Просмотр полной версии : ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
kondor3000
18.01.2022, 15:35
А и В тоже пробовал менять. В ПР-102 они называются А и В, а в ПЧ - RS+ и RS-. Как их соединять?
А на RS+ и В на RS- это если не перепутаны надписи.
Это точно выходы RS485 ?
Анатолий КИП
18.01.2022, 15:44
А на RS+ и и В на RS- это если не перепутаны надписи.
Это точно выходы RS485 ?
Спасибо! Это точно он.
Юрий, можете помочь? Мне хотя бы кусок программы с одной-двумя командами
Спасибо! Это точно он.
Вопрос по другому , у Вас нет именно связи по 485 или связь есть, но ПЧ не реагирует на команды?
info_borey@mail.ru
19.01.2022, 11:28
Вопрос по другому , у Вас нет именно связи по 485 или связь есть, но ПЧ не реагирует на команды?
Связь есть. Когда отключаешь интерфейс от ПЧ тот выдает ошибку. То же происходит и в том случае, когда провода переворачиваешь.
info_borey@mail.ru
19.01.2022, 11:29
ПЧ на команды не реагирует никак
info_borey@mail.ru
19.01.2022, 11:36
Производитель ПЧ только что прислал документацию в pdf.
info_borey@mail.ru
19.01.2022, 13:00
вот тут есть описание RTU. Может есть какие то несовпадения в протоколе?5878658787587885878958790587915879258793
И я понять не могу из описания, как задать частотнику скорость. В какой регистр отправлять?
Связь есть. Когда отключаешь интерфейс от ПЧ тот выдает ошибку. То же происходит и в том случае, когда провода переворачиваешь.
Для достоверности проверьте бит состояния связи в ПР. Если связь по 485 есть , то причина не в отсутствии связи ,а в командах. В регистр 2000Н ПЧ пишется команда управления битовой маской, а уставка скорости как правило пишется в 2001Н с коэффициентом например 10 или 100( 500/5000 будет соответствовать 50гц).Переменные целочисленные.
.Это я пример привел от нормального частотника. На приведенной Вами документации описан только 2000Н и команды для него (стр 180).Адрес регистра для уставки ищите. Имейте ввиду адреса регистров ПЧ HEX.
Анатолий КИП
19.01.2022, 17:32
Для достоверности проверьте бит состояния связи в ПР. Если связь по 485 есть , то причина не в отсутствии связи ,а в командах. В регистр 2000Н ПЧ пишется команда управления битовой маской, а уставка скорости как правило пишется в 2001Н с коэффициентом например 10 или 100( 500/5000 будет соответствовать 50гц).Переменные целочисленные.
.Это я пример привел от нормального частотника. На приведенной Вами документации описан только 2000Н и команды для него (стр 180).Адрес регистра для уставки ищите. Имейте ввиду адреса регистров ПЧ HEX.
а как проверить бит состояния связи?
В OL создайте соответствующюю BOOL переменную привяжите ее к "статус" в разделе "интерфейсы-RS485-устройство" устройство это Ваш ПЧ. У меня под рукой сейчас овенлоджика нет скрин скинуть не могу. смотрите руководство пользователя rp_owen_logic_13.pdf стр.63 эта переменная будет принимать значения лог 1 связь норм. лог 0 ошибка связи.
Но судя по всему у Вас проблема не со связью, а адресами регистров ПЧ, если Вы их не знаете то естественно и управлять не сможете.
Ревака Юрий
19.01.2022, 20:20
а как проверить бит состояния связи?
Я бы с такой постановкой вопроса, для начала поработал бы с ПЧВ через ПК и AC4 например, посмотрел как ПЧВ реагирует и на какие регистры, биты в регистрах. Modbus Poll идеальный вариант для этого, представление регистров в любом формате. Когда станет понятно как работать с ПЧВ через регистры, тогда и ПР подключать. А сейчас это уравнение с многими неизвестными, и "косяк" можно долго искать, КПД этого мероприятия минимальное.
Анатолий КИП
19.01.2022, 20:25
Взял другой ПЧ - INVT CHF100A. Настройки RS485 те же. Регистры другие и в документации подробно расписаны. Статус интерфейса зеленый (пробовал отключать - статус падал в 0). Регистры и байты переворачивал.
Не работает. Где эта птичка потайная, которую включить нужно?!5879958800
Анатолий КИП
19.01.2022, 20:28
Я бы с такой постановкой вопроса, для начала поработал бы с ПЧВ через ПК и AC4 например, посмотрел как ПЧВ реагирует и на какие регистры, биты в регистрах. Modbus Poll идеальный вариант для этого, представление регистров в любом формате. Когда станет понятно как работать с ПЧВ через регистры, тогда и ПР подключать. А сейчас это уравнение с многими неизвестными, и "косяк" можно долго искать, КПД этого мероприятия минимальное.
Где ж я возьму нужное железо?! Алматы хоть и почти столица, но у нас с этим есть некоторые сложности. Это если только самому спаять адаптер.
