024, 23:16
Обычная кнопка - это тумблер, включил, выключил.

На сам прибор (модель я указал) уже подаю 220 вольт, он работает

Хочу для начала собрать простую схему - по нажатию кнопки на входе - на выходе включается лампочка (в зависимости от ответа выше) могу подключить лампочку на любое напряжение.

Когда у меня это заработает - по нажатию горит лампочка, буду пробовать другой пример - для себя выбрал светофор и буду уже "работать" с тремя лампочками.

safronov-viktor@yandex.ru
24.10.2024, 23:22
или я подаю 220 на вход, предварительно включив тумблер в цепь, и тогда при нажатии на тумблер на выходе появляется как раз 220 вольт?

In_Da_Cher_A
25.10.2024, 04:45
Обычная кнопка - это тумблер, включил, выключил.отлично. А теперь расскажите, что происходит внутри "тубмлера"? каким образом он "включает/выключает"

На сам прибор (модель я указал) уже подаю 220 вольт, он работаетотлично. Теперь вы видимо предполагаете, что эти 220 каким-то волшебным образом транслируются куда-то ещё?

или я подаю 220 на вход, предварительно включив тумблер в цепь, и тогда при нажатии на тумблер на выходе появляется как раз 220 вольт?начинаете думать, уже теплее.
ещё раз - когда вы ответите на вопрос, что делает ваш тумблер/кнопка, тогда с помощью рисунка 3, вы нарисуете ваш тубмлер, то вы поймёте как это работает
и тогда вы поймёте - , что делает выход и как на выходе может появится 220В. Это следующий рисунок.

safronov-viktor@yandex.ru
25.10.2024, 06:33
Вот теперь я думаю мне становится все понятно. Тумблер замыкает, размыкает цепь. На первый дискретный вход подаю 220 вольт, в цепь включаю тумблер, с помощью owen logic настраиваю логику и вуаля - к первому (как я настрою) дискретному выходу приходит 220 и (барабанная дробь) лампочка, рассчитанная на 220 вольт и подключенная к первому дискретному выходу горит, тумблер размыкаю и не горит, правильно?

МихаилГл
25.10.2024, 06:39
Если про "лампочку" в самом приборе, то это светодиод, и он не на 220 вольт.

А, стоп, вы пишете уже далее про выход... К выходам надо тоже внешнее напряжение. ПР ничего внутри не перераспределяет. Надеюсь вы правильно это поняли...

safronov-viktor@yandex.ru
25.10.2024, 07:12
вопрос - как я писал выше - у меня ПР 103 -230.1610.01.1.0 - я на выход могу подать постоянное напряжение и подключить реле? Не совсем понимаю, для чего создана отдельная модель пр 103, рассчитанная на 220 вольт.

In_Da_Cher_A
25.10.2024, 07:52
Не совсем понимаю, для чего создана отдельная модель пр 103, рассчитанная на 220 вольт.надеюсь вы понимаете разницу между машиной, с двигателем на бензине и машиной, с двигателем на дизеле?

к первому (как я настрою) дискретному выходу приходит 220откуда ОНО придёт туда?вы картинку внимательно смотрели? в руководстве которая

safronov-viktor@yandex.ru
25.10.2024, 08:38
как я писал выше - у меня ПР 103 -230.1610.01.1.0 - я на выход могу подать постоянное напряжение и подключить реле?

safronov-viktor@yandex.ru
25.10.2024, 08:48
как я писал выше - у меня ПР 103 -230.1610.01.1.0 - я на выход могу подать постоянное напряжение и подключить реле?

In_Da_Cher_A
25.10.2024, 09:02
вы купили Прибор с выходом типа Реле.
Вы понимаете, что такое реле?
откройте страницу 68 руководства и найдите там параграф 6.5.2 "Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»"
посмотрите на картинку 79591
что обведено красным? что это такое и что ЭТО делает?
нарисуйте своё реле. нарисуйте схему подклчения СВОЕГО реле. Откуда вы берёте постоянное напряжение? куда вы его отправляете?
и вас станет всё понятно, когда вы начнёте рисовать схемы и думать

In_Da_Cher_A
25.10.2024, 10:07
Тумблер замыкает, размыкает цепь. На первый дискретный вход подаю 220 вольт, в цепь включаю тумблер,нарисуйте вот это на бумаге
и выложите сюда

к первому (как я настрою) дискретному выходу приходит 220 и (барабанная дробь) лампочка, рассчитанная на 220 вольт и подключенная к первому дискретному выходу горит
и вот это нарисуйте, как это у вас будет выглядеть

Angren
25.10.2024, 21:57
Добрый день есть вопрос по ПР-103, подскажите есть ли у него настройки безопасного состояния выходных реле. Объясняю сегодня редактировал программу и решил залить новую программу в ПР и она при заливке оставила включенными выхода в цикле старой программы не отключилась. Не совсем это правильно что так она себя ведет, состояния выходов должны сбрасываться на 0.