Анатолий КИП
19.01.2022, 20:53
а вообще это хорошая мысль. Надо ее реализовать. Иногда при ремонте оборудования так нужно посмотреть, что делается в этих проводах. Где то у меня пылился адаптер....:)
Взял другой ПЧ - INVT CHF100A. Настройки RS485 те же. Регистры другие и в документации подробно расписаны. Статус интерфейса зеленый (пробовал отключать - статус падал в 0). Регистры и байты переворачивал.
Не работает. Где эта птичка потайная, которую включить нужно?!5879958800
честно говоря, по моему вы не услышали, что вам друг к говорили, например в инструкции к ПЧ в самом верху четко указано, что адреса в hex формате записаны, а прка работает с десятичной адресацией регистров. например указанный выше 2000h регичтр в прке должен быть прописан как 8192. у вас и со вторым ПЧ похоже та же беда...
Еще раз проверьте конфигурацию параметров ПЧ -в этом месте может вариантов "птичек" быть много, про адреса Вам изложили все .
info_borey@mail.ru
20.01.2022, 07:33
честно говоря, по моему вы не услышали, что вам друг к говорили, например в инструкции к ПЧ в самом верху четко указано, что адреса в hex формате записаны, а прка работает с десятичной адресацией регистров. например указанный выше 2000h регичтр в прке должен быть прописан как 8192. у вас и со вторым ПЧ похоже та же беда...
aaaaaaaa.....
Я только на данные смотрел в этом плане, а на адреса совсем не подумал!
Спасибо! Вечером попробую
serg_log
20.01.2022, 12:17
Добрый день. Использую ПР102 с 40 I/O (два RS485 порта) для обеспечения режимов безопасности и автоматизации процессов винокурения. ПР102 работает в режиме СТОП связь по RS485 (Slave) через RS485 HUB с ОВЕН АС4-М опрос входов и управление выходами реализовано в TRACE MODE 6 SCADA дополнительно подключено к RS485 HUB еще несколько датчиков по RS485. Система работает.
Прошу подсказать возможно ли реализовать подобное через ОВЕН МКОН по Ethernet ( TRACE MODE 6 SCADA c Modbus TCP работает)
Заранее благодарен. Сергей.
des_na_laes@mail.ru
03.02.2022, 08:19
Коллеги, что случилось, где ПР102-24.2416.06.1 ? Перестали производить?59079
Дарья Персианова
03.02.2022, 08:58
Коллеги, что случилось, где ПР102-24.2416.06.1 ? Перестали производить?59079
Здравствуйте!
Трудности с поставками комплектующих. В данный момент мы активно прорабатываем решение этой проблемы, чтобы сократить сроки поставки. Ориентировочный срок возобновления производства-июнь 2022 года.
Измайлов Олег
06.02.2022, 10:05
Здравствуйте. У меня небольшая проблема. Были приобретены два реле ПР102-24.2416.3.1 Первое реле: обновил прошивку (версия 2.29) и закачал программу. При выполнении программы, при мигании выходного канала, происходит зависание сигнала, непериодическое, т.е. может работать нормально, а через минуту или две зависнуть. Второе реле: ничего не обновлял, сразу записал программу, работает как часики. Вопрос как вы думаете проблема в прошивке или в железе?
Что бы думать нужен проект
Здравствуйте. У меня небольшая проблема. Были приобретены два реле ПР102-24.2416.3.1 Первое реле: обновил прошивку (версия 2.29) и закачал программу. При выполнении программы, при мигании выходного канала, происходит зависание сигнала, непериодическое, т.е. может работать нормально, а через минуту или две зависнуть. Второе реле: ничего не обновлял, сразу записал программу, работает как часики. Вопрос как вы думаете проблема в прошивке или в железе?
Скорее всего в прошивке. Верни старую прошивку и все станет ясно.
Эдуард_Н
14.02.2022, 04:43
сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И как Пр102 подключить к ИПП120 что бы при включении питания эти переменные не стирались самой ИПП120?
Ревака Юрий
14.02.2022, 10:49
сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И как Пр102 подключить к ИПП120 что бы при включении питания эти переменные не стирались самой ИПП120?
Например так, только вместо ПР100 взять ПР102
https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk
Эдуард_Н
14.02.2022, 12:57
Например так, только вместо ПР100 взять ПР102
https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk
сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И пример вложен только на ИПП120, а что в ПРке?
Ревака Юрий
14.02.2022, 21:36
сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И пример вложен только на ИПП120, а что в ПРке?
То что в ПР демонстрируется в начале видео, так же ПР работает в режиме модуля расширения, в этом случае там "ничего", принцип у всех один, сетевые да, энергонезависимые, там же была демонстрация при выключении питания.
Эдуард_Н
15.02.2022, 04:11
То что в ПР демонстрируется в начале видео, так же ПР работает в режиме модуля расширения, в этом случае там "ничего", принцип у всех один, сетевые да, энергонезависимые, там же была демонстрация при выключении питания.
Спасибо, просто за 4 года позабывал всё, теперь приходиться вспоминать.
Ревака Юрий
15.02.2022, 10:18
Спасибо, просто за 4 года позабывал всё, теперь приходиться вспоминать.
Аналогично,:D пришлось пересмотреть что и в каких режимах там делалось.
Добрый день. С раздельным питанием ПР102 и входных цепей понятно. А есть ли какие то требования в последовательности подачи напряжения на само ПР и на входы? Почему то думается, что запитывать ПРку нужно раньше , чем входные цепи. Или нет особой разницы?
Ревака Юрий
23.02.2022, 09:16
Добрый день. С раздельным питанием ПР102 и входных цепей понятно. А есть ли какие то требования в последовательности подачи напряжения на само ПР и на входы? Почему то думается, что запитывать ПРку нужно раньше , чем входные цепи. Или нет особой разницы?
Добрый день. Думаю разница будет только в работе логики, если входные цепи не запитать, то для логики все входы будут выключены, а если запитать вх. цепи то при старте алгоритма на входах будет конкретная комбинация сигналов.
Николай- ЧМЗ-Глазов
26.03.2022, 21:38
Вот как так? На 220в ПР102 производят , а на 24В проблемы с поставками комплектующих? Овен же не вчера появился! Почему до сих пор все берёте из Китая? Анонсируете, мы на вас надеемся, а теперь раз и все! Причём аналогичные ПР200 поставляете! У них что разные комплектующие? Да и вообще. Начал подбирать оборудование, оказалось, что не все модули аналогового ввода поддерживают сигнал 0-10В, какие то только 0-1В, который нахрен никому не нужен. Что за политика?
да, конечно, комплектующие разные. отсутствие производства полупроводников в России это как раз главная беда нашей страны. потому сейчас Китай ставит нас на колени. по поводу аналоговых входов - все верно, ультрауниверсальные входы ,в простонародье называетсыет"ТРМными" из-за поддержки термопар не поддерживают 0-10в нативно, но в ассортименте овена есть делитель напряжения 1/10 чтобы ваши белые рученьки не марать. вы просто посмотрите, есть ли у других производителей аналоговые входы, поддерживающие абсолютно любые термосопротиаления в реальном 3х проводном режиме, термопары и 4-20 ма, и худо-бедго 0-10в. я вам подскажу -нет. извольте или отдельно термопары или отдельно термосопротиаления или отдельно 4-20/0-10. в самом лучшем случае будет 0-10/4-20 и термосопротиаления pt1000 и более высокоомные. без трехпооводных схем.
схемотехнических чудес не бывает, а разумные компромиссы - пожалуйста. по этому вам и предоставлен выбор разных модулей расширения. в зависимости от вашей задачи.
у других производителей аналоговые входы, поддерживающие абсолютно любые термосопротиаления в реальном 3х проводном режиме, термопары и 4-20 ма, и худо-бедго 0-10ви.
Вы ошибаетесь, у конкурентов есть универсальные, правда переставлять тип входов нужно механически и программно. Да и цена поболее будет.
Вы ошибаетесь, у конкурентов есть универсальные, правда переставлять тип входов нужно механически и программно. Да и цена поболее будет.
с поддержкой термопар ко всякой куче ни разу не видел.
Netadmin
29.03.2022, 12:31
Скажите чем обусловлено в ПР102-24.2416.06/16. 14 Дискретных выходов, отсутствием свободных портов у stm ?
Netadmin
29.03.2022, 12:33
и вдогонку вопрос. почему нет гибридного варианта 8 (К) + 8 (Р)
Денисов Максим Сергеевич
29.03.2022, 13:32
и вдогонку вопрос. почему нет гибридного варианта 8 (К) + 8 (Р)
А для решения каких задач вы бы применяли данную комбинацию выходов ПР102?
Netadmin
29.03.2022, 18:12
А для решения каких задач вы бы применяли данную комбинацию выходов ПР102?
да масса применений. перечислять устанешь. каждый для себя при наличии оных, найдет применение. лично я в сфере жкх использую модули как с О.К так и Р и С. например небольшие станции водоочистки, кнс, где вся автоматизация сводится в одно устройство.
Netadmin
29.03.2022, 18:17
как бы лично для меня не проблема сделать любой вариант, перепаяв на нужное кол-во, тех или иных выходов. просто интересно, почему этого нет. даже как опция.
Николай- ЧМЗ-Глазов
21.07.2022, 12:07
Здравствуйте. Уже июль..заканчивается!!!! А ПР102 24.х.х. всё нет. Как надеяться то теперь? Поустанавливали на оборудование и если сломается то как быть? С ПР103 такая же история может случиться!
Андрей Посохов
26.08.2022, 12:05
Здравствуйте. Уже июль..заканчивается!!!! А ПР102 24.х.х. всё нет. Как надеяться то теперь? Поустанавливали на оборудование и если сломается то как быть? С ПР103 такая же история может случиться!
Добрый день.