In_Da_Cher_A
26.10.2024, 07:54
подскажите есть ли у него настройки безопасного состояния выходных реле. простите, но вы принципиально игнорируете чтение руководства по прибору?
мне понадобилось одна минута чтобы найти вот эти картинки


4.3 Настройка выходов
4.3.1 Настройка дискретных выходов
79630
Для каждого дискретного выхода прибора и подключенного модуля расширения возможна установка безопасного состояния.
79631

и она при заливке оставила включенными выхода в цикле старой программы не отключилась. Не совсем это правильно что так она себя ведет, состояния выходов должны сбрасываться на 0.читаем руководство
Соединить ПК и прибор с помощью USB кабеля.
Подсоединить съемный клеммник к источнику питания.
Подать питание на прибор.
Убедиться в отсутствии ошибок (см. раздел).
Запустить OwenLogic или OWEN Configurator и настроить время/дату.
Снять питание и отключить провод USB от прибора.
Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел).
Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора.
Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
Снять питание.
Подсоединить линии связи «прибор – устройства» к съемным клеммникам.
Съемные части клеммников линий связи «прибор – устройства» подключить к прибору

обратите внимание на выделенное и на порядок действий. Поле подключается ПОСЛЕ загрузки программы. Как раз для исключения вот таких вот инциндентов, связанных с игнорированием чтения Руководства по эксплуатации прибора

Читайте документацию - после этого все претензии к прибору обычно пропадают

In_Da_Cher_A
26.10.2024, 08:12
Вот теперь я думаю мне становится все понятно. Тумблер замыкает, размыкает цепь. На первый дискретный вход подаю 220 вольт, в цепь включаю тумблер, с помощью owen logic настраиваю логику и вуаля - к первому (как я настрою) дискретному выходу приходит 220 и (барабанная дробь) лампочка, рассчитанная на 220 вольт и подключенная к первому дискретному выходу горит, тумблер размыкаю и не горит, правильно?
нарисуйте вот это на бумаге
и выложите сюда
и вот это нарисуйте, как это у вас будет выглядетьВиктор, если нарисовать схему внешних подлключений у вас вызывает затруднения
у ОВЕНа на странице каждого прибора, как правило, есть схемы-подсказки
https://owen.ru/product/pr103/ddm
там всё уже нарисовано
79634
79632
79635
79633

Angren
26.10.2024, 10:07
Это все итак понятно что надо сделать кучу действий с обесточиванием прибора перед записью программы но не средними веками ли это попахивает? Тогда для чего тублер СТОП там? если его отключить программа останавливается и зависают выхода в том состоянии в котором их настигла данная кнопка. Выхода должны сразу сбрасываться. То что там написано о безопасном состоянии выходов с кнопкой СТОП и Заливки новой программы без отключения питания не работает.

In_Da_Cher_A
26.10.2024, 11:13
Т
о что там написано о безопасном состоянии выходов с кнопкой СТОП и Заливки новой программы без отключения питания не работает.вы задали вопрос

подскажите есть ли у него настройки безопасного состояния выходных реле.на него вам дали ответ. - есть настройки безопасного состояния и показали где это настраивается.

но не средними веками ли это попахивает? я не специалист по средним векам, этот вопрос лучше обсуждать на историческом форуме

Выхода должны сразу сбрасываться.
вы понимаете, что физически и логически происходит в приборе, когда читаете вот это?

Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.вы понимаете процессы, происходящие в приборе, когда вы совершаете свои действия?

Тогда для чего тублер СТОП там?процитируйте сюда сами строки из документации, касающиеся СТОП

Dron/9K
27.10.2024, 00:03
Виктор, если нарисовать схему внешних подлключений у вас вызывает затруднения
у ОВЕНа на странице каждого прибора, как правило, есть схемы-подсказки
https://owen.ru/product/pr103/ddm
там всё уже нарисовано
странная схема, надо сказать. они собираются защищать автоматическим выключателем? интересно, какого номинала...