ПР102 с аналоговыми выходами планируются на начало сентября. Уже все готово, ставим на производство.
Андрей Посохов
26.08.2022, 12:06
Добрый день.
У нас хорошие новости. Вышло обновление встроенного ПО программируемого реле ПР102.
Версия ПО 2.32. Начиная с версии OL 1.23.298
Что изменилось:
Устранены возможные сбои Retain и программы при старте.
Как обновиться:
1. Подключите прибор к ПК
2. Запустите Owen Logic.
3. Выберите "Прибор"
4. Обновить встроенное ПО
5. Owen Logic предложит обновить подключенный прибор
При этом пользовательский проект в приборе не будет затронут.
Обновляйтесь и используйте ПР102 по максимуму!
Скачать OL 1.23.298: https://owen.ru/product/programmnoe_obespechenie_owen_logic/software
Денисов Максим Сергеевич
08.09.2022, 16:12
Всем привет!
Мы опять с хорошими новостями!
Возобновляем продажи модификаций ПР102 с аналоговыми выходами на борту.
Снова доступны для заказа следующие модификации:
ПР102-24.2416.06.1
ПР102-24.2416.06.2
ПР102-24.2416.16.1
ПР102-24.2416.16.2
Подробнее о ПР102: https://owen.ru/product/pr102
nartiwin
03.02.2023, 14:02
Добрый день, подскажите пожалуйста что делаю не так, у меня маленький опыт работы с пр, больше работаю сплк, так вот связка пр102+сп307р, связь по 485, modbus rtu 115200, пр102 - мастер, если добавляю одну пременную тип word (целочисленную) в обмен данными с адресом 256, связь есть и данные записываются, если ставлю следующий регистр начиная с 257 и больше, связь пропадает, данные не пишутся, при этом если я делаю сп307 мастером, то все работает отлично, но тогда мне не хватает регистров для обмена.
Добрый день, подскажите пожалуйста что делаю не так, у меня маленький опыт работы с пр, больше работаю сплк, так вот связка пр102+сп307р, связь по 485, modbus rtu 115200, пр102 - мастер, если добавляю одну пременную тип word (целочисленную) в обмен данными с адресом 256, связь есть и данные записываются, если ставлю следующий регистр начиная с 257 и больше, связь пропадает, данные не пишутся, при этом если я делаю сп307 мастером, то все работает отлично, но тогда мне не хватает регистров для обмена.
Инструкция от ПР https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68675 - максимум 256 переменных на устройство
nartiwin
03.02.2023, 14:36
спасибо, но это немножко не то, адреса с 512-575 это для режима слейв, это работает, а в режиме мастер регистр определяется по слейву опрашиваемого устройства, в сп307 рекомендовано использовать регистры начиная с 256 .что бы не задеть системные и все такое, так вот проблема в том что я делаю пр мастером, ставлю первый регистр 256 тип word, связь с панелькой есть, регистр опрашивается, но только я добавляю еще один регистр после 256, начиная с адреса 257, всё данные перестают писаться, я пробовал делать пробел в 4 регистра к примеру, 256 и следующий 260, пробовал последовательно 256,257 и далее, данные все равно не пишутся почему то
nartiwin
03.02.2023, 14:41
разобрался ))) период опроса я поставил 100мс, видимо слишком маленький интервал, увеличил до секунды, сейчас всё пишется, я этого не учел сразу, спасибо за то что откликнулись
В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
https://owen.ru/product/pr102/specifications
kondor3000
13.03.2023, 14:36
В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
https://owen.ru/product/pr102/specifications
Что то вы заработались))) 128 байт это 64 регистра
В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
https://owen.ru/product/pr102/specifications
Действительно, только не 8, а 64 (1 регистр = 2 байта = 16 бит)
Действительно, только не 8, а 64 (1 регистр = 2 байта = 16 бит)
Позор мне, бит с байтом перепутал
MAXIM_DON
16.06.2023, 15:29
Подскажите по настройке аналогового входа под датчик 4-20ма, в самом лоджике можно задать верхнюю и нижнюю границу измерения и с этим все понятно, а если у меня в алгоритме уже есть блок масштабирования, то какое значение задавать в настройке аналогового входа (реле ПР205).
Подскажите по настройке аналогового входа под датчик 4-20ма, в самом лоджике можно задать верхнюю и нижнюю границу измерения и с этим все понятно, а если у меня в алгоритме уже есть блок масштабирования, то какое значение задавать в настройке аналогового входа (реле ПР205).
Очевидно, что
нижнее значение - 4,0
верхнее -20,0
Pronto72
29.06.2023, 08:46
В настройках прибора, интерфейсы, RS485, параметр "Интервал между запросами" стоит по умолчанию 100 мс и не доступен к редактированию. Можно ли изменить этот параметр? В частности мне нужно уменьшить его до минимально возможного значения, чтобы увеличить частоту опроса.
Если в вашем алгоритме есть блок масштабирования, то вы можете установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205, чтобы они соответствовали блоку масштабирования. Например, если блок масштабирования установлен на 100, а смещение установлено на 100, то вы должны установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205 на одинаковые значения.
luckyrin
17.09.2023, 10:43
В slave значение регистров будет сохраняться и можно корректировать когда нужно, по ресурсам и батарейкам рассказывал тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?t=198
Здравствуйте!
Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.
Сергей0308
17.09.2023, 10:55
Здравствуйте!
Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.
Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!
В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:
70241
luckyrin
17.09.2023, 11:40
Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!
В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:
70241
Благодарю за ответ.
Пояснение понятно: если ПР102 выступает в роли слейва, то заморачиваться по сохранению измененных значений сетевых переменных не нужно. Например уставка температуры на блоке ПИД=регулятора задается сетевой переменной, значение сетевой переменой вводим на ИПП120 (допустим 185 С), после выключения и повторного включения питания обоих приборов на экране ИПП120 будет высвечиваться значение уставки 185 С.
В случае мастера вижу элемент в кружке. С таким не сталкивался. Он из Менеджера компонентов?
luckyrin это соединение с обратной связью. Одна из кнопок на панели инструментов, делает связь с задержкой на цикл.
Сергей0308
17.09.2023, 17:20
Благодарю за ответ.
Пояснение понятно: если ПР102 выступает в роли слейва, то заморачиваться по сохранению измененных значений сетевых переменных не нужно. Например уставка температуры на блоке ПИД=регулятора задается сетевой переменной, значение сетевой переменой вводим на ИПП120 (допустим 185 С), после выключения и повторного включения питания обоих приборов на экране ИПП120 будет высвечиваться значение уставки 185 С.
В случае мастера вижу элемент в кружке. С таким не сталкивался. Он из Менеджера компонентов?
Странно, что не видели, совсем недавно целую тему открывали по этому вопросу:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38370
luckyrin
17.09.2023, 19:57
Я недавно и приступил изучать Owen Logic :), а также Codesys.
Сергей0308
17.09.2023, 20:00
Я недавно и приступил изучать Owen Logic :), а также Codesys.
В смысле, недавно, сегодня что ли?
Это неделю назад обсуждали!
Просматривайте все новые сообщения за день на интересующие Вас темы и будете в курсе, думаю это займёт не более 10-15 минут в сутки!
Добрый день. Помогите решить вопрос. Очень сильно прыгают показания входа AI 4-20 мА. Процентов на 20. Побывал менять датчики, БП, безрезультатно. Всем может быть причина?
kondor3000
24.09.2023, 11:14
Добрый день. Помогите решить вопрос. Очень сильно прыгают показания входа AI 4-20 мА. Процентов на 20. Побывал менять датчики, БП, безрезультатно. Всем может быть причина?
Вы бы написали сколько это в цифрах. Включён ли фильтр в настройках входа. Что по другим входам ? Есть ли рядом частотники?
А так же скрины как настроен вход, какой датчик и схема подключения. А так же не используете ли в программе макрос типа PT100, PT1000
При установки задатчиком 12 мА скачет от 8 до 16. Датчики пд новые и разные. Макросов нет. Самое интересное, если использовать внутренний аккум задатчик, то показания не скачет. Все 8 входов так
70418 настойки
А что у вас от 8 до 16 скачет? Судя по настройкам показание должно скакать в районе 50
Сорри. Я позже поменял границы и выложил. Да в районе 50. С датчиком сопротивления также скачет. Температура плюс минус два градуса прыгает
Добрый вечер. С последними обновлениями прошивки ПР102 пришли и проблемы измерения сопротивления (измерение тока и напряжения все ОК). Приборы: ПР102-24.2416.03.1; ПР102-24.2416.06.2 в связке с ПРМ-24.3 и без. Значение сопротивления постоянно прыгает. Успокоить удается значением фильтра 10 секунд. Ранее прекрасно работало со значением фильтра 0,1 с. Первый раз вылезло на объекте в августе. В настоящее время на столе с постоянным резистором в качестве измеряемого элемента.
Королев Кирилл
06.10.2023, 09:47
Добрый вечер. С последними обновлениями прошивки ПР102 пришли и проблемы измерения сопротивления (измерение тока и напряжения все ОК). Приборы: ПР102-24.2416.03.1; ПР102-24.2416.06.2 в связке с ПРМ-24.3 и без. Значение сопротивления постоянно прыгает. Успокоить удается значением фильтра 10 секунд. Ранее прекрасно работало со значением фильтра 0,1 с. Первый раз вылезло на объекте в августе. В настоящее время на столе с постоянным резистором в качестве измеряемого элемента.
Добрый день!
Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37982&p=415334&viewfull=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
Актуальная на текущий день.
Связали ПР102 с СП307. Установили сетевой адрес ПР - 16, связи нет. Установили сетевой адрес ПР - 1, в панели все сетевые адреса поменяли на 1, связь появилась. Как это понимать ?
Тимур Назарбоев
31.10.2023, 09:57
Связали ПР102 с СП307. Установили сетевой адрес ПР - 16, связи нет. Установили сетевой адрес ПР - 1, в панели все сетевые адреса поменяли на 1, связь появилась. Как это понимать ?