In_Da_Cher_A
27.10.2024, 09:18
странная схема, надо сказать. они собираются защищать автоматическим выключателем? интересно, какого номинала...вы хотите, чтобы ОВЕН за вас ещё и номиналы рассчитал?
и что странного в этой схеме? что не так с автоматическим выключателем? вы могли бы пояснить свои мысли
п.с. я не автор схемы, если что и не сотрудник техподдержки
схема конечно не вершина схематоза, но для того примитива, который пытается сделать автор вопроса про тумблер, вполне даст представление об азах элементарной электротехники и что такое вообще - электрическая схема и откуда берётся 220 Вольт

safronov-viktor@yandex.ru
30.10.2024, 09:05
Всем Доброго дня!
Вот такая у меня получилась схема обвязки ПР 103 - кнопка на входе и лампочка на выходе (логику внутри я настрою сам)79710

In_Da_Cher_A
30.10.2024, 22:06
я не проверяю номера клемм прибора, это ваша ответственность
но на будущее - независимо - постоянный или переменный ток вы используете в цепях управления, на схеме показывать фазу и ноль переменного тока, или Плюс и Минус постоянного тока
потому что Общие точки цепей, типа клеммы COM в приборе, могут быть зависимы от полярности присоединённого проводника, особенно когда входа/выхода транзисторного типа, а не релейного
В случае релейного входа/выхода, то лучше использовать в качестве сигнала Фазу(или +), для облегчения дальнейшей диагностики цепи (в случае постоянки - чисто субъективно)
ну и про автоматический выключатель было бы неплохо не забывать, в том числе - отдельно для питания прибора, отдельно для питания входов, отдельно для питания выходных цепей, или исполнительных механизмов
удачи

Nakhodka
05.11.2024, 17:23
Доброго дня.
Вот возник вопрос, сколько модулей Мх110 или Мх210 можно подключить к ПР103? Есть задачка, сделать АПС, количество входов DI- 128 AI- 17 PT100- 30 и 6- DO, необходим только получение состояния входов и отображение на HMI.
К выходам подключены только световые и звуковые извещатели.
Вот решил на ПР103 с модулями реализовать, а вот сколько входов может обрабатывать этот ПР не могу найти.
Прошу сильно не пинать, если что.

1exan
05.11.2024, 18:54
Доброго дня.
Вот возник вопрос, сколько модулей Мх110 или Мх210 можно подключить к ПР103? Есть задачка, сделать АПС, количество входов DI- 128 AI- 17 PT100- 30 и 6- DO, необходим только получение состояния входов и отображение на HMI.
К выходам подключены только световые и звуковые извещатели.
Вот решил на ПР103 с модулями реализовать, а вот сколько входов может обрабатывать этот ПР не могу найти.
Прошу сильно не пинать, если что.

64 переменных независимо от типа можно получить в режиме мастера, насколько я помню - должны уложиться. Но учтите, для получения каждой из переменных будет сделан отдельный запрос, поэтому быстродействие может не устроить

Dimensy
05.11.2024, 19:16
Доброго дня.
Вот возник вопрос, сколько модулей Мх110 или Мх210 можно подключить к ПР103? Есть задачка, сделать АПС, количество входов DI- 128 AI- 17 PT100- 30 и 6- DO, необходим только получение состояния входов и отображение на HMI.
К выходам подключены только световые и звуковые извещатели.
Вот решил на ПР103 с модулями реализовать, а вот сколько входов может обрабатывать этот ПР не могу найти.
Прошу сильно не пинать, если что.

Хороший вопрос. Но нужен комментарий разработчиков, потому что, в таблице характеристик в руководстве указан объем памяти для мастера 384 байта
79856
А вот, далее, написано, что для мастера доступно всего 128 байт
79857
Так чему верить?

Королев Кирилл
06.11.2024, 09:28
Доброго дня.
Вот возник вопрос, сколько модулей Мх110 или Мх210 можно подключить к ПР103? Есть задачка, сделать АПС, количество входов DI- 128 AI- 17 PT100- 30 и 6- DO, необходим только получение состояния входов и отображение на HMI.
К выходам подключены только световые и звуковые извещатели.
Вот решил на ПР103 с модулями реализовать, а вот сколько входов может обрабатывать этот ПР не могу найти.
Прошу сильно не пинать, если что.

Добрый день.
В режиме мастер поддерживается опрос 32 устройств и на них доступно 192 запроса (всего). Под запросом подразумевается команда на опрос переменной (т.е., как операция с булевской, так и с float переменной будет занимать один запрос). Еще одно ограничение - операция чтения и операция записи это 2 разных запроса. Верно ли я понимаю, что ПР будет мастером для модуля и слейвом для HMI (т.е., выполнять роль коммуникационного контроллера)?
P.S. документацию скорректируем.

Nakhodka
06.11.2024, 14:01
Добрый день.
В режиме мастер поддерживается опрос 32 устройств и на них доступно 192 запроса (всего). Под запросом подразумевается команда на опрос переменной (т.е., как операция с булевской, так и с float переменной будет занимать один запрос). Еще одно ограничение - операция чтения и операция записи это 2 разных запроса. Верно ли я понимаю, что ПР будет мастером для модуля и слейвом для HMI (т.е., выполнять роль коммуникационного контроллера)?
P.S. документацию скорректируем.