Добрый день, попробуйте вернуть адресацию обратно на 16. Все тесты прибора проходят на 16 адресе точно, с ним не должно возникать проблем. Если у Вас связь так и не наладится на 16 адресе , то не могли бы Вы выслать нам на почту support@owen.ru ваш проект для тестирования данной проблемы?
Добрый день. Скажите есть ли возможность взять данные с СПТ961?
Ruslanadm
20.11.2023, 23:40
Добрый день. Скажите есть ли возможность взять данные с СПТ961?
Напрямую - никаких шансов, так как СПТ961 работает по своему протоколу СПСеть, который никоим образом не поддерживается ПР102.
Только через какие-либо другие приборы, либо специализированные устройства (а такие есть, могу огласить, если не сочтут за рекламу).
Была еще как минимум одна тема на форуме, в которой пытались подружить ПЛК с СПТ961, но, как я понимаю, она так и не получила логического завершения.
На ум идет преобразователь интерфейсов RS232\485 - Ethernet (виртуальный порт)?
Ruslanadm
21.11.2023, 16:28
Путаете теплое с мягким. Есть понятие интерфейс и понятие протокол.
Интерфейс - если очень просто и примитивно, это система передачи. Скажем, rs485 - это провод А и провод В, по которым путем изменения напряжения, передаются нули и единицы.
Протокол - это система правил, благодаря которой из этих нулей и единиц получаются данные.
Это как азбука Морзе, в которой тире и точки (интерфейс) благодаря определенному порядку и правилам (протокол) превращаются в буквы и слова.
Если вы хотите понять, как настраивать обмен между различными приборами, обязательно надо разобраться и пройти этот ликбез.
donenko я вам задал несколько вопросов относительно вашего желания получения данных.
В общем кратко - нафига оно вам надо? :)
Добрый день!
В технических характеристиках ПР-102 (да и у всех ПРов исполнения 24 В) указан диапазон 9В-30В (Номинальное 24В).
Вопрос 1: будет ли ПР-102 корректно работать от БП на 12В?
Вопрос 2: будут ли корректно отрабатывать дискретные входы при питании от БП 12В (т.е. логическая единица 12В)
Николаев Андрей
09.07.2024, 08:52
Добрый день.
Вы вполне можете верить свойствам, определенным в РЭ на прибор. Они фактические, полученные после проведения тестирования всех узлов. И питания и срабатывания входов.
Добрый день!
Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37982&p=415334&viewfull=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
подскажите решена ли проблемма или стоит отказаться от покупки пр102 ?
Королев Кирилл
11.07.2024, 11:41
подскажите решена ли проблемма или стоит отказаться от покупки пр102 ?
Добрый день. Этот баг исправлен.
Скажите, пожалуйста, каким способом формируется ШИМ сигнал на ПР102 с транзисторными выходами аппаратный или программный?
Что будет выполняться быстрее передача по Modbus RTU float значения для записи в сетевую переменную или передача целого и дальнейшее деление её на 100. Это значение используется для формирования длительности сигнала ШИМ на выходе.
Сергей0308
10.01.2025, 14:10
Скажите, пожалуйста, каким способом формируется ШИМ сигнал на ПР102 с транзисторными выходами аппаратный или программный?
Что будет выполняться быстрее передача по Modbus RTU float значения для записи в сетевую переменную или передача целого и дальнейшее деление её на 100. Это значение используется для формирования длительности сигнала ШИМ на выходе.
Количество сетевых переменных в ПР и так небольшое, в смысле использование одного регистра вместо двух в два раза увеличивает ваши возможности!
Если приборы у вас "умные" можно использовать весь диапазон 0 - 65535, а в ПР преобразовать в 0 - 1, кстати, макросы преобразования диапазонов имеются в менеджере компонентов, даже думать не надо!
ШИМ аппаратный!
Спасибо за ответ. Вопрос не в преобразовании, а во времени его выполнения. Уж очень слабенький STM32F0 с частотой 48 МГц стоит в ПР102. Мне проще передать по Модбас целое, а потом преобразовать в ПР путем деления.
kondor3000
10.01.2025, 14:51
Спасибо за ответ. Вопрос не в преобразовании, а во времени его выполнения. Уж очень слабенький STM32F0 с частотой 48 МГц стоит в ПР102. Мне проще передать по Модбас целое, а потом преобразовать в ПР путем деления.
Время передачи по Модбас намного больше времени исполнения в ПР, а разница в передаче зависит только от кол-ва переменных в обмене.
Так как в ПР мастере нет группового опроса, передаётся по 1 переменной.
Время передачи по Модбас намного больше времени исполнения в ПР, а разница в передаче зависит только от кол-ва переменных в обмене.
Так как в ПР мастере нет группового опроса, передаётся по 1 переменной.
ПР102 выступает в качестве слэйва
kondor3000
10.01.2025, 15:31
ПР102 выступает в качестве слэйва
Тогда если адреса по порядку, Мастер может читать все переменные из ПР разом (как настроено в мастере).
Но все равно обмен намного дольше чем обработка в программе.
Спасибо, за помощь
Насколько я понял, доступ к регистрам по Модбас, возможен только в режиме СТОП программы?
kondor3000
10.01.2025, 17:15
Спасибо, за помощь
Насколько я понял, доступ к регистрам по Модбас, возможен только в режиме СТОП программы?
Вы что то путаете, если работает программа, то и доступ к слейв переменным у вас есть, при условии что настроена сеть Модбас.
Не просто к регистрам,а к тем которые соотносятся к входам и выходам, в режиме стоп пр становится модулем ввода-вывода
Да, к тем, что соотносятся к входам и выходам
Да, к тем, что соотносятся к входам и выходам
Доступ на чтение есть всегда, а вот записывать в выхода можно только в режиме стоп
Сергей0308
10.01.2025, 20:42
Так для управления по сети выходами надо забыть о сетевых регистрах по умолчанию, в смысле, неужели трудно создать сетевую переменную и управлять выходами из программы, наверно это займёт минуту времени и одной переменной хватит чтобы управлять всеми дискретными выходами ПР!
Если выхода в режиме ШИМ, для каждого выхода потребуется своя переменная для управления!
Приобретён для проекта ПР102-24.2416.06.1. Не могу установить виртуальный com порт. Система устройство определяет, но в диспетчере устройств появляется недоUSB PR102. Драйвер устанавливал без проверки подписи. ОЛ версии 2.9.363. Прошу помочь!
81905
Приобретён для проекта ПР102-24.2416.06.1. Не могу установить виртуальный com порт. Система устройство определяет, но в диспетчере устройств появляется недоUSB PR102. Драйвер устанавливал без проверки подписи. ОЛ версии 2.9.363. Прошу помочь!
Попробуйте скачать драйвер (https://owen.ru/product/pr102/software) отдельно и поставить
Драйвер установлен, в ОЛ он присутствует, но ПР упорно не хочет обнаруживаться. Кабель-полный, системные требования производителя соблюдены. В чём проблема - непонятно.
kondor3000
11.02.2025, 09:00
Драйвер установлен, в ОЛ он присутствует, но ПР упорно не хочет обнаруживаться. Кабель-полный, системные требования производителя соблюдены. В чём проблема - непонятно.
По вашему скрину выше, драйвер не установлен (не работает), когда драйвер работает, устройство должно быть в разделе СОМ порты,
с номером СОМ порта (без вопросов и треугольников). Этот номер порта надо выставить в Лоджике.
Попробуйте отключить цифровую подпись драйверов и переустановить драйвер, всё это делается от админа.
Драйвер установлен, он присутствует в списке установленного софта. Устанавливал его в режиме без проверки цифровой подписи.
81911
kondor3000
11.02.2025, 10:27
Драйвер установлен, он присутствует в списке установленного софта. Устанавливал его в режиме без проверки цифровой подписи.
Да пофиг, что он установлен, если он не работает, вы скрин в СОМ портах сделайте (Диспетчер устройств), он номер порта получить должен.
Проблему удалось решить, по совету техподдержки, установкой конфигуратора (https://owen.ru/product/owen_configurator/software). Только после этого система позволила вручную обновить драйвер из ранее установленых (СТМicroelectronics) и присвоила ему номер com порта.
Артур_1992
24.03.2025, 11:14
Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
В таком сочетании удовлетворительного результата не получить. Можно поменять датчик на более высокоомный, pt100 например, либо использовать преобразователь в 4-20мА
PS
pt1000 конечно, ошибся с нулями
In_Da_Cher_A
24.03.2025, 11:20
Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.так а что написано в руководстве по эксплуатации на ПР102-24.2416.03.1 про то, какие параметры аналогового датчика поддерживает прибор? Вы прочитали в Руководстве на прибор хоть что-то, прежде чем подключать к прибору какие-то датчики и прочее оборудование?
Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
На сколько некорректное?
Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102 Во, как же классно, когда кто-то ЗАРАНЕЕ спрашивает.
НЕТ, ПРки не поддерживают напрямую такие датчики. Минимум - это Pt1000.
In_Da_Cher_A
24.03.2025, 12:29
Во, как же классно, когда кто-то ЗАРАНЕЕ спрашивает.хехе так он сначала подцепил, а потом спросил
хорошо, что не спалил вход, но если сначала будет делать, а потом спрашивать - то точно спалит что-нибудь
Артур_1992
24.03.2025, 13:06
Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?
Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?
Да, ПРМ.3 поддерживает этот датчик
kondor3000
24.03.2025, 13:26
Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?