Добрый день Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю, 192 запроса на все 32 устройства, т.е. по 6 на каждое?


Верно ли я понимаю, что ПР будет мастером для модуля и слейвом для HMI (т.е., выполнять роль коммуникационного контроллера)?

Всё верно.

Пересчитал точное количество входов-выходов, получилось 150 плюс 10 резервных, в итоге получается всего 160, соответственно 160 запросов и из них 6 на запись, остальные на 154 на чтение. Я так понимаю, это только сетевые, значит еще остаются входы-выходы на самом ПР. Если я все правыильно понял, то я укладываюсь в ограничения ПР?
А вот, что касается HMI, то ПР будет опрашивать модули, обрабатывать запросы и отдавать их в HMI. Думаю ПР с этим справится. По поводу быстродействия, то тут особых требований нет.

Королев Кирилл
06.11.2024, 14:25
Добрый день Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю, 192 запроса на все 32 устройства, т.е. по 6 на каждое?

Нет, распределение задает пользователь. Т.е., можно настроить так, чтобы 161 запросов относились к одному устройству и по одному запросу было на оставшиеся 31. Для ускорения обмена не забудьте опрашивать состояние DI при помощи битовых масок, а не булевскими переменными, т.к. групповые запросы, пока что, не поддержаны.


Всё верно.

Если система будет масштабироваться в дальнейшем, то лучше рассматривать ПЛК, все же.

Nakhodka
06.11.2024, 15:13
Если система будет масштабироваться в дальнейшем, то лучше рассматривать ПЛК, все же.

Масштабирование не планируется.

Вариант с ПЛК тоже рассматриваю, в плане надежности. Но ПЛК имеет большую избыточность ну и цену, в моем случае.

Антон_Б
07.01.2025, 13:11
Здравствуйте. Скачал новую версию OwenLogic. При прошивке программы, пытается обновить встроенное ПО. ПОдключение через ethernet, т.к. USB не создает виртуальный СОМ порт. После прошивки идет проверка, после чего связь с прибором теряется и не происходит обновление. Как быть. Встроенное ПО версии 1.7.0
Может есть отдельно файл прошивки для обновления через OwenConfigurator до версии 1.8.2?

Антон_Б
07.01.2025, 13:25
Какую версию OwenLogic можно использовать для встроенного ПО 1.7.0 ?

kondor3000
07.01.2025, 13:41
Какую версию OwenLogic можно использовать для встроенного ПО 1.7.0 ?

В версии OWEN Logic2.8.360 уже Встроенное ПО прибора ПР103 v1.9.0 http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/infoOf2_8.html

А последняя версия OWEN Logic2.8.362, что вы там ставите себе с ПО 1.8.2 ?

Версия ПО1.7.0 была ещё в OWEN Logic2.7.349, после чего её исправляли несколько раз. http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/infoOf2_7.html

Тут рекомендации для работы с ПР103 используйте OL 2.7.357 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33643&page=95

Антон_Б
07.01.2025, 14:34
Вы правы уже просит обновиться до 1.9.0. При подключении внешнего питания 24В на клеммы 1 и 2 горит красный светодиод, типа питание от USB. Это лечиться? Вставил платы не удачно при разборе. Походу ему капец. Виртуальный СОМ порт работает. Реле определяется в ОвенЛоджике.

Антон_Б
10.01.2025, 20:40
Куда делись ПР103 с транзисторными выходами КТ?

1exan
11.01.2025, 07:17
Куда делись ПР103 с транзисторными выходами КТ?

Они не пропали, а наоборот - ещё не появились

Александр86
30.01.2025, 15:46
Добрый день. не могу найти ответ на вопрос: ПР-103 работает по modbusTCP в качестве слейва. Сколько можно по ethernet подключить мастеров? надо чтобы не только HMI опрашивала но и пара сторонних ПЛК.

1exan
30.01.2025, 15:53
Добрый день. не могу найти ответ на вопрос: ПР-103 работает по modbusTCP в качестве слейва. Сколько можно по ethernet подключить мастеров? надо чтобы не только HMI опрашивала но и пара сторонних ПЛК.


Ищите лучше (https://docs.owen.ru/product/pr103/897/97739#topic-97758)

AlexandrGr
30.01.2025, 18:48
Ищите лучше (https://docs.owen.ru/product/pr103/897/97739#topic-97758)

А можно пальцем ткнуть?
Я не смог найти.

kondor3000
30.01.2025, 18:51
А можно пальцем ткнуть?
Я не смог найти.
ПР103 поддерживает до 4 подключений по ТСР, как слейв.
81658 Обычно на самом видном месте и не видно)))