Можете поставить модуль ПРМ-3, он поддерживает 50М или заменить датчик на Pt1000
Артур_1992
24.03.2025, 13:40
Да, ПРМ.3 поддерживает этот датчик
Да, благодарю! Работает, уже проверил
Может совсем тупой вопрос - но все же - есть прибор ПР102-24.2416.03.1 - как правильно к аналоговому входу подключить термопару пт500 2х проводную? В инструкции есть рисунок
86180
Но по факту имеем вот что
86181
Я подключаю на com и UI - но прибор ее не видит - или нужна еще перемычка? как это было в ТРМ232
И как проверить что прибор увидел эту ТП? В режиме эмуляции через Овен Лоджик только получается (я сделал простенький проект - но прибор не видит ТП)?
Заранее спасибо за ответ!!
Может совсем тупой вопрос - но все же - есть прибор ПР102-24.2416.03.1 - как правильно к аналоговому входу подключить термопару пт500 2х проводную? В инструкции есть рисунок
86180
Но по факту имеем вот что
86181
Я подключаю на com и UI - но прибор ее не видит - или нужна еще перемычка? как это было в ТРМ232
И как проверить что прибор увидел эту ТП? В режиме эмуляции через Овен Лоджик только получается (я сделал простенький проект - но прибор не видит ТП)?
Заранее спасибо за ответ!!
На первом рисунке не термопара, а термометр сопротивления. Термопару непосредственно к ПР подключить нельзя.
На первом рисунке не термопара, а термометр сопротивления. Термопару непосредственно к ПР подключить нельзя.
Ок - у меня термометр сопротивления Pt500 (НСХ500) 2х проводный - его нельзя подключить к аналоговому входу ПР102 ?
kondor3000
14.10.2025, 19:06
Ок - у меня термометр сопротивления Pt500 (НСХ500) 2х проводный - его нельзя подключить к аналоговому входу ПР102 ?
Вы ОЛ то откройте и увидите, что Pt500 есть в выборе датчиков входа. 86187
А так же можно посмотреть на сайте и в руководстве.
Правда рекомендовано Pt1000, с ним погрешность меньше, особенно по 2-х проводной схеме.
Вы ОЛ то откройте и увидите, что Pt500 есть в выборе датчиков входа.
А так же можно посмотреть на сайте и в руководстве. Правда рекомендовано Pt1000, с ним погрешность меньше.
Так я все это прочитал и увидел - я не пойму как подключить 2х проводный ПТ500 к аналоговому входу пр102 что бы он его увидел! т.к. схема на сайте / в руководстве не соответствует реальному прибору - на фото в рук-ве есть какие то входы U1 U2 - в реальном приборе входы I и U
kondor3000
14.10.2025, 19:16
Так я все это прочитал и увидел - я не пойму как подключить 2х проводный ПТ500 к аналоговому входу пр102 что бы он его увидел! т.к. схема на сайте / в руководстве не соответствует реальному прибору - на фото в рук-ве есть какие то входы U1 U2 - в реальном приборе входы I и U
Выше схема на скрине, между U (66) и COM2 (67) для входа AI1. 86188
И по моему там все COM соединены, проверьте мультиметром, для всех входов СОМ2.
А чтобы показывало в Онлайн, надо ко входу подключить что-то, например энергонезависимую переменную.
Выше схема на скрине, между U (66) и COM2 (67) для входа AI1. 86188
И по моему там все COM соединены, проверьте мультиметром, для всех входов СОМ2.
А чтобы показывало в Онлайн, надо ко входу подключить что-то, например энергонезависимую переменную.
Спасибо огромное! А еще вопрос - что бы я увидел сопротивление в реальном времени - в каком положении должен быть переключатель старт ? Он или Офф или не имеет значения ?
kondor3000
14.10.2025, 20:38
Спасибо огромное! А еще вопрос - что бы я увидел сопротивление в реальном времени - в каком положении должен быть переключатель старт ? Он или Офф или не имеет значения ?
Если вы подключаете переменную (или макрос) ко входу, то и программу надо запустить.
Massmeter
22.10.2025, 20:04
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Massmeter
22.10.2025, 21:09
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Сергей0308
22.10.2025, 21:20
Так был уже такой вопрос, в смысле, почему бы ему не потянуть, но есть нюансы.
Вы хотите одно ПР купить на весь "колхоз"? Может лучше сделать распределённую систему, в смысле, чего хотите натворить?
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
12 регуляторов тянут за собой приличное количество переменных для управления ими - а количество сетевых регистров у ПР102 сильно ограничено
Рогов Алексей
23.10.2025, 08:09
Всё от Вашей задачи зависит, есть и одноканальные ТРМ и многоканальные, только выбирайте тогда пр ку с экраном, чтобы можно было удалённо уставки трм менять и управлять ими.
Сергей0308
23.10.2025, 20:06
Я бы предпочёл одно ПР200 на 4 ПИД-регулятора с дискретными выходами больше-меньше, без датчика положения, у ПР как раз 4 аналоговых входа для параметра регулирования.
Литрович
17.11.2025, 09:39
Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
ПР102-24 от одного источника питания!"
kondor3000
17.11.2025, 10:20
Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
ПР102-24 от одного источника питания!"
Подключить можно, только не будет гальванической развязки.